  • 請教游泳池的空調設計問題

    近來要幫朋友做個會所的空調設計,有兩層為桑拿用的游泳池,圍墻都是混凝土結構,請問大家該區域的空調設計怎么設計,我考慮這樣的區域應該用全新風系統,問題面積大約有800平方/層,單位冷負荷應該怎么取,新風機用幾排管防止濕度過大,新風量怎樣取,請各位給點建議 謝謝!

  • 關于潔凈組合空調的設計

    請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢?此潔凈組合空調的中間段能否去掉?

  • 通風空調設計從什么入手

    請教各位,通風、空調、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,對通風、空調、放排煙等知之甚少,一直在從事水、暖、電方面),現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激。

  • 關于呼吸幕墻的空調設計

    呼吸式幕墻,又稱雙層幕墻、雙層通風幕墻、熱通道幕墻等90 年代在歐洲出現,它由內、外兩道幕墻組成,內外幕墻之間形成一個相對封閉的空間,空氣可以從下部進風口進入,又從上部排風口離開這一空間,這一空間經常處于空氣流動狀態,熱量在這一空間流動。呼吸式幕墻由內外兩層玻璃幕墻組成,與傳統幕墻相比,它的最大特點是由內外兩層幕墻之間形成一個通風換氣層,由于此換氣層中空氣的流通或循環的作用,使內層幕墻的溫度接近室內溫度,減小溫差因而它比傳統的幕墻采暖時節約能源42%-52%;制冷時節約能源38%-60%。另外由于雙層幕墻的使用,整個幕墻的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,無論天氣好壞,勿須開窗換氣層都可直接將自然空氣傳至室內,為室內提供新鮮空氣,從而提高室內的舒適度。我想請教一下有誰設計過呼吸幕墻的空調系統,他與傳統的空調設計有何區別,呼吸幕墻有引新風的功能,在空調設計中是否另設新風系統

  • 關于供熱空調設計的問題

    各位大蝦好: 小弟正在學習陸耀慶前輩編的實用供熱空調設計手冊,其中有個問題請教:在圍護結構最小傳熱阻表中,把建筑物和房屋類型分為一二三四五共五個類別, 分別給出這五類的外墻和屋頂的熱阻.請教:這五個類別是按什么標準劃分的呢?

  • 關于通風、空調設計的一些問題

    各位同仁:關于現代化養豬場采暖、通風、空調設計的問題: 設計空調系統、采暖系統和排風系統。主要是排風,因為豬舍內有大量的二氧化碳、硫化氫、氨氣等有害氣體,排風應滿足豬舍內的衛生要求。 夏季排風量應該是送風量的多少?冬季排風應該如何計算。 夏季空調的制冷量應該是如何計算?采用濕簾降溫法。

  • 我收集的一些空調設計的資料

    我收集的一些空調設計的資料

  • 關于酒窖的空調系統設計

    最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~

  • 關于酒窖空調設計的問題

    酒窖空調設計一般都有哪些要求?比如室內溫度、濕度范圍是多少?再弱弱的問一句酒窖也分儲存白酒跟紅酒的嗎,兩者對溫濕度要求有不一樣嗎?

  • 關于空調廠家設計的疑問

    小弟在一家中央空調公司,公司生產空調主機、風柜、新風設備等產品,小型項目我一般會提供設計圖紙,但是遇到大型項目比如醫院、寫字樓等項目,經常是幾萬平米,銷售人員也要我設計圖紙,由于任務量比較大,我很不樂意提供,但是又說不出很合理的理由,一些疑問還望高手指教!1、空調廠家出的圖紙是否能夠直接使用,是否可不經過設計院?2、空調廠家出的圖紙拿到設計院蓋章是否可以使用,大概多少錢?3、空調廠家是否有義務一定要提供設計圖紙,如果廠家必須提供,那設計院起什么作用?4、如果甲方請了設計院,甲方要求按照我們公司的產品來設計,那我們公司是否還要給設計費,是否還要提供設計圖紙?諸如此類的問題,希望有經驗的人士幫忙解答一下,拜謝!!!

  • 有關恒溫恒濕空調的設計

    有一個項目。。。地下一層有十個庫房但只有五個機房,第一層有十三個檔案室但只有四個機房,請問一定要一個房間一個恒溫恒濕機嗎。。。還是可以集中處理?

  • 求助!!!室內游泳池空調設計規范、措施

    求購室內游泳池設計規范、措施!

  • 案例分享:一個小游泳池的空調設計

    本帖最后由 小丸子ck 于 2013-11-8 12:01 編輯 工程概況:建筑面積530平方,游泳池面積144平,池廳面積310平。1、找了找計算方面,游泳池熱量、濕量第7.1.2條 游泳池水表面蒸發損失的熱量。按下式計算:Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2)式中 Qx——游泳池水表面蒸發損失的熱量(kJ/h);α——熱量換算系數,α=4.1868 kJ /kcal;у——與游泳池水溫相等的飽和蒸汽的蒸發汽化潛熱(kcal/kg);vf ——游泳池水面上的風速(m/s),一般按下列規定采用:室內游泳池vf

  • 求解,有游泳池的康樂中心的空調系統設計

    對于有游泳池的康樂中心的空調系統設計,最重要的是什么?濕度,水溫,室溫一般取多少? 有中庭的房間,中庭一直到第三樓,那么二三樓的負荷計算怎么計算?謝謝

  • 凈化空調設計計算一般步驟

    凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.

  • 關于一個別墅的采暖空調設計

    大家好,我北京這里有個500平米的別墅的中央空調設計,計算總冷負荷50KW,制冷主機我該選多大的呀,制熱鍋爐選多大的?謝謝!

  • 溫泉設計資料搜集----泳池

    溫泉設計資料搜集----泳池

    做溫泉設計和施工有幾年了,整理部分資料與大家分享, 子曰:三人行,必有我師。 希望得到同行們的真切意見,不要吝嗇啊! QQ:263441102在這里把我這幾年發的貼子的鏈接也重新整理一下,也方便大家查找!溫泉設計路漫漫:一個冷門的溫泉設計師的心理路程http://263441102.qzone.qq.com溫泉設計—嚴禁轉貼(更新中)http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1266249&ofid=0&page=1&extra=page%3D1溫泉設計實景___原創,嚴禁轉

點擊加載更多

泳池空調設計

泳池空調設計專題,為您提供泳池空調設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與泳池空調設計 相關的專業交流討論,更多泳池空調設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 和平区| 马尔康县| 特克斯县| 合江县| 同德县| 汉中市| 犍为县| 临湘市| 石景山区| 苏州市| 宜城市| 湘阴县| 濮阳县| 曲阳县| 鄂伦春自治旗| 平顺县| 朝阳县| 金寨县| 南汇区| 荔波县| 渑池县| 莎车县| 天峨县| 鄂尔多斯市| 冀州市| 星子县| 翼城县| 东安县| 佛坪县| 玉环县| 宁远县| 咸丰县| 宁河县| 林芝县| 庄浪县| 肇庆市| 江孜县| 团风县| 敦化市| 平潭县| 仁化县|