知識點:接觸器
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
如圖, 接觸器KM3分別接在封中端和輸出端, 控制線路都一樣, 請問這兩種接線方式有什么利弊?一般來說好像都是按照左邊的接法, 但是感覺第二種更好一些. 這樣變壓器就可以完全脫離主電路了.
1.高壓交流真空接觸器,其是否屬于高壓真空接觸器? 高壓交流真空接觸器,其是屬于高壓真空接觸器的,所以在這個問題上,其回答為是。而且,這一種接觸器,可以作為開關電器來使用,用來接通或斷開交流電路,并進行遠程控制。其的控制對象,主要是電動機和變壓器這兩個。 2.高壓真空接觸器的維護工作,是否與電磁式接觸器的,是一樣的?此外,其的主要部件,是什么? 高壓真空接觸器,其的維護工作,除了真空滅弧管外,其它的,是與電磁式接觸器一樣的。而這一種接觸器的主要部件,是為真空管。所以,對這一部件,我們應引起重視,并做好其的維護保養工作。 3.高壓真空接觸器中,兩個線圈應怎樣接線? 高壓真空接觸器中,對其兩個線圈的接線,具體來講的話,是將一個接觸器的常開觸點并聯在另一個接觸器線圈的兩端,或者是,將一個接觸器的常閉觸點,串聯在另一接觸器的線圈回路或控制回路上。此外,如果想要形成互鎖的話,那么,應將一個接觸器的常開觸點并聯在另一接觸器線圈的兩端,這樣才行。
知識點:常閉接觸器
知識點:接觸器
1個220V交流接觸器怎樣控制3個燈泡,如何接線?小女子實在不懂呀
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
第一、交流接觸器在電動機直接啟動電路中的應用 直接啟動是低壓電動機最基本的啟動方式,應用范圍很廣,一般中小企業和農村的農副產品加工多使用這種啟動方式。所謂低壓電動機.通常是指額定電壓為380V或660V的異步電動機。功率22kW及以下的電動機可采用直接啟動方式,選用交流接觸器作主開關,不推薦用膠蓋開關合閘啟動。那樣安全性較差,曾發生過弧光燒人的事故。 電動機直接啟動的一次電路和二次電路分別見圖l和圖2。
常規L1,L2,L3為A相,B相,C相電源進線;常規T1,T2,T3為A相,B相,C相電源出線;A1,A2為接觸器線圈兩端;有兩個A2是廠家為方便接線,A2有兩個接線點,是一樣的,接線時可以A1,A2接在接觸器一側,也可以接在接觸器兩側;13NO,14NO為常閉接點;
在講解接觸器自鎖的接線方法以前,我們首先要了解接觸器的原理以及常開常閉觸點的知識,否則面對接線還是會一頭霧水,下面讓我們先了解一下接觸器的原理構造吧。
今天小編帶大家一下了解一下接觸器自鎖到底怎么接線。那么,在了解接觸器自鎖的接線之前,我們首先要了解接觸器的原理,還有常開常閉觸點,不知道這些我們接線還是一竅不通,下面
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊。為什么選擇
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!
知識點:負載監控器接觸器