建排規范GB50015-2003(2009年版)2.1.39關于橫管的定義——呈水平或與水平線夾角小于45°的管道被稱為橫管。 而橫干管的定義——連接若干根排水立管至排出管的橫管。 從以上兩個定義來看,首先可以確定,橫管包含橫干管,即橫干管應該是一根連接著若干根排水立管,且同時與排出管呈水平關系的管段。 可是問題出來了——同樣是建排規范 4.3.12--3條款寫著——橫支管接入橫干管豎直轉向管段時,連接點距轉向處以下不得小于0.6m。 這里提到了“橫干管豎直轉向管段”,個人迷惑的是這個“豎直轉向管段是什么意思呢?橫管的定義是呈水平的管段,如果它豎直的話那應該就是立管了呀。可問題是橫干管的定義中,橫桿管應該是接排出管的,而不是接立管的。。。 感覺很糾結。。。實在搞不懂這4.3.12--3條款的真正含義。請各位大俠耐心指教~~~本人跪求正確答案
請教大家,09建筑給排水規范的4.3.12條有這么一句話: 橫支管接入橫干管豎直轉向管段時,連接點應距轉向處以下不得小于 0.6m ; 這句話怎么理解啊?
09版建筑給排水規范第4.4.5條:.....食堂或營業餐廳等建筑生活排水管道設計秒流量......而第4.4.6條:....職工食堂或營業餐廳的廚房......等建筑的生活管道排水設計秒流量.....這兩條的計算公式不同,但是,食堂或營業餐廳到底該用哪個公式呢??區別在哪里??向各位請教。
規范給排水
建筑給水排水設計規范GB50015-2003可能不是最新的,不過可能對大家也有一定用處哦
建筑給排水設計相關規范1
建筑給排水規范(2009版),第4.6.15條,說“……應在室內平頂或吊頂以下0.3m處將管徑放大一級”。其意思是說排水立管(即伸頂通氣管)有一個局部膨大的部位,請教這個膨大部分的長度應該是多少呢?我認為規范里給出了膨大部分的設置位置,但是沒有給出長度。我的理解是否有誤?請高人指教,謝謝!
4.3.3A 排水管道不得穿越臥室 我做的工程下層是衛生間。上層是臥室。排水立管正好穿越臥室這樣可以嗎?如果不行的話,難道要采用側墻式通氣帽方式嗎?希望各位高手解答!!
建筑給排水規范,4.3.12.1規定了靠近排水立管底部的排水支管連接的垂直及水平距離的要求。比如,一層為商鋪,二層以上為住宅。那么住宅的排水管必須在一層頂部合并轉走,這樣要不要考慮垂直距離?審圖的提了,請教這個大家如何解決
都是最新版本(PDF格式)
2015版建筑給排水規范大全,有需要的自行下載。
建筑給排水規范中各種熱水的含義
1 建筑給水排水設計規范(2009年版)(GB50015-2003) 3.2.3 城鎮給水管道嚴禁與自備水源的供水管道直接連接。 3.2.3A 中水、回用雨水等非生活飲用水管道嚴禁與生活飲用水管道連接。 3.2.4 生活飲用水不得因管道內產生虹吸、背壓回流而受污染。 3.2.4A 衛生器具和用水設備、構筑物等的生活飲用水管配水件出水口應符合下列規定: 1 出水口不得被任何液體或雜質所淹沒; 2 出水口高出承接用水容器溢流邊緣的最小空氣間隙,不得小于出水口直徑的2.5倍。 3.2.4C 從生活飲用水管網向消防、中水和雨水回用水等其他用水的貯水池(箱)補水時,其進水管口最低點高出溢流邊緣的空氣間隙不應小于150mm。 3.2.5 從生活飲用水管道上直接供下列用水管道時,應在這些用水管道的下列部位設置倒流防止器: 1 從城鎮給水管網的不同管段接出兩路及兩路以上的引入管,且與城鎮給水管形成環狀管網的小區或建筑物,在其引入管上; 2 從城鎮生活給水管網直接抽水的水泵的吸水管上;
5.4.11在設有高位加熱儲熱水箱的連續加熱的熱水供應系統中,應設置冷水補給水箱.是不是說屋頂有熱水箱就要設置一個冷水箱給它補水啊???
我做一單層廠房,審圖提出我設計的內落水違反了4.9.8條我不知怎么改圖了以前做外落水管和內落水管都沒有人提過這個問題,溢流口應設幾個,怎么設,謝謝了溢流口的大小和大小是怎么計算的?
誰有建筑給排水設計規范,我想需要個電子版的,請大家幫忙Ｒ有急?多謝大家!!如有情幫忙發到[email protected],不勝感謝!!!
下行上給式系統設有循環管道時,其回水管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接。定這個0.5m的依據是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m會出現什么不利的情況。
希望對大家有幫助
高層建筑給排水防火規范,奉獻給大家希望大家下載,這個版本不錯的!
建筑給排水設計規范2009非常感謝能把流量的計算規定的這么全,以前作小區給水管網,管徑計算總是很困惑。
建筑給排水規范2010
建筑給排水規范2010專題,為您提供建筑給排水規范2010相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑給排水規范2010 相關的專業交流討論,更多建筑給排水規范2010相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題