我想問一下,你們做商場的防排煙的問題。我做了個三層的商場,每層就2000多點平米,算了下可開啟窗面積已經達到了2%,但是審圖時還要求做機械排煙,各位覺得存在什么問題呢 ?
一個5層的項目,每層約6000平米,共30000平米,一到三層為商場,四到五層為飯店賓館,商場和飯店是不同兩個業主,空調冷源采用水冷機組,現在問題是,商場和飯店的冷源分開設置還是同一設置?如果同一設置,如何計量?
想請教一下:商場的備用照明如何設置? 本來想要用自帶蓄電池的燈具(平時不點燃),不過看到規范上要求商場備用照明的照度要不小于正常照度的50%,這樣布置下來,備用照明的燈具數量豈不是要很多(備用照明的燈具比熒光燈的光效低很多),有些迷茫了,還請大家多多指點一下,先謝過了!備用照明消防時是否需要強制點燃?
商場總建筑面積到達乙類建筑,單中間分了到結構縫,結構兩個單元各自的面積均未達到乙類,即按丙類。那請問,這個商場到底是乙類還是丙類建筑?
噴淋商場建筑面積5000以上是中危II級,那么這個建筑面積指的是純商場部分的面積還是所在整個樓層的面積?現在兩層商場加起來4700,但每層還有個幾百平方的辦公區,他們屬于第二防火分區,如果算上這幾百的辦公區就超5000了,那最后設計說明里是寫中危險I還是II呢?反正目前噴頭布置是按中危險II級布置的,說明里寫II級的話審圖會提嗎?
工程為一個商住樓其中-1~6層為商場空調面積4.4W平方選用機組制冷量9800KW圖是別人畫的,畫圖的人已經離開公司了今天甲方來個電話說1~6層沒有送新風(...也不知道怎么審過了)老板讓我改圖大家覺得該怎么改啊圖上末端是吊頂空調機組如果加新風機的話,水管以及流量都要變的吧也不知道計算的負荷有沒有包括新風負荷我的想法是把新風不處理,直接送到末端機組和回風混合考慮到圖上設備比較擁擠,新風管和送風管交叉較多把新風管道送到末端機組附近用軟管連接新風管與末端機組的回風箱怎么樣?如果把新風送到機組的出風口行么?我見過這樣混合的不過那種新風是處理過的求高手指教啊
1[ 本帖最后由 zjx001 于 2010-7-7 16:31 編輯 ]
兩層的商場,每層建筑面積4000平方米,那么按中危險等級1,還是2考慮呢? 因為規范在舉例時是總建筑面積大于5000平方米的商場按中危險等級2考慮。
一三層倉儲式建材商場,總面積一萬八平米,自選區和倉庫區連在一起,按倉庫不需設噴淋按商場要設,取不利的要設。再查噴規,自選區按商場只需中危級,21L/S,按倉庫則為倉庫II級要80L/s。到底應按哪一個呢?
一地下商場,不做吊頂,中間被柱子分為7mX7m的柱網。梁高均為700mm,那么在布置自噴頭時如何布置呢? 這種情況下自噴頭只能采用直立型的,那么按《噴規》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁兩側的噴頭的間距將大于3.6,(地下商場建筑面積大于1000平方米,屬于中危險級2,矩形布置噴頭的長邊間距也不能大于3.6)這種情況下如何處理呢?
請教:建筑總高45米,大底盤每層約4000m2(作普通商場用,無空調,共2層),底盤上為2個單元式住宅(每個12層,每個4個單元),底盤和住宅完全分開。底盤(大空間,無分隔)是否要排煙,四面都有窗,但中間部位距窗超30米了!┈┈┈┈┈┈┈┈┈
*08:43:27我問個菜鳥的問題:中庭(靠近電梯)中的全部防火卷簾是否通過場場里任一個探測器報警而全部迫降。從而防止從電梯中逃生呢! *08:44:07不是場場,是商場。 * 08:45:07從而防止從電梯中逃生? *08:45:23電梯里有人怎么辦?憋死啊 *08:46:35怎么會呢,不是指那種升降梯 *08:47:50那你說自動扶梯不就得了 *08:48:46就是你所說的自動扶梯。它四周的卷簾要怎么聯動才合理呢 * 08:49:01那個一次降到底(自動扶梯一般不作疏散用) *08:50:16不是探測器檢測到信號就動作,是確認火災才動作 * 08:50:19但有幾臺卷簾,當報警聯動時:就用一個控制點。還是每臺都要一個控制點。 *08:51:58控制箱是卷簾門自帶的,一對一 *08:52:45卷簾門自身有探頭,控制卷簾門的動作
在空調設計中確定商場人員密度時,請教各位專家,要考慮扣除商場貨柜所占的面積嗎?對于中小城市非商業中心,人員密度取多少合適?
中型商場的營業場所照明應該是幾級負荷?是全部都要雙電源還是只需部分雙電源還是全都單電源供電呢?還有就是商場的營業場所的照明應該如何控制合適呢?是用開關控制呢還是直接在配電箱控制呢?我做了一個想是一部分單電源供電,一部分雙電源供電,要是直接在配電箱控制的話,那么要想把所有的等都開開,必須操作兩個箱子。請教高手,最近著急的很??!
我是從南方到沈陽做大型超市的中央空調施工的,對供暖一竅不通,請教各位大俠了。1、能不能把市政的熱水直接接入風機盤管和風柜,我還想部分采用采暖片(如辦公室、設備間等小隔間的),部分采用中央空調的末端。2、如采用中央空調系統進行采暖,晚上中央空調的風機關了,到第二天上午室溫會降到多少,開啟風機后要多久室溫才能恢復到正常。
有一個地下商場,共三個防火分區。防排煙系統我的做法是:三個防火分區分別設置一套排煙系統,共用一套風機機械補風。但是審圖的堅持說每個防火分區應該單獨設置一個補風風機,請問大家是否有必要?我個人認為按防火規范是只考慮一個著火點的,共用沒問題另外,消防水泵房是否要單獨設排煙?
1、三層的商場走道設計機械排煙并兼用機械排風,各位提點建議 用什么風口比較合適,多葉排風口頂裝是否可行?2、商場不設中央空調,只進行通風換氣,因此需要送新風。請問各位,排風量取多少合適,因為商場面積較大靠外圍及幾門縫自動排風有點難度。我目前打算排風量和新風量一樣,不知道可行?
請教高手:四層的商場,不做空調。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,滿足了自然排煙的要求。還需要做機械送風與排風嗎?
在商場建筑中,關于應急照明是否需每個商場再增設專用應急照明箱,本人設計中應急照明采用燈具自帶蓄電池方式,是否可以從該分戶商場的正常照明箱,引專用供電回路至應急照明燈具。因JGJ16-2008中規定:當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,宜采用雙回線路樹干式供電,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。可是本人認為那樣每個分戶商場光設電表就得好多塊了。這條是不是必須執行。請大家分析。
現做一商住樓,有4層商場,每層5000平方,如果按常規按每平方100W預留的話,那就是每層都要500KW。這樣合理嗎?求解!
商場燈箱
商場燈箱專題,為您提供商場燈箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商場燈箱 相關的專業交流討論,更多商場燈箱相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題