請教一下,半封閉壓縮機回霜比較嚴重,感覺是回氣較冷,有液擊可能,但測了下回氣壓力為負值,請問這種情況是怎么回事?怎樣有效避免?
在最近調試中發現6-50.2的機器出現高低壓串氣,經過反復的檢查壓機的閥片,墊子,及卸壓裝置均正常,高壓串氣速度非常快,兩分鐘可以和高壓串平,對次本人非常納悶,請問那位仁兄象這種機器多快的串氣速度是正常的
當今市場半封閉螺桿機組,常見的水冷機組和水源熱泵機組變頻類型很少,有興趣的可以一起探討一下,我想今后的市場肯定會慢慢多起來,不過這還需要一個過程,因為四價格實在是不便宜呀:)
半封閉活塞壓縮機突破之一:二氧化碳壓縮機
來自德國辛德芬根的全球性壓縮機研發及制造商比澤爾,雖然扎根中國近30年了,但還在不斷為壓縮機注入新動能,讓產品煥發新活力。比澤爾大中華區總經理馮飚先生特別強調 :“過去五年,我們的半封閉活塞壓縮機都是正增長,特別是低溫工況,需求還在擴大,這也說明大家對比澤爾半封閉活塞性能和穩定性非常認可。” 無論是從產量、質量,還是發展潛力ｃ襟明制冷無疑是國產壓縮機的標桿,從半封閉活塞壓縮機起家,成為行業領
請熟悉的給解釋一下,謝謝 。
我現在有個冷庫的4缸的半封閉谷輪壓縮機現在是油壓低,油壓差只有0.4kg油位,均正常請問,這個油泵的油壓差可以調節嗎如果可以請問在哪里調節呢,希望懂的高手幫幫我,希望好心的人留個電話謝謝
半封閉10P 壓縮機用制冷劑22 5MM的膨脹閥 庫溫-15°C 高壓1.8MPA 低壓0.1MPA 不知道什么原因 怎么解決?望各位師傅指點。
早些年,隨著冷凍壓縮機供給量的增加,很多企業將重心轉移至該領域,因此造成了大大小小廠家層出不窮,產品質量參差不齊,市場競爭非常激烈,價格戰趨勢越來越明,利潤空間越來越小。 有業內人士指出,進入的品牌越來越多,但還沒發現哪個國內外品牌退出市場,對客戶而言,有好
20匹比澤爾活塞機,新機調試的時候一切都正常,而且運行了120小時了,可發貨到業主工廠后開機就出現機器聲音大電流也大,馬上關機,第二次開機時機器就不會動了,拿回公司檢查原因是壓縮機兩頭抱軸。請問各位知道什么原因導致抱軸發生呢?
庫溫要求-18度,108立方。機器是15匹半封閉的,管道用32的無縫管,380米長,膨脹閥是$7的 一個,機器已經壞了兩次了, 降溫很正常,溫度在-10以下時,低壓有時0.3公斤有時1公斤,高壓有時在9公斤有時在13公斤,他人說管路應該分2路。這樣回油好點,在前加過一次油。各位老師請分析 一下原因。小弟非常感謝。:time: :time: :time:
在維修比澤爾4p-15.2壓縮機是發現曲軸抱死,電機側軸瓦有高溫,并且有油垢就是不能動,無法取出請各位指教
本人新裝了一個庫,機組15P.谷輪半封閉,水冷機組,試機的時機器正常.從零打到零下20度只要半個小時.試機時也沒太注意,過了幾天冷庫堆了貨就發現高壓不正常.剛開機一到兩分鐘高壓從0.8慢慢住上升,升到壓控調好的2.5MP就自動關機了.(缸頭低壓部會結霜)然后等高壓恢復正常0.8再開機馬上從0.8到2.5只需幾秒鐘又自動關了,一般早上開機都是這樣,要是機器正常運行了再開機壓力不會到2.5.就不會自動關.但是還會高壓2.0的樣子,等于每次開機都會高壓,要是時間隔的久點的話再開機壓力就更高.要是高壓沒有超過2.5又會慢慢的往下降直到壓力正常0.8然后機子打到零下20度就再也不會出現高壓了.(等于高壓就是開機一二分鐘的事情.而且每次開機都會高壓.)就好象吸氣吸得太多了堵到缸頭低壓部位全部結霜.好象高壓堵了一樣,但是只要高壓沒有超過2.5下降了這次開機就都正常.這種情況怎么解決,求高手指點
榮昌老師:本人從事安裝冷庫多年,在安裝中喜好理論與實際結合,不喜歡套用。同一個問題在土木在線發問過多次,總覺得回答不夠全面或過于表面見解,現再次函問,希老師指點一下。10P機組在庫溫-18度,溫差為7度的工況下,其制冷量為9kw左右。而庫溫-18度,溫差為7度的冷風機制冷量(DD40約8000W;DD60約12000W;DD80約16000W;DD100約20000W)。照理說10p機組配DD60足矣。可實際中配置卻是DD80或DD100(有些冷庫配DD120)。本人看制冷書無法解釋的通,或許是因學歷久高和對制冷知識看書久精之故吧?謹此望老師指點一下,在此先謝了。
20匹15個千瓦的三相異步壓縮機用鉗形表測得運轉電流是17A的電流,根據P=√3×U×I×cosφ來計算cosφ會大于一這是不對的,請問大神們怎么才能計算出來呢?
小弟手頭有一個籃球館項目,長寬90米左右,面積將近9000平米,單層,半封閉式鋼架結構,沒有看臺座位,按面積和疏散距離都超了防火規范,但是半封閉鋼構不好做防火分隔,請問這樣的建筑防火怎么處理:(
半封閉露臺
半封閉露臺專題,為您提供半封閉露臺相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與半封閉露臺 相關的專業交流討論,更多半封閉露臺相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題