一.功能設置:
《室外給水設計規范》宣講5(GB50013-2006)
室外給水設計規范
1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量、按滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。
室外給排水設計規范軟件
各位同行,在下尋求室外給水設計規范2000版很久了,站上好像沒有。有誰有的愿意供獻出來大家一起分享嗎?我是廣州大學的,我們學校圖書館也沒有,5555555555拜托各位了,有的就上傳阿
在網上搜到的分享分享拉不知道有沒有人發過哦
偶拾05版室外排水設計規范,與大家分享,雖然已經推行06版了,當然希望有人能共享06版的啦!嘻嘻!
《室外給水設計規范》(GB50013-2006) word版
室外給水設計規范50013-2006
分不清了,GB50014-2006的前言里面壓根沒提到GB50101-2005這個規范??蒅B50101-2005這個規范確實能在網絡上找到?,F行的規范到底是哪個?
給需要幫助的朋友幫助
2006版室外排水設計規范室外排水設計規范,上傳給大家,希望能對大家有所幫助
06版的室外給水設計規范和06版排水設計規范。
這個規范比較冷門,對要用的人提供方便
住房城鄉建設部關于發布國家標準《室外排水設計規范》局部修訂的公告 現批準《室外排水設計規范》GB50014-2006(2011年版)局部修訂的條文,經此次修改的原條文同時廢止。 局部修訂的條文及具體內容,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上。 住房城鄉建設部 2014年2月10日 <
GB 50013-2006 4.0.1設計供水量中包含第6項消防給水,但是4.0.2條水廠規模按1~5款的最高日用水量確定,4.0.5條消防用水量又是個強條。消防用水到底由哪里提供?該怎么考慮?是否會影響各小區,企事業單位室外消防給水管網的設計呢?還能否按照室外消防用水由市政管網提供進行設計呢?
2011版室外排水設計規范,不知道有人發過沒
室外排水設計規范(2016版)
2016室外排水設計規范修訂