圖紙分享:27#樓豎向供電系統圖,共三個單元。
根據現在小區的要求,考慮小區供電的可靠性,小區施行環網型供電,對于本次本人設計的圖紙希望大家多給電意見,多多指導,希望能對大家今后設計有所幫助:)
1600萬噸煤礦地面供電系統圖
最近公司接觸到煤礦供電的單子, 業主給我們2條輸送帶的技術資料,需要我們做供電方案以及給供配電設備報價.請問論壇有沒有高手熟悉煤礦供電的? 給我指點指點.謝謝先.
某煤礦井下中央變電所供電系統圖
本圖為桂林橡膠工業設計研究院為雙錢輪胎設計的10KV變供電系統圖,希望對在輪胎行業工作的同志們有所幫助,謝謝
這是我自己理解的集中應急照明控制柜供電系統圖,請問各位對不對,有別的理解的話一起交流分享!謝謝大家!
圖紙簡介: 大型綜合性商超,三路高壓供電兩用一備配電設施系統圖。 投稿網友: lzqx06 上傳時間: 2013-08-31 圖紙省份:
我是做開關設備的,現在想學習一些牽引供電系統的知識。哪位能提供一些典型27.5kV AC和1500V DC牽引供電系統一次單線圖供參考?
[url=]圖片[/url]
誰有集中供熱太陽能熱水器的供電系統圖?想參考下,有人提供一下嗎?真誠感謝.我的想法就是,直接給一配電箱,然后出回路給 廠家控制器 .然后從控制器出各種信號檢測線比如說溫度,水位等到熱水器相關部位,然后在從控制器出回路給循環泵,回水泵及輔助加熱?如果輔助加熱是20KW,是給三相電源吧?不太清楚,我就想這么做了,要出圖拉,然后寫控制器由廠家配套?:lol
各位同行大家好:我發一張供電系統圖在圖紙中,設計的進線電纜是先進漏電斷路器在經過電表和互感器但是,地方供電局要求進線電纜先進電表和互感器,后面在連接總的漏電斷路器。請問各位朋友這兩種做法有何異同?對采用哪種做法是否有強制性要求?非常感謝
某商場商戶集中供電平面及系統圖
本帖最后由 tsml 于 2013-4-9 17:03 編輯 請問環網柜圖片最下方倒三角上的一個電容和一個半圓型的圖例是什么?是帶電顯示嗎,為什么和中置柜的不同,而且不用接地?
有沒有傳上網的圖來?各位商家還有各位老鳥有這方面的資料嗎?謝謝!RVV2*2.5護套線 這些電源線的規格如何解釋?信號線的型號?
從設計角度看,是否合理從運行角度看十分合理怎么改謝謝
知識點:高壓供電系統
一、高壓供電系統主接線圖變電所的主接線圖是指由各種開關電器、電力變壓器、斷路器、隔離開關、避雷器、互感器、母線、電力電纜、移相電容器等電氣設備按一定次序相連接的具有接收和分配電能的電路。電氣主接線圖一般以單線圖的形式表示。1.線路—變壓器組接線當只有一路電源供電和一臺變壓器時,可采用線路—變壓器組接線,如圖2-44所示。圖2-44 線路—變壓器組接線圖根據變壓器高壓側情況的不同,可以選擇如圖2-44所示的4種開關電器。當電源側繼電保護裝置能保護變壓器且靈敏度滿足要求時,變壓器高壓側可只裝設隔離開關①;當變壓器高壓側短路容量不超過高壓熔斷器斷流容量,而又允許采用高壓熔斷器保護變壓器時,變壓器高壓側可裝設跌落式熔斷②或負荷開關—熔斷器③,一般情況下,在變壓器高壓側裝設隔離開關和斷路器④。當高壓側裝設負荷開關時,變壓器容量不大于1250kVA;高壓側裝設隔離開關或跌落式熔斷器時,