  • 什么時候用交流接觸器呀,各位

    有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?

  • 交流接觸器什么情況下需要加輔助觸點?

    如題,交流接觸器什么情況下需要加輔助觸點?輔助觸點的幾常開幾常閉是如何確定的? 好像都是小三箱里交流加輔助觸點的多,但是就很懵,不知道什么情況下該加輔助,什么情況下不要輔助,配電柜里沒見過有加輔助觸點的。

  • 為什么交流接觸器響聲如此大

    一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多，將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!

  • 【電氣學院】交流接觸器輔助觸點的作用及用途

    【電氣學院】交流接觸器輔助觸點的作用及用途

    在工廠中,接觸器在電氣的使用普遍,所以在電氣控制電路中處于主導地位。在控制電路和控制系統的電器,需要有較強的通斷能力,又因為此類電器的操作頻率高,所以對電氣和機械的壽命要求長,那么接觸器就是其中最受歡迎的一種低壓控制電器。 接觸器的作用,主要用來頻繁接通和分斷帶有負載的主電路或者大的容量控制電路,并且可以實現遠傳自動控制。而接觸器的輔助觸點主要是現實自鎖和互鎖功能。 接觸器的主要用途就是用于電動設備的電路控制和電熱設備的控制以及電容器組的控制等!它又是主要低壓控制電器中的主導產品之一,所以廣泛應用在電力傳動系統。 輔助觸點一般有三個作用: (1)形成自鎖回路。 自鎖回路是電力控制中必不可少也是應用最廣泛的基本電路,如圖所示:

  • 關于交流接觸器發熱的原因!

    一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!

  • 關于交流接觸器的幾個疑問

    關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。

  • !!請教交流接觸器問題???

    CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!

  • 交流接觸器的安裝與設計

    各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?

  • 接觸器的觸點吸合的問題

    請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,電容和電感的電器元件呢,它的名字是什么,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)

  • 如何讓交流接觸器直流供電

    如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.

  • 有關交流接觸器的選型問題

    本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大???有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了!!!

  • 低壓交流接觸器如何選型

    低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]

  • 求助斷路器輔助觸點能否串到交流接觸器的線圈回路上

    有一個工程,現要求斷開斷路器同時接通交流接觸器。斷路器上有分勵脫扣器和輔助觸點。當斷路器分勵脫扣時,斷路器上輔助觸點接通交流接觸器線圈(主觸點40A;線圈電壓為220V),不知道斷路器上輔助觸點能否承受交流接觸器線圈起動電流和運行電流?

  • 交流接觸器的結構及工作原理

    交流接觸器的結構及工作原理

    1、接觸器的結構 以交流接觸器為例,它由電磁機構、觸點系統、滅弧系統、反力裝置、支架和底座等幾部分組成: 1)電磁機構 電磁機構的組成:由電磁線圈、鐵心和銜鐵組成。 電磁機構的功能:操作觸點的閉合和斷開。

  • 380v交流接觸器,圖二的接法可以嗎

    我看賣家發的接線圖,火線1接A1和火線3接A2,都需要開關。圖一里畫的紅色方塊意思是兩個開關。我的接法是圖2,這樣接可行嗎 但是我的接法是火線1直接用線接到A1,等于A1是長通的狀態,火線3接A2的中間加了個開關,這樣關閉A2那個開關后,接觸器就會松開,啟動開關交流接觸器就會吸合。 我想問的是,火線1接A1不加開關,直接保持長通狀態,會不會燒了或者有其他壞處。 

  • 電工不懂交流接觸器怎么行!

    無論是在機械控制還是自動控制中,凡是涉及到電力,那么使用到最多的控制元件,絕對非接觸器莫屬了。身邊有許多同事理解不了接觸器,主要是因為接觸器的接線柱太多,每個接線柱功能不一樣,名稱卻相近,導致大家很容易混淆。其實關于接觸器的知識,記憶起來并不難,只是大家還沒有找對方法。今天就來幫助大家,充分理解接觸器。

  • 德力西CDC7系列交流接觸器

    德力西CDC7系列交流接觸器作用于交流50Hz或60Hz,額定工作電壓至660V,在AC-3使用類別下額定工作電壓380V時額定工作電流至95A的電力系統中,供遠距離接通和分斷電路、頻繁地起動和控制交流電動機之用。并可與CDR7等器件組成電磁啟動器。符 合 標 準 國家標準:GB 14048.4 《低壓開關設備和控制設備 機電式接觸器和電動機起動器》國際標準:IEC 60947-4-1 《低壓開關設備和控制設備 第四部分 接觸器和電動機起動器 第一篇 機電式接觸器和電動機起動器》訂貨時必須指出:1、接觸器的型號及規格;2、線圈的額定工作電壓和頻率;3、訂貨臺數。更多問題請?jiān)L問http://www.315mro.com

  • 交流真空接觸器的環境條件

    1、環境溫度:周圍空氣溫度最高不超過 + 40℃, 且在 24 小時的平均值不超過 + 35℃,周圍空氣溫度最低不低?-15℃。 2、海拔高度:安裝地點的海拔高度,對于低壓類開關元件和高壓類開關元件中的低壓元件不超過2000米,對于高壓類開關元件不超過1000米。3、相對濕度:大氣的相對濕度在周圍空氣溫度?+ 40℃時不超過 50%,在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,日平均不大于 95%,最濕月的平均溫度為 + 20℃時,月平均最大相對濕度為 90%,已考慮因溫度變化發生在產品表面的凝露。 4、工作環境:無雨雪侵襲、明火、爆炸危險、化學腐蝕及強烈振動的場合。5、污染等級:III級,有導電性污染,或由于凝露使干燥的非導電性污染變為導電性。

  • 交流真空接觸器的結構特點

    1、接觸器由磁系統、接觸系統、和輔助觸頭組成。 2、接觸器為立體結構布置,上部為接觸系統,下部為電磁系統。 3、磁系統由線圈、鐵心和整流裝置組成,裝在用鑄鋁合金制成或用DMC制成的底座內。 4、接觸器為平面結構布置,左部為接觸系統,右部為電磁系統。 5、接觸系統由動、靜觸頭和真空滅弧室組成,裝在用絕緣材料制成的基座內。 6、真空滅弧室采用新型觸頭材料一次封排,電磁系統采用直流雙線圈。

點擊加載更多

交流接觸器輔助觸點

交流接觸器輔助觸點專題,為您提供交流接觸器輔助觸點相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與交流接觸器輔助觸點 相關的專業交流討論,更多交流接觸器輔助觸點相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 龙胜| 于田县| 平江县| 穆棱市| 光泽县| 剑川县| 宁陕县| 安丘市| 册亨县| 香港 | 南投市| 永吉县| 阿城市| 洪湖市| 景德镇市| 霍山县| 张家口市| 曲靖市| 郸城县| 阳泉市| 安多县| 临江市| 合川市| 平阴县| 周至县| 贵溪市| 环江| 博野县| 建瓯市| 澄迈县| 榆中县| 秦皇岛市| 鄂伦春自治旗| 天门市| 云南省| 桂林市| 永城市| 大名县| 泸水县| 中阳县| 防城港市|