新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接
如題,我們現場排水用的是HDPE管(電熔),但是潔具的返水彎是UPVC的(粘接),現在想請教大家這兩種材質的管道如何連接?是否可用法蘭連接,但是能保證不漏水嗎?或都說用轉換接頭,但是現在有生產的嗎?哪種方式更為經濟?
這樣的角度怎么樣連接啊?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
本人新手,關于什么法蘭連接,什么承插短盤,插盤短盤,還有什么時候能用三通,什么時候能用四通之類的,不是很懂,能有哪位大神指教指教,發個連接什么之類的,能把我帶入門不。。。萬分感謝~~~
兩個消防管道這樣連接是為什么?
在沒有主備功放切換器的情況下是這樣連接嗎?如果加個主備功放切換器又是怎么個連接法呢?[ 本帖最后由 zhutao933 于 2013-1-12 14:41 編輯 ]
民用住宅樓中插座內的導線與導線如何連接,是不是必須要燙錫處理,有沒有具體規范或者圖集說明?例如插座內2.5平方的導線與導線如何連接。大家一定要找出規范說明的啊。
為什么大偏心的時候拉力沒有算進去 只算了偏心彎矩。
小弟新手在做一個廠房這是建模后導出來的圖。我看到別的圖都是這樣的形式,跟導出的圖不一樣
綠色的是三家運營商的現狀通信管線,藍色的是新設計的通信管道,請問大家新設的管道怎么和這么分散的現狀通信管線連接?剛開始在市政板塊發的求助沒人回應,來這邊試試。
14G308混凝土后錨固連接
小弟剛剛涉足給排水設計,經驗不足,目前涉及到PCCP原水管的改遷設計,想請教各位大神,PCCP管道與鋼管如何連接呢?非常感謝!!
求方管與混凝土連接大樣,感激不盡
收錄于話題
一、簡支連接 (一) 擱于墻面 1、鋼梁與混凝土墻、地下室墻的連接多采用簡支連接。 2、埋入混凝土墻的預埋件其背面應焊接栓釘,以承受梁端剪力以及支承偏心引起的 拉力。 3、安裝鋼梁前,先將抗剪連接件(角鋼、T型鋼等)按正確位置焊接于混凝土墻的預埋件上,再利用高強度螺栓與鋼梁相連,或利用M20安裝螺栓臨時固定后,用角焊縫將T型連接件與鋼梁腹板連接(圖1a)。 (二) 嵌入墻內 1、對于梁端反力較大的鋼梁,可采取在混凝墻面預留梁窩的構造(圖1b)
最近本人遇到一個問題:樓房出戶管為銅管,室外給水進戶管為鍍鋅鋼管。不知如何連接。我們在鍍鋅鋼管上焊了一個銅接頭,采用銅焊。但效果不太好。也不知是焊工技術不行還是其它原因。
請問當有大容量設備時需幾條大電纜接至設備,那么電纜與空開怎么連接呢~~?我是指空間會不會不夠啊~~比如說有4條四芯240的電纜要接到一個1600A的空開上~?