室內地下鋼筋砼構筑物,長13m 寬10m 高4m,(視為無蓋池),底厚0.45m 壁厚0.35m,池壁外側防水和聚苯板保溫已做,且回填,被地下水浮起0.3m.。有什么好的方法處理??和補救辦法??
我跟的一個工程里,有個地下消防水池和泵房(兩者連著一體),現澆鋼筋混凝土結構。現施工單位提出要進行驗收交付給甲方,請問:1、地下水池(含泵房)應做什么樣的試驗?施工單位只在做了抹灰之后進行了滿水試驗,查看池外壁是否有滲漏(結果是外壁有水濕的痕跡,不算多)。2、施工合同中除了地下水池之外還有1棟3層的地上建筑,由于圖紙變更等原因,該地上建筑僅完成了樁基礎施工,做了承臺地梁的磚模。這樣的話,地下水池完成了,是否可以為該水池做單獨的竣工驗收并辦理交接手續交付給甲方?希望同行們能幫忙解答!小弟還不太懂,先謝謝了!
現在地下兩個水處理構筑物,其中一個是地下泵房,一個是一般的水池,它們壁厚都是400毫米,兩個構筑物距離很近,但不是同一個基礎,外壁距離是40毫米,請問我要有泵的吸水管從兩個墻壁中穿過,應該做什么樣的柔性防水套管呢?保證構筑物的沉降不影響我的吸水管。請大家積極發表建議,謝謝!
水檢報告,總硬度575 標準450 硫酸鹽320 標準250 氯化物249.6 標準250這樣的水質如何處理,一天供200人飲用,只作飲用水! 可以的話,提供下具體處理方案與設備。
地下水有很大的柴油氣味,并且有很做渣滓,油油的,聞起來就是柴油的味道,我估計是發電機柴油泄漏。請問砂+超濾+碳能不能去除?能去除,超濾要用多大分子量的?謝謝高人指點,還有活性碳耐用嗎?
地下水方案的預處理 現在要將地下水作為進超濾的水源,地下水中有以下參數超標,超標數據如下:檢測項目 計量單位 檢驗結果 我司自來水狀況 標準值(飲用水標準)色度 度 45 5 ≤15濁度 度 122 0.61 ≤3肉眼可見物 黃色,渾濁有細小的黑色顆粒懸浮物 砷 mg/l 0.02 0.0011 ≤0.01鐵 mg/l 3.63 《0.1 ≤0.3錳 mg/l 0.155 《0.05 ≤0.1耗氧量 mg/l 4.84 1.5 ≤3氨氮 mg/l 21.8 《0.02 ≤0.5細菌總數 cfu/ml 1.6×103 34 ≤100 請各位幫忙出一個方案,保證能夠作為超濾的水源。本人不勝感激!!!
地下水形式主要分三種:上層滯水、潛水及承壓水。
收錄于話題
我5月份做了個小工程,說小呢,但卻讓人及其頭痛!原水為地下深井水。原水水質:渾濁度:28.83NTU,色度:161,鐵:0.78mg/L,錳:2.7mg/L出水水質要求:【根據國家生活飲用水衛生標準(GB5749-2006)】:濁度:<1NTU,色度:<15,鐵<0.3mg/L,錳<0.1mg/L工藝:深井泵+高錳酸鉀投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反應器+斜管沉淀+中間水箱+泵+錳砂過濾+活性炭過濾+5微米的pp棉過濾器+紫外殺菌器現在鐵已經去除完全,錳不達標,早在第一次取水樣時已經可以把鐵錳去除了,但是就測一個水樣;后來再取水樣都不達標,錳在1.5~2ppm左右;設備一天反洗一次更嚴重的是,現在幾乎不出水。情況大概就是這樣,請各位做過類似工程的幫忙看下問題出在哪里,幫忙支個招吧[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 編輯 ]
有些解釋潛水是地面下第一個隔水底板以上具有自由水面的地下水,淺層地下水也是第一透水層中、第一隔水層之上的地下水。這兩個到底怎么區別呀???
請教有在東北等冬季寒冷地區作過項目的同志,在這些地區做地下水池或閥門井等構筑物設計時,是否需要池子外壁作保溫處理,尤其是在凍土層內的部分,如果需要,有什么設計標準嗎?就是使用什么材料,保溫層應做多厚?希望有相關經驗的同志請教。我在這里先謝了。
地下水、海水和冰川地質作用.part1.rar
煤礦地下水與底板突水.pdf
地下水往往含有低價的鐵、錳離子,這種重金屬離子會造成陽膜中毒污染,應通過曝氣法或加氯法將低價離子氧化成高價離子并形成沉淀后,用沉淀過濾法去除。 一般情況下,地下水的預處理系統分為加氯、凝聚、澄清和過濾幾個部分。加氯主要是為了殺菌滅藻和去除水中的有機物。經澄清凝聚的水中應控制游離氯早0.05-0.1mg/L,否則起不到殺菌滅藻的效果。菌藻類的存在不僅會降低澄清、凝聚和過濾的效果,他的繁殖還會使過濾器的濾料結塊難以反洗。他在電滲析內的積聚還會增加水流阻力和電阻,降低產水量和脫鹽率。加氯可加液態或漂白粉。一般加在澄清器入口前,加氯后的管道應防腐。 正常的耗氯量,在石灰軟化系統中因PH較高故耗氯量也大,一般為2mg/L,對于普通凝聚過濾系統,即使污染嚴重的水耗氯量也不超過2,時間證明,只要控制處理后的水中的游離氯在合理范圍內,即使是對于石灰處理后的水,也能完全
伴隨著城市化進程不斷加快,城市的發展正越來越嚴重地受到土地資源緊缺、水資源匱乏、交通堵塞、人口密集度過高等城市綜合癥的制約,地下空間利用逐步成為增強城市功能、改善城市環境的必要手段,大量城市地下鐵道、地下管廊、地下商業、地下交通、地下停車、綜合交通樞紐等地下工程投入建設。 城市地下空間資源的開發是優化城市空間資源利用結構、實現城市用地內涵式擴展、發掘城市用地開發潛力的重要途徑,而地下空間需求及特殊建設深基坑開挖工程往往直接面對的就是基底下水浮力的問題。有別于傳統的基底抗浮工藝昂貴、費時、污染公害高的缺點,CMC靜水壓力釋放技術是一種采用復合式材料安裝在基底,用以控制基底水壓力的工藝技術,具有施工周期短、造價低廉、節約材料、污染公害小等優點。CMC靜水壓力釋放層技術可全面或局部排除基底地下水浮力,并適當控制基底水壓力,可完全或依據設計要求達到防止基礎底板施工縫及結構裂縫滲水的情況;在全面受水浮力控制區域,當基礎下伏土層或巖層承載力滿足荷載條件下,可全面取代抗浮樁。當結構物基底浮力解除可能造成基礎下伏土層或巖層承載力不足時,或按規范要求結構設計時須補足風力、地震力等側向
請教各位高手,我做的一市政管道,由于地下水很淺,管道在地下水面一下,但是水面下的地基承載力又滿足管道設計要求,請問施工時降水后還需不需要進行基礎換填,可不可以開槽到設計底直接做管道基礎,還是需要換填部分土或砂石再做管道基礎