畢業設計作的雙水源,手冊上的數據很少,沒法子做細,故上來請教
好象國內還沒有這方面的資料,不過最近發現跌水曝氣在這方面應該有應用前途,提出與大家討論。主要是考慮其在能耗方面教低,應該可以降低氧化溝總成本,主要是在設備和能耗上。
請大家討論一下射流曝氣的一些優缺點,以及分享個人使用的經驗心得。
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,兩格,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
這是原圖
最近我公司要使用一批填料和曝氣器。包括部分ABS管材。可是在詢價的時候出現了大問題。以65的ABS管材為例,最低報價是20元,中間的是36元,還有更高的是48元,我詢價的全部異性的比較大的公司和膜天公司。價格低的不敢用,價格高的用不起。據我們查詢,原材料價格是15元,產品的價格怎么會差這么大?請高手指點。
我想做這樣的一個書形的跌水,可我不知道“書”是怎么做出來的,請高手指導指導!謝謝
藥廠流化床,相當于HCR池,高18米,需要曝氣,一般的射流泵都達不到曝氣效果,各位大俠們有沒有什么好的建議?急用~??!小妹謝謝了先。QQ88257173
最近要做個污水處理的小型實驗,用玻璃管做的,曝氣方式用的是脈沖曝氣,要設計脈沖曝氣參數,有脈沖曝氣強度,脈沖持續時間,脈沖周期等等。但是小弟對其不甚了解,希望各位能給些這方面的資料作為參考,謝謝! 也可以發我郵箱!不甚感激![email protected]
請問論壇上的各位專家,啤酒廢水經過厭氧池以后,好氧階段采用什么樣的處理方式比較好?旋混曝氣?還是射流曝氣,這兩種曝氣方式各有什么優缺點?請多指教,不勝感激!
如題,照片在下面,水溫有可能高于40度,本人感覺這個變形跟溫度有關?有知道的TX指點下。
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1、關于曝氣沉砂池的進出水方式,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向。2、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
改造型排水系統應滿足:( 1 ) 在廢水順流 的排水系統 中設置 固定的微生物載體纖維物,使載體上能形成生物膜,廢水在流動過程中得到凈化,為此在排水系統的檢查井內,懸掛軟性填料 ;( 2 )使載體微生物在水中有足夠的需氧量;( 3 )廢水中的污泥能夠沉降、清除;( 4 ) 廢水在流動過程中,生物膜上的微生物不斷從膜上推流到下流生長繁殖。為滿足以上要求 , 屠宰車間廢水流人集水池 ,經格柵截留顆粒 、塊狀物等,再由潛污泵送人高位曝氣水箱進行 曝氣隔油沉降。
曝氣生物濾池的設計計算
網上流傳的PDF版《水力計算手冊》中跌水計算中,lj=1.9hc''-hc,很多下載的excel里也是用這個公式,而我買回來的書里是lj=6.9(hc''-hc),兩者計算出來的結果相差較大,到底哪個是正確的呢?大家用的是哪個公式?《跌水與陡坡》這本書上的計算方法也不一樣
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
本帖最后由 jcst123 于 2014-2-18 00:45 編輯 跌水高度,如何直接輸入數值?而不是問是否跌水、并要輸入井底高度
造紙廠,處理造紙廢水。用的是IC+曝氣池工藝。最近一段時間曝氣池上浮泥越來越多,浮泥該怎么處理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加營養比如面粉,生物催化劑等2.應該增加曝氣 有沒有二次沉淀池啊 有的話加大二沉
現有一個小區的設計,遇到一放坡有7m高,雨水管怎么跌下去???看圖集上跌水井最高只到6m。還是有其他辦法?大神們,幫幫我!