一般高層建筑都有地下室,當電梯不下地下室,地下室外側又全部做有防水,電梯機坑被包裹在地下室內,機坑的防水就顯得不那么重要。如果高層沒有地下室(滿足埋深的要求),機坑防水應處理有沒有更好的辦法?
論文簡介:房屋建筑屋面防水 地下室防水 衛生間防水 防水的工藝及質量標準 投稿網友:rmb500 上傳時間: 2013-10-21
在建筑行業中,地面防水是一項重要的工程,所以說我們需要謹慎對待,尤其是廚衛空間,其用水量最大以致室內濕度大,必須先做防水再進行瓷磚的鋪貼,否則將嚴重影響房屋裝修工程的質量。那么地面防水處理的方法是怎樣的呢?下面由深圳防水材料廠家的小編為大家介紹:
本人有一個化工裝置的罐區項目,就是幾個露天儲罐,外圍一圈1m高圍堰,業主打算分二期建設,而且業主打算先做一期的,二期的后面做,因為這個罐區是大底板下面樁基,那樣就存在后面二期的基礎底板和一期的底板連接的問題,罐區底板是有防腐要求,新老接替處用一般的嵌縫處理會不會不可靠,造成滲漏呢?版內的達人們有什么好的處理方案么?
開挖過程中,由于土體位移,為保安全,支撐了一道直徑約30多公分的鋼管,但是位置位于水池頂板以下。總包打算把鋼管澆筑在墻體里,到時候墻體上就會有個大洞,里面還有鋼管,請問這樣的情況該如何處理,不至于漏水。擔心鋼管夾在中間,到時候熱脹冷縮會有裂縫,會漏水。有照片。
木結構房屋接線盒防水處理施工技術。
地下室伸縮縫防水處理方案1一. 質量事故概況:由于07年9月份臺風等不可抗力因素,地下水位驟然升高,地下室在浮力作用下上浮,導致地下室伸縮縫處出現裂縫,嚴重滲水。在下圖第一、三區域內分別為6#結構主體和7#結構主體,事故發生時主體結構已經結頂,形成一定荷載,因此第一、三區域地下室未出現上浮,而第二區域達不到抗浮要求,出現不同程度的上浮。具體情況如下:(相應部位見下圖)1.西伸縮縫:地板部位:止水鋼板被拉動,底板出現滲水,其中A-D和J-F軸較為嚴重,而中間D-F有少許裂縫,滲水現象較輕。側墻部位:南面經處理已經沒有滲漏現象,北側墻頂部有細微裂縫,有一處滲水。頂板部位:有裂縫存在,但經我單位迎水面處理后,現已經沒有滲水現象。 2.東伸縮縫: 地板部位:情況與西伸縮縫相似: 側墻部位:北面較為嚴重的裂縫,并滲漏嚴重,南面有少許裂縫,存在滲水。 頂板部位:南半段經我單位處理后已經沒有滲水現象。北半段由于我們單位還沒有處理,有局部滲水。正個頂板部位多有輕微裂縫存在。
灌注樁施工,樁頭部分有缺陷,砸掉了,重新等截面接樁。這樣就有一水平施工縫界面。這個位置要不要做防水處理呢?好像一般沒有過。但是不做的話,水在施工縫的滲透會不會影響樁的鋼筋呢?如果說做,好像也就是在施工縫一圈做止水條。但是這樣止水條本身也不好固定,也容易被破壞掉。感覺沒什么作用。大家有什么看法?
按規定做防水層應從地上延伸到墻面,高出地上250mm。問題是這個露臺周邊都是欄桿和戶內客廳。沒有墻體。露臺下層是下一戶的戶內房間。這個防水卷材收頭該怎么做?
對于大家來說,房屋給人的概念不單單只是一個居所,更是一種家的幸福。而因此延伸出來的高樓大廈、工廠學校這么多不同建筑,所蘊含的意義也各不相同。 網絡上曾經有過這么一個關于房屋的段子:最悲哀的莫過于證雖在手,可房子卻可能已經沒了。聽起來可笑悲哀,但卻夾雜著一絲道理。關于建筑安全問題,防水工程就占了很關鍵的一部分,可以說防水效果的好壞、質量的優劣在某種程度上影響著建筑的壽命。<
來一道難題 背景 - 福建地區樁基礎自建房一樓架空了1米(地面到一層樓板高度),地圈梁在地下 -1.5米處,常年地下水位-1米上下,軟土地質(建房前為水田) 現行業主想開挖做一個地下室,土方已開挖至地梁底部,計劃在地梁底部倒一塊25CM厚的混凝土做地下室底板。尋找方案處理后澆地板與地梁間的防水處理及底板沉降問題。 方案1 # 碎石墊層5厘米厚,在碎石墊層上直接鋪設反粘卷材,然后在地梁上進行植筋,雙向布筋進行混凝土底板澆筑。 方案1問題點- 1. 碎石墊層上直接鋪卷材,因施工不便不加細石混凝土做找平墊層,直接鋪設預鋪反粘卷材在碎石墊層上可否? 2. 在地梁上進行植筋倒25厘米厚的底板,會給地梁及樁承臺帶來額外的壓力,是否有風險? 3. 地質是軟土且地下水位較高,碎石墊層與植筋澆筑的底板隨著時間
一、塑石假山水池防水灰漿配制使用。按PA-A高分子益膠泥/百公斤加水25~30公斤進行配制,不加任何助劑.攪拌均勻成厚糊狀,不得有生粉團,放置5~10分鐘后隨拌隨用,應在3個小時內用完,施工溫度不得低于5℃。 二、塑石假山水池防水基層處理:1、基層必須平整、牢固,無空鼓起殼,無裂縫。2、基層必須清潔,施工時需將基面上的浮灰、污垢清洗干凈。3、基層的泛水坡應在2%以上,不得局部積水。4、地漏、套管根部和套管與管道之間的縫隙應用密封材料嵌填密實。5、有關設施及管道等細部的做法應符合《建筑地面工程施工及驗收規范》(GB50209-95)及設計要求。
最近很多舊樓房在翻新處理,畢竟一棟房子經過幾十年的風吹雨打、日曬雨淋都會變得滿目蒼夷,舊建筑物翻新通常都會做一個防水的處理,很多朋友在防水處理上面都會花費很多的心思,因為滲漏是大家最為頭痛的一個問題,很多朋友都想一次性的杜絕這個問題的發生,因此就要求永久性的防水處理,選用防水膠進行澆鑄型施工處理就可以達到永久防滲漏的效果。對需要做防水處理的物體,首先要徹底清除雜物、青苔、水垢、油漬、氧化物質等物體,用清水清洗干凈晾干,這是首要的步驟。這里以舊建筑屋頂裂縫防水修補為例子介紹一下防水膠的施工流程:1、首先清潔好所補范圍內的屋面(水垢,垃圾和灰塵等)2、用尖嘴鋼鑿把裂縫從頭到尾打開一條1-2公分的
摘 要: 工業企業污水處理承擔著重要的凈化任務,其凈化對象多為成分復雜、對環境的危害程度高的工業廢水,一旦處理體出現滲漏、開裂等結構性質量難題,池中含有毒害物質的污水便有大概直接排入土壤或自然水體中,造成極大的環境污染和人民生活安全隱患,所以各工業企業一定對污水處理池進行嚴格的防水、防腐處理污水處理工程中構筑物的防水抗滲問題涉及設計、施工、材料、管理和維護等諸多方面。文章介紹了混凝土結構自防水和附加防水層防水2種防水方法,以及構筑物防水抗滲的設計要點。并結合工程實例,探討了多種方式相結合來改善污水處理工程中構筑物的防水防滲問題。 1.工業污水處理池防水難題的重要性 作為水體的主要污染源之一,工業污水的成分復雜、對環境的危害程度高,一定根據其成分經過相應的處理方可排入自然水體或城市下水道系統,污水處理池即承擔著這一重要的凈化任務。現在工業污水處理池多以混凝土為主要結構,所以滲漏難題的產生也多是由于池體混凝土結構出現質量缺陷而引起。如施工期在多雨季節時,池體混凝土常因雨水、地下水浸泡地基而造成底板開裂而出現冒水;混凝
做好外墻防水至關重要。外墻長期暴露于大氣中,經歷風吹、日曬、雨淋、冷熱變化等作用,在這些外界自然環境的長期反復作用下,面磚粘接層發生開裂、空鼓、剝落、墻面開裂等現象,外界雨水會順著墻面裂縫及墻磚縫隙滲流到室內,造成室內墻面涂料粉化、脫落等現象。在南方地區,空氣比較潮濕,當墻體出現裂隙等問題時,就會造成內墻面出現返潮發霉現象。
污水處理管道用02S404柔性防水套管 污水處理是根據場地的不同對于管道的使用材質也有所不同,常用的污水處理管道根據材質分類可分為以下三種碳鋼、不銹鋼、塑料。我們首先需要了解一下污水處理用的管道各零部件是用來保護管線、防止沉降,是污水處理設備中不可缺少的一部分。其次如果我們在使用的過程中發現有管道泄漏的情況,首要是找到泄漏點,然后直接對該種設備進行停止運作。如此一來,便可停止泄漏,減少壓力帶來的溢漏現象。但是,在停止運作之后,定要及時針對泄露處進行修復處理,若是無法修復,需要更換管道,以確保管道的完好使用。 關于02S404柔性防水套管的焊接我們一般遵循嚴格的四步法,下面是具體的焊接四步法。1、在焊接前要先測量管子的長度,知道管口的尺寸大小,根據你所需要的管道長度,盡心切割。2、02S404柔性防水套管本身是金屬的,管內與空氣也許會氧化產生一些廢渣,所以在焊接前要用紗布或紙清洗管道,使用管道專門刷子清潔配件,確保02S404柔性防水套管清潔安全的與設備相接合。3、準備好相應的焊接材料,掌控好02S404柔性防水套管的焊接時間,一般是焊接管道多長,就
柔性防水套管是理想型的管道連接件,本身堅韌保護穿過的管道和線路不受墻體的擠壓而損壞,并且對墻體之間的防水起到很好的作用。柔性防水套管是一種具有防水、防腐等功能的保護管,由柔性材料制成,具有良好的柔軟性和耐磨性。柔性防水套管被廣泛的應用于各種機械設備、建筑、船舶、汽車等領域,保護設備不受水、腐蝕等環境因素的影響。 柔性防水套管與墻之間的防水處理有以下4點: 1、防水套管里面縫隙中需要用到巖棉來填實,然后來壓緊螺栓。 2、外部設置電井,井底深度在套管下1米左右,并要對井做好防水,井口周圍要硬化,防止雨水滲入。 3、在電纜套管四周用遇水膨脹型止水條,這樣會造成更多的損失。 4、在使用柔性防水套管時,要注意與電纜的連接。 柔性防水套管的應用前景十分可觀,將會更加環保化,能夠更好地適應不同的應用場景和需求。只有不斷的提高其防水性能、耐腐蝕性、耐磨性、才能夠更好地保護設備。
對于隧道拱墻和仰拱環的施工縫,可以采用外貼式橡膠止水帶或中埋式止水帶(施工縫采用中埋式橡膠止水帶,變形縫采用中埋式鋼邊止水帶)。