解析室外排水系統的五大構筑物:檢查井、化糞池、隔油池、沉沙池、降溫池。 1、檢查井 作用:連接(代替管件)、檢查、清通。
解析室外排水系統的五大構筑物:檢查井、化糞池、隔油池、沉沙池、降溫池。1、檢查井作用:連接(代替管件)、檢查、清通。位置:管線交匯、轉彎、管徑或坡度改變處、直線管段每隔一定距離處。組成:井基、井底、井身、井蓋及井蓋座。示例: 塑料成品井 磚砌井
解析室外排水系統的五大構筑物:檢查井、化糞池、隔油池、沉沙池、降溫池。 1、檢查井 作用:連接(代替管件)、檢查、清通。 位置:管線交匯、轉彎、管徑或坡度改變處、直線管段每隔一定距離處。 組成:井基、井底、井身、井蓋及井蓋座。 示例: 塑料成品井 磚砌井
關于室外排水官網的一些問題~不知道是不是發到這邊來我在做室外排水施工時遇到一個情況,雨污混流,主排水管由南向北排水,坡度不大1.2‰,我想問的是,主干管南端會存大概多高的水?干管總長200M,南端有一檢查井A,旁邊兩棟樓由支管進化糞池a、b,再由a、b進入檢查井A,如果a、b的出水管距離主干管底部15cm,能否順暢排水,此段污水管管徑500MM
各位大師好,小弟遇到點困難,望各位指點: 現在我接觸得最多的是04S519圖集,但是 圖集里面的隔油池水封井最大管徑只有250,更大管徑的隔油池水封井就是非標的了嗎?但是我現在需要的是300~500左右管徑的隔油池,水封井,有沒有這種構筑物的圖集,有沒有大型石油化工給排水構筑物的圖集,求大師指點。感激不盡!
室外給排水管道附屬構筑物
“管道轉角和交接處,水流轉角不應小于90度。”我認為實際的排水管網定線很難滿足這樣的要求,比如除非道路是橫平豎直,這樣可以保證兩側道路上配水匯到中間管段是90度,而只要道路它是斜交叉,那就勢必會有一側排水轉角小于90度。我思考,實際管線施工時,可以在交叉口做一定處理,避免出現<90度角,但如果角度偏離較大時,有感施工比較麻煩。請教各位大蝦如何理解這個問題??
一影視城,漢代建筑群,用來拍攝電視劇,如何設計室外排水,總不能按平常的做:做雨水口+檢查井。到時電視上穿幫可不好。還有城內有很多小水池,如何能使水池內死水變成活水?請各位大蝦出出主意。
請教有在東北等冬季寒冷地區作過項目的同志,在這些地區做地下水池或閥門井等構筑物設計時,是否需要池子外壁作保溫處理,尤其是在凍土層內的部分,如果需要,有什么設計標準嗎?就是使用什么材料,保溫層應做多厚?希望有相關經驗的同志請教。我在這里先謝了。
最新室外排水規范已于去年中2013年出了征求意見搞本人也隨單位也去聽了一些編著小組的相關課程。 那次開會因為人太多沒有提出相關問題。現想跟同行討論下。1、關于大于2平方公里的地區“宜”采用模型法進行雨量計算。這個“宜”是否用得妥當,因為相關模型計算法只是在1線城市推廣試用,而普通地級市基本還沒接觸,且模型計算軟件、氣象短歷時資料等在地級市為0條件。2、新規范提出內澇重現期等概念,且提出相關內澇條件即保證路上行車條件。如果是沒有模型軟件,又怎么弄這個內澇計算?3、新規范提出的模型軟件計算和傳統的雨量公式計算有什么區別?歡迎大家討論。
《室外排水設計規范》錯了嗎?還要遵循那些規范?我在市政管網設計中提到設計依據是《室外排水設計規范》,可在技術交底的時候一個鳥人(也不知是甲方還是施工方的)卻面帶嘲笑的說我套用的規范錯了,應該套用《。。。。》(對不起,我懶得記,也沒聽清,也不想理他)。在此想請教各位水前輩,是否是我搞錯了,真的還有什么規范是專門針對室外排水設計的?
有2個排水檢查井,1#坡向2#,坡度是0.005,相距20M如果1#井底標高是1.00,2#井底應是1.00-0.01=0.09,還是1.00-0.01-0.01(流槽頂高)=0.08.圖標均設有流槽,但我看好多圖紙均不考慮流槽高度,各位大俠在設計時是如何考慮此問題的?請各位詳解,謝謝!
給水排水構筑物施工及驗收規范
GBJ 141-90
現在天正繪制的斷面圖會根據管道的坡度及井的多少,自動確定其縱坐標多少,也就是斷面圖的高度差別很大。不太好看,能不能把這個高度都統一一下,比如都是10M.或者添加一個自己定義的功能。:handshake :handshake
在以往施工中,一直用混凝土管來做室外排水主管道。現在我是甲方了,總覺得混凝土管道有點落伍了,想改一改。大家給推薦一下,室外的排水主管道用什么材料的比較好,小區不是很大,只有幾棟樓。
檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]
1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么?高峰時增加的流量嗎?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量、按滿流計算下游的管道;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算。不解。。。。
小弟這幾天做個小區的室外管網!遇到的問題是小區單體建筑的有下沉式庭院,需要集中設置提升泵!請問有沒有室外集水坑的標準做法,最好是哪位高手傳套圖給小弟!感激不盡!謝謝!