游泳池臭氧消毒系統設計,評職稱的論文,設計實例
標準50×25米游泳池,平均水深2米,循環水量320噸/小時,臭氧產量如何計算?另用空氣和用純氧發生臭氧有缺點如何?臭氧產量如果高了,在水中會不會對人體有害?
本人最近做一個290m3的泳池,業主要求臭氧消毒本人碰到了4個問題:1.射流器的選型問題:增壓泵該選多大的流量和揚程才能滿足50g/h的加藥量,假設臭氧濃度10mg/l2.反應罐的選型:反應罐是不是就是類似填料塔的形式,還有如何具體選型?3.活性炭吸附罐的原理:活性炭吸附罐是靠緩慢氧化來吸附臭氧的嗎?4.臭氧破壞裝置是如何作用的?還請高手指點一二
摘要:《游泳池給水排水設計規范》(CECS14:89)中僅提到游泳池水可采用臭氧消毒方法,但對臭氧消毒系統的設計未作具體規定。本文根據國外有關資料介紹如何確定游泳池水臭氧消毒系統的大小。
內容導讀:經常見新聞報到游泳池只消毒不換水,衛生堪憂。那么真正的情況是怎么樣的呢?泳池水真的不衛生嗎?小編認為,游泳池只消毒不換水是對泳池行業的認識誤區。下面以一則新聞來說明。 氣溫高企不下,游泳成了許多街坊消暑降溫、舉家休閑的最優選擇。位于口的小區泳池,更是街坊的心水之地。近日,某報記者走訪、調查了市區多個樓盤小區,發現泳池存在一定的衛生問題,街坊游泳需謹慎。有專家,市民游泳后應立即洗澡,可有效防止皮膚病的感染。
在汗流浹背的夏天最舒適的場所并不是躲在空調房里,而在去游泳池里,游泳不僅能夠鍛煉我們的身體增強免疫力,還是消暑降溫的好場所,為此游泳成為夏天非常受歡迎的水上運動項目。 暑假已經正式開始,很多家長們都喜歡給孩子們報游泳培訓班,有的家長們在工作休閑之余的也會帶著孩子們去游泳池玩耍一番,確實夏天這樣過非常不錯。 作為泳池業主都喜歡來泳客越多越好,但泳客多的同時泳池水質衛生管理員也要做好工作,尤其是消毒,泳池水消毒是每天不可缺少的工作,泳池水消毒是否合格主要以水中游離性余氯值為標準,也就是常說的余氯,在2019年11月即將實施新國標泳池水質標準余氯范圍應保持在:0.3-1.0mg/L,超過這個
臭氧用于處理游泳池和熱水浴池中的水作為化學殺菌劑的替代品,臭氧可以減少或消除池中的刺激性化學物質,從而降低運營成本,并改善整體水質。 從非常小到非常大的游泳池都可以使用臭氧來保持水的清潔,清潔和無藻。池中使用的臭氧將消除氯的氣味,并提供游泳池環境中最好的水質。 游泳池和熱水浴池如何使用臭氧消毒 臭氧用于游泳池的好處 由于化學成本降低,長期成本降低 更健康的游泳用水 - 不含氯產品 沒有氯氣或化學氣味 提高過濾效率 更清潔,更清澈的水 如何使用臭氧 游泳池中的臭氧使用非常簡單,雖然根據池的大小和現有的水處理系
引言 游泳者身體與池水直接接觸,池水會進入人嘴內,如果池水不衛生,會引起眼、耳、鼻、喉、皮膚和消化器 官等疾病。嚴重者會引起傷寒、霍亂、梅毒、赤痢等病的傳染。同時池水還會受到游泳者自身所帶細菌的污染, 故必須設置池水消毒殺菌裝置。傳統的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。當今常用的消毒 方法通常為前兩者即氯化消毒和臭氧消毒。 氯化消毒常規消毒劑有氯(通常為液氯)、次氯酸鈉、二氧化氯、氯胺、漂白粉、漂白精和氯片等。 氯化消毒的特點是: 1) 殺菌效果好; 2)有持續消毒功能。 氯化消毒缺點是: 1) 有氣味并對眼和呼吸道有刺激作用; 2) 對池子結構、設備和管道有腐蝕作用;操作管理水平要求高,否則會發生安全事故; 3) 長期與池水接觸會使人的頭發變色發黃,影響美觀; 4) 最為嚴重的、幾乎公認的是,氯化消毒的氧化過程中產生的氯的衍生物可能是致癌物質,在談癌色變的 今天,尤其令人畏懼。宜謹慎用之。 關於氯化消毒常規消毒劑--氯的毒性,對人類
游泳者身體與池水直接接觸,池水會進入人嘴內,如果池水不衛生,會引起眼、耳、鼻、喉、皮膚和消化器 官等疾病。嚴重者會引起傷寒、霍亂、梅毒、赤痢等病的傳染。同時池水還會受到游泳者自身所帶細菌的污染, 故必須設置池水消毒殺菌裝置。傳統的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。當今常用的消毒 方法通常為前兩者即氯化消毒和臭氧消毒。 氯化消毒常規消毒劑有氯(通常為液氯)、次氯酸鈉、二氧化氯、氯胺、漂白粉、漂白精和氯片等。 氯化消毒的特點是:
業主要求設計取消游泳池的內壁防水,但是我作為施工單位表示反對,業主要求找出強制性條文游泳池內壁必須做防水,怎么破?求助?
剛剛完工的一個室外露天下沉式游泳池,水質過濾設備選用的是傳統的泵房式(金泰的設備),管材用的是華亞U-PVC管,施工完畢后僅僅簡單的沖洗了一下,因為當時施工條件的限制,現場淤泥很多,同時現場的地質條件也不是太好,所以鄙人要求施工單位在所有管子的部位用混凝土打基礎,但是在施工完成后小區環境施工時可能挖土機械壓過,一直比較擔心會將管子壓斷或壓碎(哦,忘記了,U-PVC的連接是采用膠水粘接的),現在調試時發現現象如下:1、水完全放滿后,水泵不啟動時看不出水面的上升或下降(認真觀察的);2、啟動循環泵后,發現平衡水池的水很混,馬上加凝結劑,水質不透明,同時發現在按摩水池(單獨供水,但是回水同普通布水管連接)有很多的泥沙,普通布水口的出水看不出混濁;3、過濾灌的壓力指數上升很快,要求反沖洗,反沖洗后不到半個小時就壓力上升的0.2MPA,又的反沖洗;廠家認為是回水管用問題懷疑漏水,不知道那位前輩有好的方法,解我燃眉之急,小弟在此多謝了!我的E-MAIL:[email protected]
早先遇到一個項目,設計將游泳池作為消防水池來考慮,最后消防驗收居然也通過了?我不解的是,這游泳池檢修期間怎么辦?而且水質呢?希望大家討論啊!!!
現在有一個簡易的游泳池工程,說它簡易就是直接放自來水,用完后直接排放水,即只有進水口和排水口。想問這個排水口可以用什么方式來做(手動)?我想用清通口來做,放水的時候把清通口擰開即可,不過又覺得麻煩,你們有無其他更好的方法?
縣級市一中的游泳館,建筑面積為4000平方,為丙類體育館。查看體育館建筑設計規范10.3.1條:乙級以下的用電設備應為二級負荷。按照該條解釋所有的體育館至少二級負荷,請問該如何把握這一條文,象我這樣小的體育館可用三級負荷嗎?
有大小兩個室內池,成人池大概600立方米,兒童池二十幾立方米。問題:1,兩個池的供熱系統是否要分開?2,如果要使用熱泵該如何配置?3,做恒溫泳池,要考慮哪些因素?誰能把怎么做恒溫游泳池,做個詳細點的介紹,或哪里有這方面的資料,共享一下,可以嗎?
我現在做一室內游泳池,要求恒溫恒濕,尺寸:16000*25000,層高4米,該怎樣設計呀,請高手指導!!!
在歐美,私家游泳池已經成為一種時尚;在中國,私家泳池逐漸成為富豪們的一種新的生活方式。私家泳池是新型成功人士更高品位的生活,也是工作之余和家人相聚歡樂時光的最佳選擇,它點綴了庭院里的風景靈氣,給家人帶來更多的歡聲笑語。 美國水鯨可以輕松幫您實現泳池的夢想。 美國水鯨來自美國的生活藝術,讓您時刻感受浪漫風情。 它拋棄了傳統泳池復雜的工程建造----預埋管道和修建機房。其圍板技術和無管道過濾系統榮獲專利,減少了施工時間、降低成本和運行費用;同時又消除漏水的隱患,是建造泳池的最佳首選。良穗公司提供泳池專業化服務,從泳池規劃到泳池建造、過濾設備安裝、泳池使用維護,讓您徹底免除后顧之憂。 廣州良穗科技有限公司 http://www.watertech168.com QQ:315455692 020-87095355---8118 手機: 13622282968 Water16816
各位大俠: 兄弟急求一解決方案,游泳池容積500m3,甲方要求熱源95℃/75℃,現在熱源變為80℃/60℃,如果能用影響大不大?若不能用,請教解決方案。
最近工作中發現一件好奇怪的事,請各位專家幫我分析一下. 我單位一水廠以前消毒液投加是通過計量泵輸送到水泵吸水管上,最近發現根本不需要計量泵,消毒液可以被水泵自吸,但是流量不好控制,所以只有增加轉子流量計來控制投加量,但奇怪的事,裝上轉子流量計后不能自吸,拆除轉子流量計又可以自吸.不知道怎么回事.是不是負壓不夠,轉子流量計有阻力,要通過什么措施來解決這個問題.
游泳池臭氧發生器消毒中的常見問題: 1:機械設備必須放置在無油漬、清潔、干燥的氣體區域,以延長機械設備的使用壽命。