隨著電力市場的開放,電網的規劃和運行越來越復雜,憑借經驗判斷已經很難對電力系統尤其是供電系統的可靠性做出系統、科學和全面的評估。選擇一種全面的、系統的、定量的供電系統可靠性評估方法,開發適用于具體配電網絡結構的配電系統可靠性分析工具對指導生產、運行,調整傳統的工作方法和方式,提高管理水平等方面都具有極其重要的現實意義。 為了解和提高本省電網的供電可靠性水平、提高電力系統的設備管理和控制水平、為今后電網的規劃和設計提供參考、同時實現電網投資的經濟性和有效性,遼寧省電力公司決定進行城市電網的可靠性評估系統的開發工作。考慮到各個城市的電網發展水平不同以及設備管理方式的差異,決定先以規模較小、數據狀況較好的盤錦供電公司所轄的電力系統為試點網絡開發可靠性評估系統。本文簡單介紹了系統研發的過程。 一、系統概況
摘要:電力企業主要從事配電線路和配電設備的運行維護,分析了影響供電可靠性的主要因素并從不同角度提出幾種提高可靠性的方法,有助于進一步搞好配網規劃、建設、運營管理。 引言 隨著用戶對供電質量要求的不斷提高,供電可靠性指標也成為電力系統的一項重要技術經濟指標,它不僅體現電力企業的供電能力,同時也反映出電力企業軟、硬件水平的高低,更代表一個城市總體經濟發展的水平。為此,作為電力企業必須對影響供電可靠性因素認真分析、研究、解決,保證給用戶提供高質量的電力。以下根據工作經驗,淺析對配電網供電可靠性的研究。 1 影響配電網供電可靠性的因素 所謂配電網供電可靠性,實質上是研究直接向用戶供給電能和分配電能的配電網本身及對用戶供電能力的可靠性,影響供電可靠性的因素總體來說,可分為
提高 配電網可靠性的方法一般有提高配電網的硬件設施和軟件匹配兩種方法。提高配電網的硬件設施通常是對配電線路及組成配電網的體統元件進行更新換代;對軟件的升級主要是對配電可靠性的平復算法和控制算法進行改進,同時也包括系統的管理理念和方式的升級。 1.硬件措施 (1)改善配電網的 電源及其輸電方式。通過提高電源的可靠性,減少電源對配電網可靠性的影響。常見的措施有:增加導線的截面,提高線路的輸送量;實行分段控制,增加變電站之間的聯絡線,提高變電站負荷的轉供能力,從而達到減少停電提高配電網可靠性的目的;縮短十千伏線的供電半徑(常用的方式是增設十千付開關所或增加十千付的出線回路)。
DLT 1563-2016 中壓配電網可靠性評估導則
民用建筑內有大量的用電設備,建筑供配電系統的可靠性直接影響這些設備的運行狀況,從而影響建筑的安全和使用。建筑供配電系統處于電力系統的末端,直接與用戶設備相連接,是電力系統向用電設備提供電能的重要環節,其可靠性取決于外電源及建筑供配電系統本身,可靠性特征量的統計分析及提高的措施須立足于整個電力系統,全方位加以考慮。 1.建筑供配電系統的可靠性特征量 可靠性是指元件、產品、系統在一定時間內,在一定條件下無故障地執行指定功能的能力。建筑供配電系統屬于可修復系統,可修復系統的可靠性特征量主要有故障率、平均修復時間、年平均故障時間和可用度(又稱為有效度)。其中,可用度分為固有可用度與使用可用度,在設計階段一般使用固有可用度。 2可靠性計算的參考數據和計算方法 用電負荷的可靠性要求在確定負荷等級的時候是一個
1 引言 隨著電力市場的開放和城市電網的改造,中低壓配電網的結構和運行是否合理對可靠性評估影響很大。另外,在整個電力系統中由于配電網的故障使得用戶停電所占的比例是十分高的。因此,進行配電網的可靠性評估計算具有重要意義。 配電系統可靠性評估通常基于故障模式及其后果分析方法(FMEA)[1],以及根據系統中各元件的故障模式確定其對系統的后果影響。文獻[2][3]利用FMEA方法對配電系統可靠性評估時主要考慮線路的故障影響,忽略了開關和母線的故障,并且認為保護裝置(包括熔斷器)的動作是完全正確的。文獻[4]分析配電系統可靠性對系統指標的影響時,考慮了分支線保護裝置的不可靠動作率。但以上方法都沒有考慮開關和母線的故障影響。 一個具有復雜結構和要考慮不同運行方式的系統中,元件故障事件成千上萬,即使只考慮線路故障已相當復雜,再要考慮隔離開關、負荷開關、熔
編者按:目前配電網評估分析工作主要由人工完成,效率低下,容易出錯。本文針對配電網規劃評估過程現有的問題設計了地區中壓配電網規劃評估分析系統。評估分析系統采用層級結構,從網絡結構水平、負荷供應能力、裝備技術水平3個方面將配電網評估過程分解為基本統計指標層、網架分析指標層和現狀網評估結果3個層級,能有效地評估分析出配電網的現狀特征。實現基礎統計數據在數值與拓撲等方面的相關校驗,改進了配電網接線模式識別算法和專供能力計算算法。最后,通過實驗結果表明,評估分析系統能取得良好的效果。 引言 配電網具有結構復雜、設備數量龐大、改造建設頻繁等特點[1],在進行配電網規劃時,準確的現狀網評估與分析是必不可少的基礎環節[2],通過詳細的分析與評估計算,能有效發現配電網現存的問題,以便在規劃中有的放矢,合理高效地提出解決方案。我國目前的現狀網評估分析工作主要是人工完成,這一現象在中低壓配電網的建設改造中尤為
1 無功補償的原則 全面規劃,合理布局,分級補償,就地平衡,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,既要滿足全網的總無功平衡,又要滿足分線、分站的無功平衡。 集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主,這就要求在負荷集中的地方進行補償,既要在變電站進行大容量集中補償,又要在配電線路、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,目的是做到無功就地平衡,減少其長距離輸送。 高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主,這和分散補償相輔相成。 降損與調壓相結合,以降損為主,兼顧調壓。這是針對線路長,分支多,負荷分散,功率因數低的線路,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,線路損失大,若對此線路補償,可明顯提高線路的供電能力。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,其余的消耗在用戶的用電設備中,若兩者不能很好地配合,可能造成輕載或空載時過補償,滿負荷時欠補償,使補償失去了它的實際意義,得不到理想的效果。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主要
研究課題是:閉環換電(短時閉環,不停電換電方式)對繼電保護的影響研究。我希望前輩們能介紹一下:1.此課題相關領域現狀,動態進行的分析評價等;2.所需要參考書籍,或者電子文獻來源等。
由于本人沒有到過現場,所以對現場的東西所知甚少。不知哪位仁兄有配電網的接線圖,可否能發過來一份?郵箱:[email protected]
最近在學習10kV配電網,有以下疑問 希望能有專家指導指導:1、對于目前的環網柜,PT的接線方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,這五種方式哪種方式最常用或者哪幾種有實際應用?2、對于饋線柱上開關或者斷路器的PT接線方式有哪幾種,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,實際應用中有哪幾種?3、對于柱上開關需要安裝2組PT的 這兩組PT接線方式各是什么?謝謝 各位
1.發熱是線損造成的最突出問題 發熱的過程就是把電能轉化為熱能的過程,造成了電能的損失;發熱使導體溫度升高,促使絕緣材料加速老化,壽命縮短,絕緣程度降低,出現熱擊穿,引發配電系統事故,例如變壓器的絕緣材料在140℃時的壽命降低率將是常規工作溫度(98℃)時的128倍。尤其當建筑物內配電線路容量不夠時,發熱常是造成電氣火災的直接原因。 發熱在接觸部分的影響最為明顯,配電網中相當多的故障是由接點處的電阻發熱引起的。一般接點處的接觸電阻往往大于兩端材料的電阻,即使在正常負荷電流情況下也會產生嚴重發熱,從而又加劇導體接觸電阻上升,產生惡性循環,最終導致接觸部分燒壞,引起故障。架空線路的壓接處與電力電纜的中間接頭處經常是事故多發點。 2.電系統的線損造成能源的大量浪費 配電系統的線損沒有轉化為有用的能量而白白浪費,而且還要通過如通風、冷卻等方式對熱量進行散發,也需要電能。根據統計數據,一般配電網的線損率在3%以上,嚴重者可達到10%甚至更高。這不僅意味著電能的損失,更表現在一次能源的大量浪費以及對環境造成更多的污染。因此,配電系統的線損產生的經濟
觸電是社會公共安全的一大風險,配電網的安全運行涉及公共安全,在建設智能配電網的同時要高度重視解決觸電保護問題! 據國家統計局數據,2016年全國觸電死亡8000人(13.8億,百萬人口死亡5.79人):其中,85%發生在低壓配電網。 據美國消費產品安全委員會統計數據,美國每年觸電死亡人數400多人(3.18億,百萬人口死亡1.26人),僅為我國的21%。 在巴西,2012年全國觸死亡人數約3000人(2.08億,百萬人口死亡14.42人):其中,低壓觸電死亡人數約占90%左右。 觸電成為社會公共安全的一大風險! 所以,低壓配電網是人身觸電保護的重點。
為加快配電網建設改造,推進轉型升級,服務經濟社會發展,國家能源局近日發布《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》,明確加大配電網資金投入,2015年至2020年,配電網建設改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,"十三五"期間累計投資不低于1.7萬億元。 "配電網是國民經濟和社會發展的重要公共基礎設施。近年來,我國配電網建設投入不斷加大,配電網發展取得顯著成效,但用電水平相對國際先進水平仍有差距,城鄉區域發展不平衡,供電質量有待改善。"國家能源局有關負責人表示,建設城鄉統籌、安全可靠、經濟高效、技術先進、環境友好的配電網絡設施和服務體系一舉多得,既能夠保障民生、拉動投資,又能夠帶動制造業水平提升,為適應能源互聯、推動"互聯網+"發展提供有力支撐,對于穩增長、促改革、調結構、惠民生具有重要意義。 通過實施,到2020年,中心城市(區)智能化建設和應用水平大幅提高,供電可靠率達到99.99%,用戶年均停電時間不超過1小時,供電質量達到國際先進水平;城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升,供電
配電系統可靠性實用基礎
希望對大家有用!
123456789
梁的可靠性評估與加固-王有志
配電網檢修計劃優化模型
20kV中壓配電網的優化設計