防雷相關知識培訓:全球每天約有800萬次雷電,而中國的廣西廣東,海南是雷電高發區,每年雷暴日可高達100天。而信號線也會引雷,如:網絡線、電話線、控制線、視頻線、天饋線設備損壞兩大因素:1、過電壓 2、過電流雷電的分類:1、直擊雷 ---也稱云地雷 1)、帶來三大效應:熱效應、電磁效應、力效應; 2)、直擊雷防護:安裝避雷針、 避雷網、避雷帶2、云際雷(8成以上都是這個雷) 注:最佳的防雷方案:把設備的每個點都變成相對等電位 瞬間耐電壓:信號對地 200V 電源對地1500V UP(電壓保護水平)越小越好3、雷電磁場的放電極限: 1)、均勻大氣電場:20-30KV/CM 2)、非均勻大氣電場:30-40KV/CM 3)、最高值為500KV/CM防直擊雷的直接方法:避雷針、避雷網、避雷帶說明:防雷分別有三大模塊:1、建筑物防雷(避雷針、避雷帶)2、設備防雷(電源、信號、天饋線防
內容: 21世紀中國防雷技術論壇:介紹防雷,避雷,過電壓保護,浪涌吸收,浪涌保護技術,我們努力為廣大防雷及相關行業工作者提供一個探討和交流的技術園地,希望能夠通過討論,提高防雷技術水平,解決防雷應用中出現的問題。2007年8月論壇進行了改版,在原有的基礎上豐富文章、圖片頻道內容!歡迎大家訪問交流:http://www.asp.cn
十月十日.建設部大院,國家地漏檢測實驗室.首界全國防臭地漏擂臺比賽圓滿結束.經過與會的《建筑給水排水設計規范》國家標準管理組 張淼; 中國建筑標準設計研究所 丁再勵; 建設部建筑設計院 趙世明; 核工業第二研究設計院 左亞洲; 清華大學 王繼明; 同濟大學建筑設計研究院 吳禎東機械工業部設計研究院 黃曉家;等專家認真嚴格科學的論證.一致認定由湖南衡陽含香水暖潔具廠生產的含香牌偏心式水封防臭地漏在:1.地漏的排水速度.2.防臭效果及水封穩定性.3.抗堵塞與排水流道的通暢性能.等地漏整體綜合性能上指標上奪魁.評為本界地漏冠軍,亞軍為家佳安地漏.季軍為潛水艇地漏和安澤達達地漏共得.
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
鋁鎂錳板質量有保障,價格實惠。鋁合金板|鋁鎂錳|屋面板|墻面板杭州多亞鋁鎂錳合金 Al-Mg-Mn,鋁鎂錳板,鋁鎂錳合金板。其極具性價比的屋面、外墻材料鋁合金在建筑業中得到廣泛的應用,為現代建筑向舒適、輕型、耐久、經濟、環保等方向發展發揮了重要的作用。 AA3004鋁鎂錳合金(AlMg1Mn1)由于結構強度適中、耐候、耐漬、易于折彎焊接加工等優點,被普遍認可作為建筑設計使用壽命50年以上的屋面、外墻材料;因應海洋性氣候建筑設計,可選用耐腐蝕性能更強的5052船舶級鋁合金材料。 鋁鎂錳的特點: 重量輕;鋁的密度為2.73g/m3,只有鋼的1/3。 強度高;通過成份配置、加工和熱處理方法可以達到很高的強度。 耐腐蝕;具有自我防銹能力,形成的氧化層,可防止金屬氧化銹蝕,耐酸堿性好。 表面處理多樣、美觀。可進行陽極氧化、電泳、化學處理、拋光、涂漆處理。 可塑性好,易加工; 良好的導電性能。非磁化和低電火花敏感度,可以防電磁干擾和降低特殊環境下的易燃性。 安裝方便;鋁金屬可
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
請大神幫幫我
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
知識點:接閃器
知識點:接閃器
想要知道職稱證書
假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。