摘要:在電廠建設調試試運行過程中,時常發生各種各樣的泄漏,輕則影響運行功率,重則造成人身傷害等不可挽回的損失。為了能在保證人身安全、運行安全的前提下降低維修風險和成本,本文通過介紹閥門帶壓堵漏技術。為工程中眾多泄漏事件封堵提供借鑒。l概述發電廠生產運行系統由設備、管道、管件和檢測等生產裝置組成,生產裝置的本身結構、閥門、法蘭和焊接接連I等處,由于各種介質的腐蝕、沖刷、法蘭墊子的破損、壓力超壓、超溫以及其他各種因素,使裝置在系統試運行階段發生介質泄露,其中閥門泄漏尤為突出,給系統試運行帶來的嚴重影響和安全隱患。在過去很長時間里,為了能解決閥門泄漏問題,必須使系統停止運行或隔離此泄漏裝置,給系統調試運行的成本和工期帶來巨大壓力。閥門帶壓堵漏技術是利用高壓注射槍將特制的堵漏密封劑強行注入到裝有專用央具的泄漏處,并在短時間內形成新的密封結構,從而阻斷介質的泄漏,保證了系統試運行階段安全、順利地進行。2閥門泄漏產生的幾個原因2.1設計方面的原因:設備泄漏的主要原因之—是設計不合理,不合理謝十通常表現在以下幾個方面:一是密封結構型式不好,與工作壓力、溫度、介質
一個辦公樓,設計時對公共浴室(3.6m*3.6m,男女各一間),公共廚房(3.6m*6m)沒有降板,裝修時要做地漏排水,用混凝土鉆鉆穿樓板,在下層的吊頂里安裝PVC排水管,當時PVC與混凝土間的防水沒有做好,僅僅用水泥砂漿做封堵,以致于在下層天棚都看到管與洞間有大約2-3mm的縫隙,半年后,問題來了,吊頂上有水滴下來。原因是PVC管與混凝土的收縮不一,時間長,不漏水才怪呢。請教各位,這個漏水問題怎樣處理好?不要告訴我敲掉瓷磚,把管口翻出來重新處理,有沒有更加省錢省事的處理方法?如果是僅僅把原來管邊填充的白水泥摳出,用聚氨酯防水涂料或丙烯酸防水涂料填滿,可行嗎?如果用壓縮空氣加壓注入是不是更好呢?請各位防水專家解惑!
時逢雨季,相信很多工程都會遇到一個問題,漏!這個現象的產生原因比較多,小編特地整理了一套解決方案送給大家,你可以叫它《堵漏六法》,或者,更高大上一點~ 一、地下室工程 1.側墻、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質
工地最近遭遇連續降雨,加上井點降水的效果不佳,導致積水坑滲水相當嚴重,無法進行防水卷材的施工。用堵漏王堵也堵不上,水玻璃拌干水泥堵也沒有明顯的效果,后來在基坑四周插了幾根水管才把其他地方堵住,想請教一下下一步如何處理?
地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,影響防水施工;2. 跨度大,受各種外力因素影響,產生裂縫;3. 產生滲漏后,維修難度大,維修費用極高;4. 地下室全方位長期浸水。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,裂縫,破壞,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會穿過柔性防水層,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,水會在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會穿透混凝土進入地下室產生漏滲。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,都很難滿足理想的級配要求,達不到理想抗滲的曲線。第二,砂、石、水泥、水的級配難
管道帶壓封堵技術是一種安全、經濟、快速高效的在役管道維搶修特種技術。它能在不間斷管道介質輸送的情況下完成對管道的更換、移位、換閥及增加支線的作業,也可以在管道發生泄漏時對事故管道進行快速、安全地搶修,恢復管道的運行。 管道突發性事故的搶修,過去傳統的做法必須停輸、清空管線后進行或采取一些臨時性補救措施,給管線的安全運行帶來了極大的隱患。 我國的管道不停輸封堵業務在借鑒國外技術的基礎上,通過科研攻關,實現了多項技術工藝的自主創新,封堵設備日趨完善,封堵能力、規格、種類不斷提高,業務范圍也不斷擴大,封堵口徑從25毫米到1020毫米多種管徑,封堵壓力最高達10兆帕。
問題補充:在防水定額里堵漏王屬于那種防水材料(房屋修繕)誰知到啊%>_<%6.新做堵漏王防水3遍:0.3*0.6*19個
GIS設備自20世紀60年代實用化以來,已廣泛運行于世界各地。GIS不僅在高壓、超高壓領域被廣泛應用,而且在特高壓領域也被使用。與常規敞開式變電站相比,GIS的優點在于結構緊湊、占地面積小、可靠性高、配置靈活、安裝方便、安全性強、環境適應能力強,維護工作量很小,其主要部件的維修間隔不小于20年。
【原因】 (1)混凝土、砂漿施工質量不良,存在微孔滲透; (2)板面、隔墻出現輕微裂縫: (3)防水涂層施工質量不好或損壞。 【堵漏措施】 (1)拆除飾面材料,暴露滲水部位,涂刷全能防水膠。除聚氨酯防水涂料外,通常都要求配合纖維材料進行修補。 (2)如有開裂現象,則應對裂縫進行增強防水處理;貼縫法:對微小的發絲裂縫,可刷防水涂料并加貼纖維材料或布條,作防水處理;填縫法:若較明顯的裂縫,要進行擴縫處理,將縫擴展成15×15mm左右的V型槽,在清理干凈后,刮填防水涂料或嵌縫材料;填縫加貼縫:除采用填縫法處理外,在縫表面再涂刷防水涂料,并粘貼纖維材料處理。亦可不拆除飾面,直接在其表面刮涂全能防水膠。 2.預制樓板接縫部位漏水 【原因】 (1)樓板間接縫的細石混凝土及水泥砂漿填塞不嚴; (2)樓板位移、震動,使接縫部位產生裂縫;
在家庭裝修、建筑維護以及各類防水工程中,堵漏王是一種極為實用的材料,它能夠迅速有效地封堵各種漏水孔洞和縫隙,起到立竿見影的防水效果。然而,要想充分發揮堵漏王的功效,正確的使用方法至關重要。下面就詳細為大家介紹堵漏王的使用方法。
化學灌漿防水堵漏技術剖析 一、化學灌漿防水堵漏技術簡介 混凝土建筑物裂縫是導致砼建筑物損壞的主要原因,裂縫滲漏水又是最令人頭痛的問題 ,因為砼內部的裂縫是完全無規則的。一般傳統堵漏的方法,是將裂縫或漏水處鑿開,進行表面堵漏,但結果往往是堵住這里,那里又開始滲漏。因為水可以在砼內部裂縫中無規則運動,從相對薄弱部位滲出。 我們防水上所謂的“灌”就是化學灌漿,化學灌漿一般是指將由化學材料配制的漿液,通過鉆孔埋設灌漿嘴,使用壓力將其注入結構裂縫中,使其擴散、凝固,達到防水、堵漏、補強、加固的目的。常用于修補較深的砼結構裂縫。根據灌漿的壓力和速度,可分為高壓快速灌漿法和低壓慢速灌漿法。 二、化學灌漿防水堵漏技術工作機理 高壓化學灌漿堵漏技術就是利用灌漿機產生的持續高壓,將化學料液灌注到砼內部的縫隙中,并將縫中的水完全擠走,將縫隙完全填充滿,達到止水的目的。 三、我國化學灌漿防水堵漏技術現狀簡述 高壓化學灌漿技術在我國起步較晚,在上世紀八十年代中期,曾有過推廣應用高峰期。但由于受施工設備、材料的限制未能普及。近幾年來隨著我國經濟的迅速發展,國外施工機具設備已大量進入中國,且成本降低幅度很大。灌漿材
已經交房給業主,前幾天下了場大雨,在頂層一戶發生外墻漏水,外墻為加氣混泥土砌體,因為之前已經搞過幾次了,什么卷材這些的,可實際效果不好,求如何切實有效的解決
一、錯誤地認為“灌漿壓力”越大越好一般建筑混凝土結構的抗壓強度為20—30mpa,抗剪力強度為抗壓強度的1/8左右,也就是2.5—4mpa。所謂強度就是材料在外力(荷載)作用下抵抗破壞的能力。建筑混凝土結構缺陷,部位的強度與原要求強度肯定相差很多,部分混凝土結構缺陷部位的抗剪力強度只有0.5mpa左右,如果我們此時的灌漿壓力超過了該混凝土結構缺陷部位的抗剪力強度,就非但不能達到修補目的,還可能對該混凝土結構構成破壞。所以認為灌漿壓力越大就越好是不科學的。<
本帖最后由 仙人球 于 2014-6-25 10:39 編輯 幾種工程滲漏原因及堵漏方法一、 地下室工程1、 側墻、底板版面滲水
近幾年來,帶壓密封技術在熱電系統、石化行業得到了廣泛的應用,受到了用戶的歡迎。但在帶壓密封中對安全問題的兩種看法值得關注:一種是認為帶壓密封不安全;另一種認為沒有什么,隨便什么人都可以進行施工操作。這兩種看法,實際上是建立在對帶壓密封技術的基本內容和特點不了解的基礎之上的。本文就帶壓密封安全問題的特點,帶壓密封安全操作的基礎和風險等問題,提出保障安全措施,確保在施工安全的基礎上,順利消除泄漏。 在我國推廣帶壓堵漏技術的初期,其施工操作方法曾被認為與《壓力容器安全監察規程》的某些條文不符,有違規之嫌,其安全性受到質疑,主要指螺栓的安全問題。在現場帶壓密封過程中對螺栓受力情況進行測試表明,螺栓受力增加,但在其允許范圍內,螺栓的工作狀態是能夠保證安全的。這給帶壓密封操作的安全性提供了重要的科學依據。當然,這個結論是有條件的。第一、原來的螺栓未受損壞,全部是完好的;第二,螺栓所能承受的注劑壓力可滿足帶壓密封消除泄漏的密封比壓要求。