低壓配電系統圖,很全的哦
此圖簡介:此是一個公租房配電的低壓系統圖。 不知道能否看清楚,想請教的問題是:1.畫圈的右半邊可以很清楚的看到有兩段母線(不知這說法是否正確),上面的一段3AL5時上面那段母線沒有用,而是用的雙電源切換(畫圈框起來的部分)。為何此處要采用切換,還有兩段母線如何理解?是單母線分段嗎?我看不懂。 可時施工圖上明確說明,出線78回,0.4KV配電采用的單母線接線。問題2:在下面那段母線最右端,可以看到一個三個電流互感器將另一段母線連接起來,此處為何不采用常規的手車斷路器?并進行整定電流,例如下圖
如上圖這個低壓進線柜的互感器符號旁邊的數字1、2、3、4是什么意思啊另外這個圖中為什么接的電流互感器不一樣呢
[localimg=515,450]1[/localimg]小女不才,之前兩個月一直跟著老員工畫照明,現在突然要自己接手一個項目,從照明到配電都要我畫了,看了之前老員工的圖紙,發現除了照明和接地圖紙能看懂,其他的像配電干線系統圖和低壓配電系統圖完全看不懂,大家能不能給提示一下,應該怎么看懂這些圖?比如低壓配電系統圖的原理是什么?這些字母代表的是什么東西?哪些是表示型號?那些需要我計算?[ 本帖最后由 winterainn 于 2010-10-22 16:42 編輯 ]
本帖最后由 嘿嘿134343 于 2015-8-11 11:23 編輯 問下各位大大低壓配電系統圖你們是先畫的還是等別的都畫好了最后再畫?本人新手。么么噠
1,N,PE母排(PEN母排)未畫,化工業不能講特殊阿;2,變壓器參數標注不完整,阻抗電壓漏寫,很重的參數;3,SPD是否帶了短路保護,不得而知;4,TN-S系統變壓器低壓側總開關沒必要用4極斷路器吧,這里能確保N,PE母排(PEN母排)的零電位;5,變壓器低壓側總開關帶了短延時嗎?6,電容補償柜使用斷路器保護?本站討論過的。
圖紙簡介: 包含高壓系統圖和低壓系統圖,配合之前上傳的二次原理圖,是一套不錯的學習資料。 投稿網友: meili314159 上傳時間: 2013-12-10
圖紙簡介: 本圖紙為民用住宅專用標準高壓、低壓系統圖,圖紙內容包括:GCK高壓及低壓系統圖、某地下室一層的電氣平面圖等等。 投稿網友: ligongjz5 上傳時間: 2014-04-25
圖為低壓系統圖,求講解運行方式,及開關之間的閉鎖是什么樣的?聯絡開關是什么情況下為閉合狀態的?
包含10KV進線/PT/隔離/母聯等回路,低壓側系統一次圖(含型號)
各位前輩: 菜鳥請教如何看懂高低壓系統圖(一次圖),又沒有這方面的規范或者技術資料。我們的常用符號里面很多事沒有的,如:用4個互感器是在什么地方,為什么等,謝謝!
以前在廣東高壓這塊都不用設計,現在到別處不同了,配電房內的高低壓柜都得設計,初實接觸,希望大家多多幫助,先謝謝了。一.高壓柜內各種器件的選擇?1、像電壓互感器17-10 0.5級 10/0.1KV (2)這些數字是什么意思呢?2、 母線的規格是按計算電流選的嗎?3、電流互感器 LZZZBJ9-10C這些數字只是表示型號嗎?那為什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3個,2個是什么區別?二、低壓部分1、低壓柜內主母線是按總計算負荷選取的嗎?母線在柜內還要漸變嗎?2、聯絡柜容量計算是怎么計算的?設置位置有要求嗎?比如說要在中間位置?3、柴油發電機負荷計算只是按全部消防負荷計算嗎?像類似生活水泵不在消防負荷計算范圍內?4、斷路器占低壓柜小室空間的問題?我看有的斷路器樣本上規格不是很大,但是有的占了16E上述問題對于熟手來說比較容易吧,盼你們解答~
本人最近有個住宅小區的項目,做外場時需要箱變的資料,不知630KVA箱變低壓側能有幾個出線回路?希望誰能指導下,謝謝了!
圖紙簡介: 經典低壓柜系統圖 原理圖,非常齊全,內部原理系統圖,非常有參考價值 投稿網友: lharvey 上傳時間: 2013-12-11
圖紙簡介: 該圖紙為高速隧道低壓配電系統圖,包含了隧道出入口的設計規范以及機柜的接線方案設計等等。 投稿網友: qiunsun 上傳時間: 2014-06-13
圖紙簡介: 本圖為此酒店低壓配電系統圖,其中主要包含1&2號變壓器低壓盤柜系統圖1段、1&2號變壓器低壓盤柜系統圖1段、1&2號變壓器低壓盤柜系統圖3段、1&2號變壓器低壓盤柜系統圖2段、1&2號變壓器低壓盤柜系統圖2段等等,圖紙可供參考~ (此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。)
圖紙簡介: 本圖紙為抽屜柜一二次電氣接線圖,圖紙內容包括:接線尺寸,低壓一次系統圖,聯絡柜二次原理圖,進線柜二次原理圖,電容器柜二次原理圖,三表抽屜回路二次原理圖等等。 投稿網友: a_11349568 上傳時間: 2014-04
圖紙簡介: 該圖紙主要是描述變電系統的原理圖,設計范圍包括:10/0.4KV變配電及低壓配電系統,建筑物配電、照明及電話網絡,建筑物防雷、接地。 投稿網友: maleidq25789n8 上傳時間: 2014-06-18
圖紙簡介: 某成套低壓工廠供電設計圖,本次設計共配置了低壓配電柜9臺,低壓無功功率補償柜1臺、補償容量為180kvar。圖紙內容包括:電氣設計說明,一次系統圖,電機二次原理圖,柜面布置圖。 投稿網友: fish4632 上傳時間: