本帖最后由 hzieezsy 于 2015-5-12 15:27 編輯 請教大家:目前我工廠是二級負荷,供電局是雙回路35KV到我廠內變電所。35KV線互為備供,我廠內變電所35KV/10KV的變壓器只設計一臺。這個系統是雙回路嗎?還是說需要設計2臺變壓器,變壓器聯絡,才是真正的雙回路供電?
圖紙簡介: 圖紙為醫院配電室高壓部分,包括設計說明,圖紙主要設備表,高壓一次系統圖。 投稿網友: xujie0620 上傳時間: 2014-06-30
圖紙分享:27#樓豎向供電系統圖,共三個單元。
根據現在小區的要求,考慮小區供電的可靠性,小區施行環網型供電,對于本次本人設計的圖紙希望大家多給電意見,多多指導,希望能對大家今后設計有所幫助:)
民用建筑電器設計規范中3.2.10 規定:二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回路6kV及以上專用的架空線路或電纜供電。一般要求雙回路來自于不同的變電站,就是說低壓雙回路應來自于不同的10KV變電站,如果條件有限,可由一個10KV線路供電,但必須是專線,而且經變電站出來的低壓還應該是雙回路,理解對嗎?
我單位為重要用電客戶,原用雙回路10KV電源,單變壓器供電,由于高壓切換不可靠,擬改成雙回路雙變壓器供電,采用低壓自動切換。請問各位專家:高壓切換裝置是否有必要保留?是否每臺變壓器都需要供給兩路外電(一主一備)?兩臺變壓器是否必須是熱備份?這樣變損是不是很大?謝謝各位專家指導!!
1600萬噸煤礦地面供電系統圖
最近公司接觸到煤礦供電的單子, 業主給我們2條輸送帶的技術資料,需要我們做供電方案以及給供配電設備報價.請問論壇有沒有高手熟悉煤礦供電的? 給我指點指點.謝謝先.
4P漏保的回路帶的是30套150W的燈具,每相分別帶10套,1.5KW,這樣的系統圖違反民用建筑電氣設計規范(JGJT 16-2008)的10.7.8條嗎?(在照明分支回路中應避免采用三相低壓斷路器對三個單相分支回路進行控制和保護)
工業電氣設計初段:遇到個難題,不知是不是自己鉆了牛角尖。油罐區,一級負荷,含一級負荷中的特別重要負荷。標準的兩回10kV電源進線,來自兩個不同區域變電所。分別供兩變壓器。高壓柜單母線分段設母聯,。低壓亦為單母線分段設母聯。另設一臺柴油發電機及應急母線段作為消防及一級負荷含特別重要負荷電源。應急母線段與兩臺變壓器母線段間亦設聯絡開關。參照供《配電系統設計規范》(GB50052-95)條文說明第2.0.4條圖2.0.4應急電源接線示例。1. 情況1:高壓部分正常運行是不是只有一回10kV電源在供電,高壓母聯斷開。低壓母聯合上,全廠負荷由該區域變電所提供電源的1臺10/0.4kV變壓器供電。此區域變電所10kV電源失效時,另一路區域變電所電源投入,切換到另一臺變壓器上滿足全廠負荷。滿足一級負荷供電要求。2. 情況2:不同區域變電所兩回10kV電源同時供電,兩變壓器分別接受10kV電源,高壓段的母聯斷開,低壓段的母聯亦斷開,避免變壓器并列運行。任一區域變電所10kV高壓進線失效時,是1.高壓母聯合上,兩臺變壓器由另一10kV電源供電(此時低壓母聯仍斷開)
大樓若是10kV雙回路電源供電,兩臺以上變壓器。那么對于重要負載,低壓配電均采取雙回路供電,取自不同的母線段,并在用電負載端進行雙電源切換。請問是否有這方面的規定或者規范要求這樣作?請各位指教!!
各位大俠,請教個雙回路35KV供電事宜,我公司有設計兩臺31500KVA(總裝機63MW),變壓器并聯運行,請問那兩臺同時運行的話,總供電容量(供電局許可)可以達到多少,在上海市供電營業細則里面有這樣一條:客戶受電變壓器總容量?300KVA~40000KVA時,采35KV供電。這樣是否可以理解成我兩路35KV變壓器(單臺31500KVA,35/10KV)最大可以用到40000KVA????以上,請達人不吝賜教~~~~!!!萬分感謝
如圖:T1,T2分別從兩側供電假設T1斷電了,應急供電供電:f-c-b-a其實只要供b-c間的重要負荷就好啦,為什么還要供到a那邊的普通負荷?這樣子的話,應急負荷的容量不就要設計的很大了嗎?是我理解錯了嗎?求大神透徹分析!!!感激不盡~~!!!!!
某煤礦井下中央變電所供電系統圖
本圖為桂林橡膠工業設計研究院為雙錢輪胎設計的10KV變供電系統圖,希望對在輪胎行業工作的同志們有所幫助,謝謝
這是我自己理解的集中應急照明控制柜供電系統圖,請問各位對不對,有別的理解的話一起交流分享!謝謝大家!
[url=]圖片[/url]
求教:車間總降只有一臺變壓器,然后配到車間變電所的兩個變壓器,兩個變壓器各配出一個回路給一個負荷,那么這個負荷可以算是雙回路供電嗎?
圖紙簡介: 大型綜合性商超,三路高壓供電兩用一備配電設施系統圖。 投稿網友: lzqx06 上傳時間: 2013-08-31 圖紙省份:
雙回路供電系統圖
雙回路供電系統圖專題,為您提供雙回路供電系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙回路供電系統圖 相關的專業交流討論,更多雙回路供電系統圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題