收錄于話題
我想做這樣的一個書形的跌水,可我不知道“書”是怎么做出來的,請高手指導指導!謝謝
這是原圖
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工費按2012年9月前已發布的現行相關規定價格執行,施工期間煙臺市或山東省造價信息或是政府相關文件規定需進行調整的,調整幅度超過10%以上的部分由發包人承擔,10%以內(含10%)由承包人承擔。2012年9月前的人工單價為53,現在的人工單價為76,那么最終的人工單價怎么確定?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
本帖最后由 知乎圓桌 于 2017-4-11 15:19 編輯 空調新風管安裝過程中與消防水管(消火栓或噴淋)打架,致使空調風管無法施工。消防水管安裝在先,空調單位是業主自行招標的單位。現在為了能順利安裝上空調風管,辦法就是消防水管進行返工(局部多管道密集處)。水電施工單位提請業主聯系單,聯系單上只是人工的認定。比如施工單位報每層上報的是2個工日,而作為監理或者業主如何去復核此2個工日是否合理呢?對于這些局部返工主要牽涉的是人工的問題無定額可套。。。。。。。
人工濕地的分類與種植植物人工濕地是由人工建造和控制運行的與沼澤地類似的地面,將污水、污泥有控制的投配到經人工建造的濕地上,污水與污泥在沿一定方向流動的過程中,主要利用土壤、人工介質、植物、微生物的物理、化學、生物三重協同作用,對污水、污泥進行處理的一
網上流傳的PDF版《水力計算手冊》中跌水計算中,lj=1.9hc''-hc,很多下載的excel里也是用這個公式,而我買回來的書里是lj=6.9(hc''-hc),兩者計算出來的結果相差較大,到底哪個是正確的呢?大家用的是哪個公式?《跌水與陡坡》這本書上的計算方法也不一樣
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-13 06:40 編輯 想請問前輩,人工清槽的必要性。小弟在甲方,目前和一家行業內標桿性質的施工單位合做,我們的合同要求是留15cm人工清槽,可是該單位施工時沒有這樣做,并且說從來沒這樣做過。我知道規范要求是做的,但是這樣做的必要性到底有多大呢?各位前輩有沒有遇到過嚴格執行這個規范的施工單位呢?我以為做標桿性企業各項工序都會相當嚴格。
本帖最后由 jcst123 于 2014-2-18 00:45 編輯 跌水高度,如何直接輸入數值?而不是問是否跌水、并要輸入井底高度
現有一個小區的設計,遇到一放坡有7m高,雨水管怎么跌下去啊?看圖集上跌水井最高只到6m。還是有其他辦法?大神們,幫幫我!
在蔬菜加工過程中,清洗蔬菜產生的廢水中,漂浮大量菜葉、爛莖和碎根等雜物由于水量一般較小,在污水預處理時,一般都選用投資較少的人工格柵進行處理,但在運行中發難,這些雜物纏繞在柵條上很難清理,請問大家有啥好辦法清理?設計時柵間流速多少?格柵水力損失?柵前后水位差?
人工濕地的脫氮機理探討 隨著自然水體富營養化程度的加劇,污染水體中氮的去除成為日益緊迫的問題, 而濕地在自然水體富營養化的防治中有重要作用,天然濕地再輔以合理的人工舉措后可大大提高污染
請問表面流式人工濕地如何設計?比如表面布水方式?布水管內流速?出水收集方式?等等,請各位高手指教,謝謝! 急!急!急!!!
現在要設計一個跌水,不知道怎么設計底板和邊墻,主要指底板的型式,厚度,排水等等,邊墻按擋土墻設計么?另外該工程在海邊,不知道港工中對漿砌石的材料有什么要求?請高手不吝賜教
《地基規范》8.5.2.6.樁的主筋應經計算確定。這條說的,怎樣計算樁的配筋?是按照混凝土里受壓構件公式計算呢還是有其他的算法。一直沒有找到哪里有
定額中分析出來的人工費在實際工程中往往是不賺錢的.那在實際工程中怎么計算人工費?比如說某個工程分包給專業施工隊伍,電氣部分加上給排水怎么計算人工費?分包給施工單位按每平方多少人工費才合理?具體怎么計算
現在國家對雨水的利用強調比較多,初期雨水由于其中含有很多污染物質,所以需經過處理后才能得以利用。本人正在打算用人工濕地的方法來處理初期雨水,現在考慮的是如何將初期雨水有效的儲藏起來,調節池該如何進行設計。另外,在暴雨階段,如何避免沖擊負荷過大,也就是說,如何讓攔蓄下來的初期雨水慢慢地流過濕地,如果很快的流出濕地的話,處理效果肯定不好。望各位不吝賜教!
請問有沒有人知道,表面流人工濕地和潛流人工濕地的水力負荷怎么計算啊,是不是表面流人工濕地就是流量/面積啊,如果知道的話,請把詳細的步驟說一下啊,謝謝誒啊