求助,我需要裝兩臺1250kva的干變,高壓計量,兩臺需互聯,直流控制,低壓配GCK屏8塊,一主控,一電容,一互聯,其它為分控屏,內裝1000A刀閘,6只250A空斷的供電系統圖,謝謝各位大蝦
圖紙簡介: 配電屏。高壓開關柜,補償柜,電纜型號,開關型號 投稿網友: jun576323827 上傳時間: 2013-09-12 圖紙
為什么IT系統和隔離變壓器如此相似,只差在一個有接地,一個沒接地呢?????想要分的就來
圖紙簡介: 這是某石化廠主變二次接線圖,供各位同行一起討論 投稿網友: hater6 上傳時間: 2013-02-16 圖紙省份:
圖紙簡介: 商住樓的干線圖、變壓器系統圖、二次圖和集抄表,包含發電機,500KVA公變,630KVA專變、集抄表的平布置圖、連線圖。不含平面圖。 投稿網友: mhs1 上傳時間: 2012-10-25
圖紙簡介: 變壓器:鎮江天力、溫控器福州、箱殼上海納杰電氣成套有限公司。項目所在地上海金橋。圖紙內容包括:一二次系統原理圖,外殼示意圖,底框組焊圖等。希望對大家有幫助 投稿網友: seep2000 上傳時間: 2014-05-28
大家好,我畫了個箱式變壓器的系統圖,幫我改下,一段路1500米,三臺箱變,還有通信的預埋管,因為移動和聯通的他們自己拿錢,所以要分開算工程,不知道怎么辦,還埋在一起嗎,誰有這樣的圖給我,要施工了的,主要是不知道手孔,人孔怎么辦,手孔人孔也要分開,就是產權問題,那個高手搞個相同的工程給我點意見,謝謝了,有幫助我可以給大家500積分謝謝了,在線等.變壓器甲方定了用1000KVA的
各位同行的大哥大姐: 請問哪位有630KVA\1250KVA\1600KVA\2000KVA油浸式變壓器配電高低壓系統圖? 我是新手,請多指教!
隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,也使該回路隔離。另外,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,只能用在供電范圍較小、線路較短的場合。此時,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全!隔離危險電壓。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用。所謂保護人身安全,即對操作此設備的人的一個保護。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,因此不會造成觸電。 隔離變壓器可以改變電壓,比如將220V的交流電壓變
根據規范要求,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開。可本人在實際設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器。不知能不能用?誰用過?請提供型號或告之廠家聯系方式。謝謝!
有一裝機容量為12MW的熱電廠,10KV外供負荷若干條,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器。請問有必要嗎?隔離變壓器有什么作用呢?
本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,問題是,我的配電系統是三相五線制的,可是隔離變壓器一次側接線端,只有A、B、C三相,二次側接線端卻有A、B、C、N四個接線端,有獨立的PE接線端。這讓我鬧不清楚如何接線!詢問,眾位高手,誰能給我解答一下,我該如何接線。給我講一講隔離變壓器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生寫的《隔離變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,能不能給我發一份,由于身在國外不方便尋找資料。在下謝過了![email protected]
關于隔離變壓器,平時用的很少,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3、如果做好局部等電位,是否PE線可以直接接入次級側?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么?
如圖,參照國網公司典型設計的桿上變壓器臺ZA-02型畫的系統圖,不知道有沒有問題,請指教,到底低壓綜合配電箱的外殼是否要接地呢?如果要接地該怎么接呢?典型設計上的低壓出線采用的是四芯線,我想采用五芯電纜,穿管引下后直埋到用電設備,做成TN-S系統可以不呢?
本帖最后由 roooocky 于 2013-11-4 15:55 編輯 鑒于前面的問題沒什么人回答,現重新討論:1.本級的變壓器引出線是IT系統,但所接設備的接地線接到前級變壓器的中性點后還是IT系統嗎?(這是個實際問題,前級變壓器是中性點接地,后級變壓器的設備接地線與前級接地線相連)2.隔離變壓器的一次、二次相線短路會出現什么情況?
本文重點研究的是隔離變壓器的工作機理及其與其它變壓器的區別,并對其進行簡單的介紹,使人們可以更深刻的認識隔離變壓器。隔離變壓器因其特殊性,在工作中具有較高的安全性,使之在工業生產中應用較為廣泛,適用于工業或工礦企業機床和機械設備、醫療設備、整流電路、電焊機、大功率工業設備和通訊設備電源的控制電力、電源隔離之用。本文著重介紹其在電力系統中的應用。 變壓器工作原理就是電磁感應。一般說有兩組線圈,原邊加交流電產生磁場,副邊繞組在這個磁場作用下,產生感應電動勢,接上負載就產生電流。原邊繞組與副邊繞組匝數不等所以能夠改變電壓。現以單相雙繞組變壓器為例說明其基本工作原理:當一次側繞組上加上電壓時,流過電流,在鐵芯中就產生交變磁通,這些磁通稱為主磁通,在它作用下,兩側繞組分別感應電勢。隔離變壓器的原理和普通變壓器的原理是一樣的,都是利用電磁感應原理。隔離變壓器一般是指變比為1:1的變壓器,一次側與二次側繞組線圈匝數相等的變壓器。
圖紙簡介: 本圖紙為桿上安裝變壓器系統圖及大樣圖設計,很全面,共9張圖,圖紙內容包括系統圖,立面安裝示意圖,節點大樣圖,施工做法詳圖,接地圖及標識牌的只做尺寸,希望對大家有幫助。 投稿網友: zhaoyunkunaaa 上傳時間:
設備的金屬外殼還要單獨接地嗎?(不是指和PE連接)還是外殼不接地?如果這時發生碰殼接地故障,故障電流如何流動?僅僅只有電容電流嗎?怎么我覺得此時接觸電壓不一定很小呢?
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫
本帖最后由 快樂黑天使 于 2017-8-15 21:37 編輯 如下圖 EPS電源系統圖 WE1--WE4回路 應該怎樣出線 ?? 燈具為普通的吸頂燈和熒光燈。 先謝謝各位大神了。