国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于建筑給排水設計規范5.6.5

    下行上給式系統設有循環管道時,其回水管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接。定這個0.5m的依據是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m會出現什么不利的情況。

  • 誰有建筑給排水設計規范

    誰有建筑給排水設計規范,我想需要個電子版的,請大家幫忙,我有急用!多謝大家!!如有情幫忙發到[email protected],不勝感謝!!!

  • 建筑給排水設計規范下載

    希望對大家有幫助

  • 建筑給排水設計規范2009

    建筑給排水設計規范2009非常感謝能把流量的計算規定的這么全,以前作小區給水管網,管徑計算總是很困惑。

  • 有關建筑給排水設計規范的理解

    4.3.3A 排水管道不得穿越臥室 我做的工程下層是衛生間。上層是臥室。排水立管正好穿越臥室這樣可以嗎?如果不行的話,難道要采用側墻式通氣帽方式嗎?希望各位高手解答!!

  • 建筑給排水設計規范(2009版)

    各位大俠:附件是建筑給排水設計規范(2009版),最新版。和大家共享!

  • 關于建筑給排水設計規范3.3.5的問題

    1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于 0.45MPa ;2 靜水壓大于 0.35MPa 的入戶管 ( 或配水橫管 ) ,宜設減壓或調壓設施;這兩條規定有什么關系?當滿足入戶管靜水壓力不大于0.35MPa的條件后,各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓還有可能超0.45MPa嗎?

  • 建筑給排水設計規范2009版

    word版的建筑給排水設計規范2009版,可以隨意調整打印的

  • 建筑給排水設計規范(2009年版)

    建筑給排水設計規范(2009年版)

  • 建筑給排水設計規范3.3.5條

    建筑給排水設計規范3.3.5條1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPA。2 靜水壓大于0.35MP的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施。那么我們高層分區的時候到底是根據45米還是35米呢,求解???

  • 建筑給排水設計相關規范

    建筑給排水設計相關規范1

  • 建筑給水排水設計規范這里下

    建筑給水排水設計規范GB50015-2003

  • 《建筑給排水設計規范》理解

    《建筑給排水設計規范》3.6.2條:居住小區的室外生活、消防合用給水管道,應按本規范第3. 6. 1條規定計算設計流量(淋浴用水量可按15%計算,綠化、道路及廣場澆灑用水可不計算在內),再疊加區內一次火災的最大消防流量(有消防貯水和專用消防管道供水的部分應扣除),并應對管道進行水力計算校核,管道末梢的室外消火栓從地面算起的水壓,不得低于0.1MPa。其中“(淋浴用水量可按15%計算,綠化、道路及廣場澆灑用水可不計算在內)”

  • 對于多層建筑室內給排水設計的討論

    隨著我國經濟的發展和人民生活水平的提高,對建筑條件的要求也越來越高。建筑條件的改善不單表現在面積的擴大,更重要的是功能的轉變。要實現這種功能的轉變,在一定程度上則取決于室內的給水排水設計。現根據工程實踐,談談現代多層建筑給排水設計。一、給排水管材質的選用銅管仍是高檔住宅的首選,但價格高。upvc管、ppr管、ppb管等塑料管及鋁塑復合管一般用在供水壓力不大于0.6mpa的給水系統中,當管道系統工作壓力不大于1.0mpa時,宜選用涂(襯)塑焊接鋼管,當大于1.0mpa但不大于1.6mpa時宜選用涂(襯)塑無縫鋼管,超薄壁不銹鋼塑料復合管的公稱壓力為1.6mpa,當大于1.6mpa但小于2.5mpa時,應采用涂(襯)塑的無縫鋼管。 多層住宅大部分使用upvc塑料排水管,室內upvc排水管的類型有普通upvc實壁管、upvc芯層發泡管(psp管)、upvc螺旋消音管三種。普通upvc實壁管噪音較大,而同等壁厚的upvc芯層發泡排水管比upvc實壁管重量輕約20%~30%左右,同時它又具有隔熱隔音的效果,特別適合于建筑排水,可顯著地降低流水噪音,大有取代upvc實壁排水管的趨勢。up

  • 關于建筑給排水設計規范4.9.33的疑問

    GB50015-2003第4.9.33條: 有埋地排出管的屋面雨水排出管,立管底部應設清掃口。如果按照規范的要求,建筑四周不設明溝雨水直接接入窨井的情況,每根雨水立管底部都要設清掃口嗎?那豈不是要設很多,而且象底層也是住宅的還沒有地方設,個人感覺雨水管發生堵塞須檢修的情況應該不多,不知規范規定這條是何用意,而且還用了“應”,大家都來談談各自的看法吧!

  • 《建筑給排水設計規范》討論

    在《建筑給排水設計規范》中3.611條 管(配)件內徑與管道內徑一致,采用,三通分水時,取25%—30%;采用分水器時,取15%—20%。 這25%-30% 是指哪段管網沿程水損?

  • 請問那位師傅有建筑給排水設計規范

    我是06年給排水專業的畢業生,畢業后卻沒有如愿進入給排水設計行業,甚至脫離了給排水行業,現在我很想做回自己的老本行,現在沒有經驗想出來混真實太難了,自學吧卻苦于手頭資料不全,請問那位師傅有建筑給排水設計規范,如能上傳于我,將不勝感激。

  • 最新版建筑給排水設計規范

    GB 50015—2003(2009 局部修改)建筑給水排水設計規范 Code for design of buiding water supply and drainage

點擊加載更多

建筑室內給排水設計規范

建筑室內給排水設計規范專題,為您提供建筑室內給排水設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑室內給排水設計規范 相關的專業交流討論,更多建筑室內給排水設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 二手房| 桃园市| 韩城市| 牙克石市| 太保市| 桦南县| 张家川| 丰顺县| 乌鲁木齐市| 牙克石市| 锦屏县| 无极县| 新源县| 棋牌| 霍州市| 泰安市| 凌海市| 承德县| 甘肃省| 会泽县| 吉安市| 常州市| 贵南县| 金寨县| 赤壁市| 黄平县| 科技| 芦山县| 临朐县| 岚皋县| 驻马店市| 安西县| 工布江达县| 林州市| 胶州市| 株洲县| 肥东县| 娄烦县| 雷州市| 姚安县| 乐平市|