国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于防雷設計的問題大家探討

    有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.

  • 建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題

    建筑防雷設計的有關問題

  • 冷庫溫度設計標準與依據

    在我國冷庫設計項目中,從安裝到施工、從科研到生產、管理都已積累了一定的經驗,冷庫建設規范和各系統的冷庫管理辦法也已各自形成。但是目前對冷庫的溫度標準,還只是按產品的分類定一個設計溫度,如凍魚冷藏間,不論大小冷庫均采用-18℃,尚無溫度的等級標準,因此在冷庫建設中存在不少問題。 1.標準 一2—15℃,溫差(溫度波動幅度)小于±O.5oC,最低降溫極值一5℃。 2.依據 ①ZBJ73043--90國家商業組合冷庫設計標準:ZKl00G即公稱容積為lOOm2的高溫冷庫。 ②用途:微型庫主要用于保鮮各種水果和蔬菜,對于某些耐低溫的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低庫溫,顯然不便控制其最佳貯溫,因為貯藏果蔬通常都是有包裝的,而包裝內外溫差常在0.3~0.8℃,而耐低溫的果蔬通常對低溫也不敏感,也就是說不易產生冷害。新保鮮技術要求,在果蔬不受冷害或凍害的情況下溫度越低越好。對低溫又特別敏感,控制溫度過低則易產生冷害。當然,在冷庫設計管理中高溫總是比低溫好控制。

  • 建筑物防雷設計和施工標準簡介(一)(二)

    建筑物防雷設計和施工標準簡介(一)(二)

  • 該建筑物要做防雷設計嗎?

    有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?

  • 二類高層就要按二類防雷設計嗎?

    我做的一個工程是二類高層公寓,按三類防雷設計(經過計算)。審圖中心說二類高層要按二類防雷設計,還違反強規。有這種說法嗎?

  • 一些設計標準,規范等資料的網址

    常用環保標準集合(持續更新中)http://co.163.com/forum/content/1880_302178_1.htm 醫療廢物化學消毒集中處理工程技術規范(試行)http://co.163.com/forum/content/1880_326839_1.htm 水處理劑聚丙烯酰國家標準的應用http://co.163.com/forum/content/1880_259754_1.htm iso140001講座ppt http://co.163.com/forum/content/1880_326185_1.htm 廢棄機電產品集中拆解利用處置區環境保護技術規范 http://co.163.com/forum/content/1880_355219_1.htm 深井曝氣設計規范http://co.163.com/forum/content/1880_352184_1.htm 資料:<城市環境衛生技術標準體系研究> http://co.163.com/forum/content/1880_371294_1

  • 關于節能設計標準的問題

    根據GB50189-2005的規定,新風量大于4000,送排風溫差大于8°都要進行熱回收。要那樣的話系統比以前復雜,要的機房就比以前大了,進排風還不好布置,大家是怎么考慮的,有什么好的點子分享一下

  • 上海住宅設計標準--07

    上海住宅設計標準--07,希望有用

  • 重冰設計標準修編-梁明

    重冰設計標準修編-梁明

  • 防雷設計做法的不解之處

    最近組一個樓審圖的提出防雷規范要求建筑高度高于45m的要把接閃帶設置在建筑物的外墻外表面,請教前輩們都怎么做。我的那個樓是70多米,按二級防雷做的。

  • 你違反《建筑照明設計標準》了嗎?

    7.2.12 當采用Ⅰ類燈具時,燈具的外露可導電部分應可靠接地。Ⅰ類燈具范圍太廣了,吊頂筒燈、辦公用的熒光燈,工廠氣體放電燈都有金屬外殼且為Ⅰ類燈具,走廊吸頂燈沒有金屬外殼吧。這樣是不是以后照明線路均要三根線L.N.PE。規范以前只是要求低于2.4m才加PE線呀?6.1.6 學校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 對應照度值Lx:300以一間9×6.5m(凈面積為56m2)標準教室為例.按照6.1.6 條,不應超過11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)帶反射器控照式燈具。616÷80(考慮鎮流器損耗)=7.7 。實際工程設計中,按照設計手冊中采用單位安裝功率法,帶反射器熒光燈具計算結果一般均為9盞2×36W 照度大約為175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盞2×36W,照度大約為250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新標準,最多只能安裝7盞2×36W,如果安裝8盞2×36W還稍稍超規范(這可是強規),請問對于這樣的計算結果,如何設計才能既滿足照度要求,

  • 一般工業廠房是否都按三類防雷設計?

    因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,那是否說明可以按三類設計,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3。

  • 現在有雙紋管換熱器的設計標準嗎?

    各位大俠,我最近準備做一批雙紋紫銅管換熱器,可是我學的不是這個專業,對此知之甚少,不知各位誰有這方面的資料,不妨拿出來共享一下,多謝了!

  • 印染廢水的出水設計標準問題

    印染廢水的出水設計標準應該選用國家哪個標準,《紡織染整工業水污染物排放標準》 GB 14554-93以及《綜合污水排放標準》(GB8978-1996)都可以選用嗎?那如果在廣東,是否還可以選用《廣東省地方標準水污染物排放限值》呢?請看下段摘錄【4.1控制區劃分和標準分級4.1.1控制區劃分根據GHZB 1和GB 3097,將全省水域、海域劃分為下列三類控制區; DB44/26—2001 a) 特殊控制區,指根據GHZB 1 劃分為I、II類的水域和III類水域中劃定的保護區、游泳區及GB 3097劃分為一類的海域;b) 一類控制區,指根據GHZB 1劃分為III類的水域(劃定的保護區、游泳區除外)以及GB 3097劃分為二類的海域;c) 二類控制區,指根據GHZB 1 劃分為IV、V類的水域和GB 3097劃分為三類、四類的海域。4.1.2 標準分級4.1.2.1 特殊控制區內禁

  • 綜合布線系統防雷設計淺談

    綜合布線系統防雷設計淺談 【摘 要】 綜合布線系統防雷設計中如何防感應雷。分析感應雷產生的原因;應采取的方法,即:均衡系統電位,逐級分別泄流,加強屏蔽。 隨著現代社會的發展,計算機網絡技術的普及越來越多的辦公大樓、寫字樓、醫院、銀行、賓館等建筑離不開綜合布線系統。配置綜合布線系統,猶如為建筑物建立了一個高速,大容量的信息傳送平臺,為建筑智能化提供了快速的信息通道。 我國每年因雷擊破壞建筑物內計算機網絡系統的事件時有發生,所造成的損失是非常巨大的。因此綜合布線系統的防雷設計就顯得尤其重要。 我們知道雷電入侵電器設備的形式有兩種:直擊雷和感應雷。雷電直接擊中線路并經過電器設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷;由雷閃電流產生的強大電磁場變化與導體感應出的過電壓,過電流形成的雷擊稱為感應雷。 目前,在智能大樓防雷系統設計上,是執行的國家標準《建筑物防雷設計規范》GB50057- 94,設計由避雷網(帶),避雷針或混合組成的接

  • 淺談建筑防雷設計六要素

    防雷是一項系統工程。王時煦先生早在1960年作人民大會堂電氣工程總結及寫作《建筑物防雷設計》一書時就提出了建筑物防雷設計的六項重要因素,這對我國建筑防雷規范化起到了重要作用。一、接閃功能 指實現接閃功能所應具備的條件,包括接閃器的形式(避雷針、避雷帶和避雷網)、耐流耐壓能力、連續接閃效果、造價以及接閃器與建筑物的美學統一性等。二、分流影響 指引下線對分流效果的影響。引下線的粗細和數量直接影響分流效果,引下線多,每根引下線通過的雷電流就小,其感應范圍就小。引下線相互之間的距離不應小于規范中的規定。當建筑物很高,引下線很長時,應在建筑物的中間部位增加均壓環,以減小引下線的電感電壓降。這不僅可以分流,而且還可以降低反擊電壓。三、均衡電位 使建筑物內的各個部位都形成一個相等的電位,即等電位。若建筑物內的結構鋼筋與各種金屬設置及金屬管線都能連接成統一的導電體,建筑物內當然就不會產生不同的電位,這樣就可保證建筑物內不會產生反擊和危及人身安全的接觸電壓或跨步電壓,對防止雷電電磁脈沖干擾微電子設備也有很大的

  • 設計標準嚴于施工驗收規范

    最近有個樁基(預應力管樁)工程驗收,檢查樁位時,監理認為樁偏位量只要在驗收規范內(單樁,二樁小于100MM,多樁承臺中的樁小于1/2樁徑)就可以驗收,但設計院的認為他設計時只允許偏50MM,認為只要樁偏軸線大于50就要施工單位對承臺加強,如果設計標準嚴過驗收規范時,設計圖上應有特別說明,但圖上沒有說明?設計院對嗎?誰能提供這方面的驗收規范嗎?謝絕

  • 土建施工組織設計標準模板

    土建施工組織設計各分部工程施工組織設計模板 WORD版本 易于編輯[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-15 11:33 編輯 ]

點擊加載更多

防雷設計標準

防雷設計標準專題,為您提供防雷設計標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷設計標準 相關的專業交流討論,更多防雷設計標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 河北区| 永平县| 盘锦市| 阿拉尔市| 商都县| 东平县| 呼伦贝尔市| 南涧| 瑞昌市| 娄烦县| 隆昌县| 东至县| 疏勒县| 蛟河市| 呼伦贝尔市| 柞水县| 麻阳| 丰原市| 清涧县| 治多县| 手游| 和静县| 樟树市| 长阳| 济南市| 邵阳县| 澎湖县| 山阴县| 桃源县| 安阳县| 东乡县| 威海市| 京山县| 平原县| 遵义县| 漳浦县| 潼关县| 南康市| 阿克| 东平县| 绵竹市|