国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 鋼結構加固這樣是否可以?

    各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行。

  • 鋼結構繪圖,到底用什么好

    一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,工作兩年,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,似乎速度還是不能有太大的提高。

  • 鋼結構雨棚造價與什么有關

    現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,很多建筑、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下。

  • 鋼結構住宅一(05J910-1)

    我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!

  • 鋼結構節點怎樣設計才能通過

    鋼結構節點怎樣設計才能通過

    鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的

  • 鋼結構工具小軟件detail

    還不錯的工具,奉獻給大家!

  • 鋼結構開始前的施工準備

    鋼結構在施工前,都要做好相應的準備,具體主要有一下幾個方面:技術準備1 在鋼結構開始加工前應編制鋼結構制作、安裝施工方案,報公司審批,通過后方可開始施工。施工前由技術負責人組織現場質檢、工長、作業隊技術質檢人員熟悉圖紙、施工方案,學習相關的規范、標準,并進行《鋼結構施工方案》交底;

  • 關于PKPM框架鋼結構問題

    關于PKPM框架鋼結構問題

    在PKPM中框架鋼結構的參數如何設置?有好的文本嗎?傳一個,最好是有說明的,介紹一下每個參數的意思。謝謝各位大俠了!如下圖:

  • 請教有關鋼結構資料報審

    小弟初次做鋼結構資料,對鋼結構資料有些不是很懂的地方,現在向大家請教。1、我們工程的鋼柱進場分為不同批次進場,鋼柱報審是每次要進場的鋼柱的質量證明文件和合格證都要用一次報審表,還是所有的構件的質量證明文件和合格證合用一個報審表。2、檢驗批的報法。我以前是這樣做的,一個工程有多個相同檢驗批(例如鋼構件焊接的檢驗批)用一個分項工程的表格然后再前面加個報審表,這樣報的對嗎?請問一個分項工程表格里面的檢驗批是同一個分部工程的不同檢驗批,還是不同分部工程的同一個檢驗批。3、如何準確無誤的使用報審表的問題。[

  • 做鋼結構預算用什么軟件好?

    做鋼結構預算用什么軟件好?

  • 請教關于鋼結構若干問題!

    目前情況: 現場兩個樓在屋頂有24個鋼梁,連接兩個樓的(一段在A樓,有24個阻尼器,B樓有18個鋼梁在梁上焊接),以后在鋼梁頂上鋪設玻璃,形成一個完整的鋼連窗。在施工過程中,有6根鋼梁短了8cm,這6根鋼梁應該直接焊接于剪力墻立面,在鋼梁下方設置了牛腿,后找加工廠增加了8cm的鋼梁,現場焊接。目前已經焊接完畢,可是怎么檢測和牛腿接觸面是否已經滿焊?目前知道需要復試的材料有: 鋼梁的鋼材 焊絲 高強螺栓(有2個鋼連橋用的) 栓釘(鋼連橋上固定壓型鋼板用)復試的材料可否有不用做復試的,因為用量覺得比較少。

  • 新舊鋼結構規范算例對比

    還在編纂中。先上個初稿。

  • 關于混凝土結構中的鋼結構。。

    各位結構佬們,求教個問題啊,現在俺正在做一個大型商場的框架結構,其中有一個長達20米的懸空長廊,估計要做鋼結構,這個鋼結構是不是由鋼結構廠家設計呢?不是由我們設計院提供鋼結構圖的對吧??初次接觸,有點困擾,求助好人!!!

  • 關于鋼結構外露柱腳的問題

    我想請教一個關于鋼結構外露柱腳的問題: 1)抗震規范第9.2.16 條中“柱腳承載力不宜小于柱截面塑性屈服承載力的1.2倍”; 在第8.2.8條5款中敘述為“考慮軸力影響時柱的塑性受彎承載力”。我的問題是:1)塑性屈服承載力和塑性受彎承載力是否是同一概念,計算公式是否是MP=WP*f? 2)根據表8.2.8的連接系數外露式取1.1,與第9.2.16不一致,并沒有單層廠房嚴格,為何? 3)表8.2.8中的鋼材牌號與柱腳選用是否是一一對應的? 4)表8.2.8中的鋼材牌號為何沒有Q235GJ?2)鋼結構外露柱腳的適用范圍:是否是不考慮抗震的鋼結構廠房(含門剛)可不執行抗震規范第9.2.16條?

  • 關于鋼結構學習的問題(多選)

    1. 鋼結構中,確定框架柱平面外的計算長度時,下列()說法是不正確的。 A. 取相鄰側向支承點之間的距離 B. 與梁、柱的連接情況有關 C. 與梁線剛度之和與柱線剛度之和的比值有關 D. 與框架柱平面內有無側移有關 2. 下列哪些是影響鋼梁整體穩定的因素()。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷載類型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 軸心受壓構件的整體穩定系數φ與()等因素有關。 A. 構件截面類別 B. 鋼號 C. 長細比 D. 兩個方向的長度 2. 兩端鉸接的理想軸心受壓構件,當構件為雙軸對稱截面形式時,在軸心壓力作用下構件可能發生()。 A. 彎曲屈曲 B. 扭轉屈曲 C. 彎扭屈曲 D. 側扭屈曲 1. 鋼材經過冷加工(冷拉、冷彎、沖切、機械剪切)所產生的應變硬化后,()已經發生變化。 A. 抗拉強度 B. 屈服強度 C. 塑性 <

  • 請教關于鋼結構避雷的問題

    在施工中遇到這么一個難題,請各位前輩給予解答: 工業廠房,設計采用鋼結構屋面,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,為了這個還爭吵不休。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接?鋼結構避雷這一塊如何處理。請各位前輩給予解答。謝謝

  • 最近一些鋼結構問題總匯

    102.設計一有填充墻的鋼框架,用SATWE計算,發現計算風載和不計算風載兩者的計算結果相差非常大,很是迷惑,但本人覺得無填充墻的框架結構受風面積只有梁柱,風載很小,計算與不計算兩者的差值很小才是,所以煩請解釋一下原因? 答:無填充墻的鋼結構該項只用于計算風振系數時用到,擋風面還是考慮整個墻面完全擋風來考慮的;如果您的結構是一個開敞式結構,可以根據您的梁柱構件擋風系數修改體型系數,折算成全墻面擋風,或著手工交互修改作用風載。15、什么是熱軋,什么是冷軋,有什么區別?答:熱扎是鋼在1000度以上用軋輥壓出, 通常板小到2MM厚,鋼的高速加工時的變形熱也抵不到鋼的面積增大的散熱, 即難保溫度1000度以上來加工,只得犧牲熱軋這一高效便宜的加工法, 在常溫下軋鋼, 即把熱軋材再冷軋, 以滿足市場對更薄厚度的要求。當然冷軋又帶來新的好處, 如加工硬化,使鋼材強度提高, 但不宜焊, 至少焊處加工硬化被消除, 高強度也無了, 回到其熱軋材的強度了,冷彎型鋼可用熱扎材, 如鋼管,也可用冷扎材,冷扎材還是熱軋材,2MM厚是一個判據, 熱軋材最薄2MM厚,冷扎材最厚3MM。18、高強螺栓長度如何計算的?

  • 鋼結構軸線偏差如何處理?

    鋼結構廠房,基礎混凝土短柱已施工完畢,軸線沿進深方向偏差較大(200-400)不等。上部采用鋼結構H型鋼梁,且有10噸吊車。請教各位前輩如何處理?

  • 多層鋼結構考慮周期比嗎

    如下,周期有問題嗎,要控制第一、第二振型為平動,第一扭轉周期與第一平動周期比小于0.9的要求嗎 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179

點擊加載更多

鋼結構封露臺

鋼結構封露臺專題,為您提供鋼結構封露臺相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構封露臺 相關的專業交流討論,更多鋼結構封露臺相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

頂層露臺設計

別墅露臺裝修

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 天柱县| 莱州市| 萍乡市| 乌兰县| 肃北| 平顺县| 靖州| 沾化县| 伊川县| 布尔津县| 双柏县| 那坡县| 通河县| 大冶市| 泽州县| 合水县| 轮台县| 涿州市| 顺昌县| 宜川县| 礼泉县| 天峻县| 琼结县| 周至县| 全州县| 博兴县| 大同县| 宾川县| 隆昌县| 随州市| 新泰市| 紫阳县| 土默特右旗| 黄陵县| 滦平县| 隆化县| 介休市| 和静县| 威信县| 新密市| 囊谦县|