1、電源指示燈220V可以接380V電源嗎?380V可不可以接220V?2、接觸器常開常閉短接起來是什么意思,新手上路,請大家多多指教。
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
電源是各種電子設備必不可映的組成部分.它在電子設備中的作用就像人體中的心臟,為電于設備提供動力。其性能的優劣直接關系到電子設備的技術指標以及電子設備能否安全可林的工作。現代電子設備中使用的電派有線性往壓電源和開關位壓電源。 真空接觸器其實也是開關的一種,控制著電源的供應和斷開。 穩壓電源電路的主要缺點是: 1.功耗大、效率低 線性穩壓電源的調整管工作在線性放大狀態,為了保證輸出電壓有足夠的穩定范圍,調整管上的電壓降須留有一定的余量,這樣調整管的功耗增大.而且必須安裝體積大的散熱器。 2、體積大,較為笨重。
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多，將磁心使用税紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
我在圖紙中發現有個去消防動力箱的電源斷路器下有個接觸器觸點,但是沒有在全套圖紙中發現接觸器線圈,請問這個觸點一般都是從哪里來,起什么作用
請教各位大俠,采用交流接觸器代替市場上的ATS自動轉換裝置(容量很小,大約在50A以下),在設計上和使用上有什么重大問題沒有?
我接到一批出口水泵控制電箱,當時沒有注意有頻率要求,采購交流接觸器、空氣開關、時間繼電器、微型繼電器等元件為50HZ的,后來發現產品要求為60HZ的,請各位專家告訴我,如用了,會不會有問題。謝謝
現在市場上流行的雙電源有pc級和cb級PC級 :只完成雙電源自動轉換的功能,不具備短路電流分斷（僅能接通、承載)的功能;CB級 :既完成雙電源自動轉換的功能,又具有短路電流保護(能接通并分?jǐn)啵┑墓δ堋母拍钌蟼€(gè)人認為可以做到!但很少有設計這么做?各位討論一下![ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-28 22:28 編輯 ]
例如風機泵類的負載,變頻器進線電源側需要加接觸器嗎?主要是為了在變頻故障并報警時,自動切斷變頻器電源。大家都怎么做的?能不能發張圖來啊!另外,變頻器電源側的功率因數是多少?有資料介紹0.8到0.85,那么低嗎?我計算電流的時候都按照0.9來算的啊,不是說電源側功率因數高嗎?怎么還沒有電動機的自然功率因數高啊!
我們單位很多變頻器主電源進線都沒用接觸器,我看到很多外單位的圖紙都有接觸器控制一下后再進變頻器,大家說說你們單位是怎么做的?
本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型、起動電流大小、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊。為什么選擇
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,到延時時間,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,謝謝!!
知識點:負載監控器接觸器
知識點:接觸器
出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!