国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑內固定消防設施的優化設計

    摘要:本文通過結合建筑內固定消防設施的相關內容,并在簡要介紹當前建筑內固定消防設施在使用和管理過程中所存在一些問題的前提下,分別對噴水滅火系統各層信號閥?機械排煙系統控制柜對固定消防設施的優化,以及消防水泵房與高層建筑地下室等場所的消防優化等方面加以分析和探究,希望能夠給予廣大人員在設計建筑固定消防設施時提供一些建設性參考和幫助? 0引言 新形勢下,隨著現代化社會的不斷發展進步,以及人們的安全觀念的提高,促使建筑內固定消防設施的優化設計問題越來越受到人們的普遍關注和重視?安裝并優化設計固定消防設施,既是有效預防與撲滅火災的重要途徑,同時,也能夠為單位人員的生命和財產安全提供重要保障?從現階段來看,建筑內固定消防設施在質量?安裝?管理等方面上還存在著諸多問題,單位在優化設計時,需要加強對這些方面的考慮,以進一步發揮建筑內固定消防設施的作用?為此,本文通過結合建筑內固定消防設施在優化設計時所涉及的一些相關知識點展開討論,現具體分析如下? 1當前建筑內固定消防設施在使用及管理中面臨的問題 1.1固定消防設施產品質量不過關 從當前來看,大多數建

  • 物流建筑的消防設施要求

    一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定:   1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統;   2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭

  • 室外消防設施的配置問題?

    室外消防設施的配置問題?

    各位高手,廠區室外的消防設施配置是依據什么?象消防斧 鏟的數量,及滅火器等怎么確定?

  • 這些機場為什么什么消防設施都沒有?

    這些機場為什么什么消防設施都沒有?

    小地方的機場,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,沒有消火栓,沒噴淋,也沒煙感,這樣真的行么?

  • 建筑消防設施的檢測內容

    建筑消防設施的檢測內容

  • 古鎮的消防設施(旅游照片)

    古鎮的消防設施(旅游照片)

    這是旅游時看到的,供大家共享有滅火器 有消防水池 還有消火栓發了這組照片后,得知網易正在搞活動,請到這個地址參加,有獎品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html

  • 此一消防設施不知起什么作用

    此一消防設施不知起什么作用

    見一消防設施,不知起什么作用,請各路高人給予指點

  • 該泵站需要設置什么消防設施?

    該泵站需要設置什么消防設施?

    如圖,為一泵站,設有發電機房和變配電室,應該采用哪種消防系統滅火?謝謝!

  • 建筑消防設施檢測規程(行標)

    希望對大家有所幫助

  • 5種常見消防設施的正確用法

    川消消防cx119.com1、防火報警器。 當發生火災時在火災探測器沒有探測到火災的時候,人員手動按下手動火災報警按鈕

  • 關于二次裝修配置消防設施

    現有一建筑原是分戶經營原有消火栓系統,現將分戶墻全部拆除改為餐廳及娛樂業大約面積在3000平方米左右,配自動噴水滅火系統。利用原消火栓主管改造成局域式系統規范允許嗎。

  • 鍋爐房需要設什么消防設施?

    某企業的燃煤鍋爐房, 用途:產生蒸汽用,不發電; 占地面積:907m2 建筑面積:1700m2 地上,獨立建筑,四層,建筑高度25.9m, 丁類建筑,耐火等級二級。 該建筑需設置什么消防設施?

  • 請教片堿庫的消防設施的布置

    請教各位,32*8*4.5的一個片堿庫與一個同樣大小的潤滑油庫是一個建筑單體。 潤滑油庫做了室內消火栓、干粉和泡沫滅火器。 我們知道片堿是絕對不可以遇水的,所以不能用室內消火栓,所以除了滅火器以外還需要做什么消防設施? 煩請有做過片堿庫經驗的前輩賜教。謝謝

  • 消防設施完善維護托管方案

    消防設施完善維護托管方案

  • 消防設施安裝需要驗收些什么

    質量保證措施 1、質量管理方針 堅持《消防設施安裝驗收標準及規范》,對消防工程的維護保養質量實施全過程質量控制,在整個過程中貫徹“安全可靠、質量第一”的方針,以嚴密的質量管理,周到的服務體系,為用戶消防體系實現安全、可靠及時運轉。 2、質量管理體系 實行公司和項目部兩級管理制度,公司質檢部負責對消防設施總體質量進行檢查,監督,并負責組織檢測工作。質檢員負責對消防設施維保全過程的質量進行檢查、驗收和管理,對維保工程質量負責,并做好原始記錄。 3、維保質量驗收簽字: ①對消防設施維保全過程都應如實記錄,并對簽字負責。 ②維保實施各項資料,都應由專職質檢員簽字生效。 4、維保技術檔案管理 凡屬歸檔案的各類技術檔案室資料,必須紙質優良,字跡清楚,字體工整,圖形線條、符號清晰,圖面整潔,簽字手續完備,不可使用圓珠筆、鋼筆書寫。 安全技術要求 1、維護保養人員必須職責明確,并應嚴格按照規定程序工作。 2、維護保養前必須報告維保區域地點、內容、時間。辦理

點擊加載更多

固定消防設施

固定消防設施專題,為您提供固定消防設施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與固定消防設施 相關的專業交流討論,更多固定消防設施相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 巴楚县| 闽清县| 庄浪县| 伊宁市| 拉萨市| 雷州市| 永善县| 乡城县| 遵义市| 罗江县| 广水市| 郑州市| 乳山市| 大同县| 中超| 珠海市| 张家口市| 大姚县| 宜春市| 浮山县| 浏阳市| 陇西县| 芮城县| 桦南县| 霍邱县| 梁山县| 晋江市| 丰顺县| 蕉岭县| 内乡县| 泉州市| 浑源县| 水城县| 平江县| 新昌县| 曲松县| 通榆县| 洛宁县| 施秉县| 石河子市| 呼伦贝尔市|