有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
最近在現場調試的時候出現的幾個問題:泵是1.1KW的,交流接觸器選的是ABB的B6-30-10,運行一段時間后繼電器吸合后斷電也不能斷開,開始以為是油污的關系換了一個,后來還是出現同樣的問題。在運行的過程中線圈會冒出火花,請問到底是哪里出錯了?!謝謝!
知識點:交流接觸器選用方法
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。
本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大???有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了!!!
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
交流接觸器的選用——接觸器的使用類別及典型負載 1. 使用類別 見下表 使用類別代號 典型用途舉例 AC-1 無感或微感負載、電阻爐 AC-2 繞線式感應電動機的起動、分斷 AC-3 籠型感應電動機的起動、運轉中分斷 AC-4 籠型感應電動機的起動、反接制動或反向運轉、點動 AC-5a 放電燈的通斷 AC-5b 白熾燈的通斷 AC-6a 變壓器的通斷 AC-6b 電容器組的通斷 AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 AC-7b 家用的電動機負載 AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 AC-8b 具有自動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 2. 典型負載 不同的用電設備其負載性質和通斷過程的電流變化相差很大,因此對接觸器的要求也有所不同,常用的負載有以下數種:2.1 電熱元件負
我剛搞工控沒多久!還請大家多多幫忙!! 我想問大家我廠有一臺SEW-07系列的變頻器通過電抗,再通過兩只交流接觸器,最后控制兩臺0.37的電機。兩只交流接觸器380V為4KW。這兩只交流接觸器沒幾天主觸點就燒壞拉! 有哪位大俠知道這是為什么啊 ???為感
新產品介紹: QCJ系列接觸器節能延壽模塊 深圳市強電通科技有限公司技術部 交流接觸器是一種應用廣泛的控制電器,主要用于控制電動機等用電負荷的運行和停止,普通的交流接觸器在吸合后,交流接觸器的線圈里依然通著交流操作電源,功耗比較大,所以線圈發熱現象十分嚴重,不僅浪費電能而且由于線圈的絕緣層在高溫下容易老化而使交流接觸器的壽命縮短。 交流接觸器的節能技術,自上個世紀70年代就有人研究過,并且推出過不少有節能效果的方案,然而至今,接觸器的節能技術并未得到大量的推廣和使用,目前廣泛使用的大量接觸器都未附加任何節能裝置,為什么以前研究過的接觸器的節能技術并未得到推廣使用呢?原因是多方面,但歸納起來,無外乎以下幾個方面的原因: 1.是否穩定可靠不容易出現故障?如果接觸器的節能裝置故障率比較高,經常出現故障,或者有時能正常工作,有時又不能正常工作,則這樣的節能裝置用戶肯定不會接受, 2.接線是否簡單、安裝是否方便?如果節能裝置的體積大安裝不太方便,或者接線比較麻煩,用戶也不容易接受,以前研究的接觸器節能方案,有很多種是要利用接觸器
請教交流和直流接觸器 ,在啟動瞬間 和長時間吸合后,線圈的電流有多大???求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………
上海飛龍儀表電器有限公司的CJ20JB、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接觸器產品,主要適用寸:交流50HZ或60HZ,額定工作電壓至660V,電流63A至1000A的電力系統中遠距離頻繁接通和分斷電路。并與適當的熱繼電器或電子式保護裝置組合成電動機起動器之用,以保護可能發生過載的電器。 產品特點: ●省電 原一年電費3000元,現一年電費僅4元,節能99.5%以上。 ●可靠 現有自檢系統,保險系統吸合釋放自如。 ●環保 原發熱大、噪音大、現無發熱、無噪音、無污染。 ●壽命長 原觸點吸引線圈易燒壞,現觸點壓力恒定壽命長,吸引線圈終身免修。 本產品是最先進的交流接觸器之一,獲得國家發明專利,為國家省電,為企業省錢。 可以跟聯系:021-63811027 歐陽
昨天擺弄交流接觸器的時候發現,它與一些小容量的低壓斷路器有很多地方是相同的,那么在實際應用中,它們兩可以互換嗎?例如交流接觸器當低壓斷路器使用?/p>
我定制的一個配電柜控制回路很簡單,就是交流接觸器和過載保護.可是在運行的過程中,時常發生按鈕無法按下,后檢查發現是交流接觸器里面的線圈被燒掉了!這是為什么?是交流接觸器的質量問題?還是設計問題?還是選型不對?還是供電不穩造成的.
昨天接到報修一臺CJ12的交流接觸器,使用20天左右燒掉了,換新線圈后用四五個小時后線圈再次燒掉; 這臺接觸器是裝在發電廠的事故照明系統柜中的,型號是CJ12B-100/4的;柜中接觸器是直接當作開關使用,由380V線圈改為220V的,請各位大俠幫幫小弟解決一下
abb交流接觸器a50-30-11