有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。?!
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊。為什么選擇
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
請問為什么要在接觸器的觸點前后并聯上一個有電阻,電容和電感的電器元件呢,它的名字是什么,(此情況一般用于對靜電比較敏感的控制電路)
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
成功案例:自從2001年我公司研制出永磁式延時接觸器,已廣泛應用于鋼鐵、化工和油田企業,成功地為客戶解決了“晃電”難題。 松峰電氣成功研制永磁式延時接觸器,成功地解決了齊魯石化的“晃電”難題。 河南南陽油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V斷電延時2.5s接觸器,成功地解決了其“晃電”困難。 馬鞍山鋼鐵公司采用松峰永磁接觸器NSFC1-100、400、630延時接觸器成功地避免了其電壓不穩定造成的損失。 海南威特集團輸變店項目采用松峰永磁式接觸器CJ20J-160A-220V,電壓突然跌落為額定電壓的40%時,跌電延時4S,成功地解決了其網電壓波動問題。 2007年,黃石電力采用松峰永磁接觸器NSFC2-9,DC110V,額定電壓的65%可靠吸合,實現了其低壓吸合的目的。 QQ:442987768 電話: 0351-3788121 13038007744
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
接觸器上旁邊寫的A1 , A2,A1和A2 是他的線圈接點吧,那為什么有兩個A2那??還有就是它上邊寫的 M5 M7 都是什么意思啊,??請教大家了,希望大家告訴小弟。
有一15KW的電機,用的40的接觸器但是會發熱,有一師傅叫我把中間那一項不過接觸器,說這樣可以減輕我想了想好像沒什么道理啊,我的電流是平衡的啊請教一下這樣真的可以嗎?
大家好,600V的電機37KW,星三角啟動,接觸器該怎樣選???多大才合適?我們國內都是400V的
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
現有一個配電箱,共四個回路。其中3路1,2,4是380V出線的風機電源,另一路是220V的。以前調試、開機一切正常。現220V和2號回路的380V出線正常。而另外兩路均開不出機,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,出線相對相均為0V,相對零為220V。啟動按鈕按下去,接觸器均可正常吸合。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,急??!