我接了一個2800平方的棉被倉庫的設計,它占地面積為9百多平方米,共三層,是屬于某省公安廳的被裝倉庫,室內沒有任何給水和排水,請教哪位大師知道這樣的建筑是否需要設計室內或室外消火栓系統嗎?還是只需要設計手提式或推車式滅火器就可以了?請哪位大師指點一下好嗎?十分感謝!!!
1、有沒有具體關于物流倉庫的規范?2、由于是輕鋼結構,坡屋面,凈空高度是指外墻高度還是室內最高高度?3、外墻高度大于8m,總高度估計會大于10m!這樣不是不能做閉式自噴系統?那要怎么做?4、只有1層自噴不做水箱,怎么做常高壓系統?
有一占地面積為4300平方米,總層數為2層,總建筑高度為12.600米的制藥廠倉庫,用途為放置已生產好的藥品.每層設置兩個獨立的防火分區.這個倉庫應屬于丙類,肯定要設置室內消火栓,但不知是否應該設置噴淋,本人比較疑惑.請教老王指點了拉.
現在有一個3000平方左右的倉庫,里面又分隔了各種功能的小倉庫,業主要求用分體空體機控制各房間的溫濕度,請教各位,用分體空調,怎么才能保證到各房間的濕度要求啊?加除濕器的話,這除濕量該怎么算呢,家用分體空調機+除濕機?除濕機怎么選?工程是廣州的。以下是各倉庫的參數:2、 相關物料區均采用分體空調機(格力、美的)控制室內溫濕度,各區域溫濕度控制要求如下:⑴、 干膜倉(凍倉,面積229平米),溫度 5℃-20℃ 濕度:小于60%;⑵、 綠油倉(凍倉,面積197平米),溫度 15℃-20℃ 濕度:50%-70%;⑶、 半固化片倉(凍倉, 面積349平米),溫度:≦20℃,濕度:30%-50%;⑷、 間接物料倉(凍倉, 面積179平米)溫度≦25℃;⑸、 貴重物料倉(凍倉, 面積83平米)溫度≦25℃;⑹、 板料倉(凍倉,面積1104平米),配件倉(凍倉,面積454平米),溫度要求30度以下;⑺、 退貨倉(面積38平米),溫度: ≦20℃,濕度30%-50%。⑻、 值班室(面積23平米
這是北京亞運村附近拍到,以前每天上班都能看到,覺得神奇,不知道是不是大驚小怪了。
單層物流倉庫:四類建筑,丙類,門式鋼架輕鋼結構體系,耐火等級二級,建筑面積1847.6平米,高度9.45m;綜合配套用房、分揀庫:建筑面積3571.7平米,高12.2米,其中包括辦公樓(面積1754.2平米,二級耐火,三層)、分揀庫(1817.5平米,四級耐火,丙類,二層)請問這兩種建筑要做噴淋嗎??
一個倉庫的地面荷載是2T,但是里面局部地區有25T的卡車進出,那這個地面怎么設計[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 編輯 ]
倉庫是堆放鋼才的,地面會做處理600厚(碎廠、混凝土),下面有20多米的淤泥,請問在做樁基礎的時候,要不要考慮上面的堆積荷載,如果考慮,應該怎么考慮。 另外,還有一個問題,柱間支撐那一跨的基礎,做基礎時候要不要考慮柱間支撐傳下來的力,因為柱間支撐到基礎面有一段距離,跟柱間支撐傳下來的水平力組成了一個彎矩,做拉梁的時候是否要考慮這個彎矩,在線等高手解答。
70*80的倉庫 說是2個放火分區 中間只有一排柱子 怎么實現呢?還有倉庫每個通向室外的門都要做防火門嗎?規范上說通向疏散走道和樓梯的要做乙級防火門。直接通向室外的算不算呢?求高手接單 新手求教了。。
上海某大型物流倉庫,單層,層高10.3米,面積三萬平米左右,分為六個防火分區。以其中一防火分區為例,序號 總面積㎡ 高窗面積㎡ 采光帶面積㎡ 要求排煙面積㎡ 實際排煙面積㎡1防火分區一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672計算依據: 4.3.6第二款采用手動開啟方式時,廠房的排煙面積應為排煙區域建筑面積的3% 倉庫的排煙面積增加一倍。注:當設有自動噴水滅火時,面積可減半。 4.3.7當建筑物室內凈空高度超過6m,建筑室內凈空高度每增加1m,排煙面積可減少5%, 但不小于排煙區域建筑面積的1%。 本工程凈空高度11m,要求排煙面積按照A*3%*78.5%(A排煙區域建筑面積)計算 4.3.8建筑物同時設置可開啟外窗和固定的采光帶、采光窗時,應符合下列要求: 當設置手動排煙窗時,60%的手動排煙窗的面積與40%固定的采光帶采光窗的面積之和 應達到4.3.6條第二款所需的排煙面積的要求。 實際排煙面積=采光窗面積*60%+采光帶面積*40%
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
本人正在設計已座石灰石堆場,不在的周圍采用什么材料維護,不在的是砌體耗還是應該做剪力墻結構,層草6米,平面尺寸為54x33米請大家幫忙解決一下先謝謝了
一三層倉儲式建材商場,總面積一萬八平米,自選區和倉庫區連在一起,按倉庫不需設噴淋按商場要設,取不利的要設。再查噴規,自選區按商場只需中危級,21L/S,按倉庫則為倉庫II級要80L/s。到底應按哪一個呢?
有一工程,是一煙廠倉庫,因倉庫每年都要噴灑藥品,防止煙草長蟲,我在設計本工程時,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,但是有個問題,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,我想問的是電線都是銅的,應該怎樣處理,才能防腐.
我不是搞結構的,現在要做一個倉庫設計,一點頭緒都沒有。各位大俠幫幫小弟!具體應該怎么算啊! 一層磚混結構,33x12x4.5m,現澆屋頂 。
有一大型倉庫,屋頂天溝最低點為11.4米,屋脊最高處為13.8米,屋面從天溝自中間有3.7%的坡度,采用ESFR噴頭,最大凈空高度為12m,請問我這個倉庫最大凈空高度該如何算?如高于12m是否就得采用雨淋系統呢?
倉庫六層,屬低層建筑,屋頂水箱到最不利消火栓的距離小于7米,這樣的情況好象給地做穩壓系統不盡相同,一般不做消防水池,滿足前十分鐘的用量就行了,其余水量消防隊解決。我想問的是如果我加氣壓罐而穩壓泵的流量選用10L/S,這樣是否和氣壓給水規范關于消火栓部分的不大于5L/S相抵觸?(因為選用10L/S的泵才能滿足火災初期流量)。不知道大家在做低層時這個穩壓系統是怎么設計的,能談談嗎?小弟謝謝了
最近遇到個棘手的設計,一個甲類氣體倉庫需要設計消防和照明,當然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明電氣部分該如何做,能不能做電氣,能的話該如何做?只是簡單的隔爆電器,金屬線管,具體有什么要求不知道哪位前輩能告訴我啊? 如果有什么規范給我參考下更好.我的email;[email protected].感謝啊!!!!
我做一個倉庫改造的防雷接地,倉庫北面靠山.東西倆面是土坑,無法打接地極,連接地母線.只有難南面可以做接地,請教一下在南面一面做接地.背面引下線怎么和正面接地連接?
高手們,指點一下吧。具體情況是這樣的,倉庫建在山上,屬于雷電多發區,建筑物的防雷級別為一級,總共有4個倉庫,每個的建筑面積大約為40平米,層高3.8米。我按一類防雷做的,設避雷帶。請問有沒有必要再在建筑物上設置避雷針,還有就是整個庫區要不要考慮單個的避雷針?