電容柜切換電容接觸器應該按電容的額定容量配置還是按電容的運行容量配置?如額定容量為40KVA電壓為0.48KV的電容器 串聯7%的電抗器后 其實際運行容量為30KVA。配置接觸器的時候應以哪個為準
是啥原因電容和電容切換接觸器燒壞
在工作中發現電容器專用切換接觸器的接線端子容易松動并燒毀,有時還會引起非常嚴重的相間短路故障。懇請各位大俠幫忙!!!!!!!!!
前幾天公司退回來幾臺產品(CJ19系列),其中一臺限流電阻全被燒斷,而主電路觸板的銀點確完全沒有損傷,請問除了涌流造成限流電阻的燒毀,還有其他原因嗎?有人說是電阻間的打火,這種原因可能嗎?
電容柜內的一個帶電阻的接觸器,右上的C相完全融掉,請教什么原因能造成此種情況?
切換電容接觸器和普通接觸器的區別?啟動方式上有什么區別?我拆開過電容接觸器在輔助觸電上也沒發現電阻,我想是我的誤解。請熱心網友明示!!!
現場工作人員反映:低壓電容柜交流接觸器不吸合,補償器顯示已吸合。當天上午公司安排人去現場勘查發現配電室電壓在410V左右,略偏高。主柜輔柜各有一只電容器正常吸合,其他交流接觸器吸合線圈燒壞導致電容器不能正常工作。輔柜二次保險燒壞,更換保險后讓電工手動投運交流接觸器,輔柜第三組交流接觸器吸合后馬上燒壞,而且有巨大響聲。隨終止操作,拆除兩只已壞交流接觸器回公司進行分析,確定原因。回公司后對燒壞的交流接觸器拆開后發現,交流接觸器主觸頭沒有燒壞痕跡(交流接觸器本體正常,只有吸合線圈燒壞),下午發現,該項目兩臺電容柜共計16組投切電容接觸器,燒壞14只,僅有2只正常。現場分析,全部為接觸器吸合線圈燒壞,工作電壓為409伏,接觸器線圈工作電壓380v,在允許波動電壓范圍,燒壞唯一原因排除。經查燒壞的接觸器全部為同一批號,德力西方面與廠家聯絡,該批號接觸器沒有別的返廠、報修情況。說明接觸器本身沒有毛病,將接觸器全部更換之后,工作正常,2天之后廠家反映電容柜又不投切。。。現場勘測,接觸器又燒壞14只。。。。
電容柜內的電容切換接觸器一相觸點燒熔,其他兩相觸點屬于正常情況,是否接觸器觸點質量問題,觸點壓力不夠嗎,這種情況有什么原因引起?
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
一臺電容柜內的接觸器限流電阻老是燒,換了新的接觸器,限流電阻過了幾天又燒了,奇怪的是老是燒7,8,9三組,其他的沒事,電容是施奈德的,應該沒問題,接觸器是LC1-DPK,電容每組是30Kvar,共十組。請大家?guī)兔Ψ治龇治觯妶D
是過流? 是合閘涌流? 諧波? 接觸器都燒上面三組輔助觸點。發生燒接觸器是連續的放炮聲。
我單位現有一臺55KW電機,現欲為其安裝就地電容補償,試問直接將補償電容安裝在普通接觸器下口(即與電機并聯),這樣可行否?有什么危害?另外,如果不行或不合適的話,將普通接觸器換為電容器專用投切接觸器可行否?請各位大蝦幫忙,注意我主要就是想知道能否找到合適的接觸器同時投切電機和電容器,不想用所謂組合電器或是電子產品先謝謝了!
單位里電容柜切換電容接觸器是老型號的CJ19-32/11E,損壞以后市場上比較不容易買到還比新型號貴,而新型號的比較容易采購。 那么他們直接如何直接代換。 老型號的CJ19電容切換接觸器上 只有上下各兩個電阻絲阻值約在1.1-1.3左右,分別接在 A相和B相上,而C相上并沒有接電阻絲。 新型號的CJ19系列和CDC等系列都是采用了上下各三個共六根電阻絲。應該是ABC 三相都有各自的放電電阻絲。 問題一:為什么老型號 C相上不接電阻。這樣是不是容易引起故障。 問題二:新老型號電容接觸器之間的互換 應該注意什么?非常感謝!!!
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
公司低壓配電屏有三相(每相30KVA)共8組電容器,每組按功率因數自動啟動,安裝的交流接觸器應該加有電抗嗎?有什么型號可以選擇呢?
公司內有低壓電容補償柜多臺,大量使用CJ39系列的電容切換接觸器,回路中有保險絲、熱繼保護,但還是經常發生接觸器損壞現象,有些接觸器還炸掉~可能是國產的質量不過硬吧~想換成進口的,不知道什么品牌的比較好?西門子 、 ABB 怎么樣???望師傅們推薦~另外:選型時應該注意什么?比如:電容的額定電流是21.7A,應該選多大的切換接觸器?[ 本帖最后由 i169.net 于 2008-12-3 10:11 編輯 ]
我是一個新手,請問各位電容器上的接觸器和熔斷器如何選?如一個50kvar的電容器要多少電流的接觸器和熔斷器,如何來計算?謝謝!
最近一家客戶反應電容柜的接觸器和熔斷器經常燒壞,不知是什么原因。是否是過電流引起?需要加裝熱繼電器嗎?電容柜方案是:三相電容三角接法,接觸器,熔斷器保護。
我們公司原來有一個電容補償柜,由于設計缺陷,沒有放電回路,斷路器和接觸器都燒毀了.我來到公司以后,奉命修復該柜子,自己裝了放電回路,按照柜子原裝的型號更換了斷路器和接觸器.在柜子投入使用后,還是有幾個接觸器觸點燒結了.我感覺是接觸器質量有問題...理由有二:1,電容工作電流約28安,接觸器額定電流是45安的;2,接觸器是三無產品,在安裝接觸器時,就發現幾個新接觸器的觸點螺絲滑絲了.因此,我認為公司買的接觸器是不合格產品,想換一批質量可靠的...請各位高手根據自己的經驗,推薦幾個物美價廉的品牌...電容柜就是普通的低壓380伏,原裝的接觸器是CJ32c系列的...