國網張家口供電公司的研究人員孟玲梅、李振生、高雅潔,在2015年第7期《電氣技術》雜志上撰文,N-1安全校驗是配電網規劃的重要步驟,而分布式電源接入后如何對配電網進行N-1安全校驗這一問題尚未解決,對此本文提出了一種含分布式電源的配電網N-1安全校驗方法。 首先給出了配電網發生N-1故障后分布式電源的處理方法,其次提出了含分布式電源的配電網N-1安全校驗流程,最后通過一個實際的配電網算例證明了所給出方法的有效性和實用性。本文工作對含分布式電源的配電網規劃具有一定的參考價值。 “N-1”安全準則是配電網規劃的重要準則[1-2]。N-1安全即在配電網中主變、饋線等發生N-1故障后,通過負荷轉帶保證不甩負荷的供電安全性。 研究表明,分布式電源的接入對提高配電網供電安全性具有十分重要的作用和積極的影響[3-6]。分布式電源接入配電網的容量和位置合理和適當的情況下,可
制約配電網對分布式電源消納能力的關鍵是分布式電源接入后產生的電壓偏差和電壓波動,而并非其對繼電保護、配電自動化故障處理等的影響。 1、對分布式電源的3種控制策略 在分布式電源接入容量不是很大的情況下,即使不對其采取任何控制措施,配電網也有比較強的消納能力,這種消納方式,稱為自由消納方式。
有需要的可以自己下載:)
智能電網的核心在于構建具備智能判斷與自適應調節能力的多種能源統一入網和分布式管理的智能化網絡系統,可對電網與用戶用電信息進行實時監控和采集,且采用最經濟與最安全的輸配電方式將電能輸送給終端用戶,實現對電能的最優配置與利用,提高電網運營的可靠性和能源利用效率。 分布式電源(DER)的種類很多,包括小水電、風力發電、光伏電源、燃料電池和儲能裝置(如飛輪、超級電容器、超導磁能存儲、液流電池和鈉硫蓄電池等)。一般來說,其容量從1kW到10MW。配電網中的DER由于靠近負荷中心,降低了對電網擴展的需要,并提高了供電可靠性,因此得到廣泛采用。特別是有助于減輕溫室效應的分布式可再生能源,在許多國家政府政策上的大力支持下,迅速增長。目前,在北歐的幾個國家,DER已擁有30%以上的發電量分額。在美國DER目前只占總容量?%,而預期到2020年時這一份額將達25%。
含分布式發電的配電網檢修負荷轉移方案
圖紙簡介: 南方電網業擴- 分布式電源高壓接入接線配置圖 投稿網友: joe12345ad 上傳時間: 2013-10-12 圖紙省份:
如果光伏發電系統接入數量超過配電網的安全運行限度,會對配電網的正常運行產生影響,甚至造成嚴重的安全事故。由于太陽能發電是以風力、天然氣、生物質能、太陽能為主要能源的,所以分布式太陽能發電是一種集多種能源、能源于一體的混合型電力系統,與傳統的集中式電力系統相比,分布式太陽能發電系統更具有與周邊環境密切相關的兼容性。因此,綜合慮到對中低壓配電網的安全,需要實行分布式光伏發電并網。獨立的并網光伏發電系統雖然能夠有效地利用太陽能發電并減少對傳統能源的依賴,但是其系統通常不配備儲能裝置,且對環境條件要求較高,在環境和氣候條件不佳時,發電效率會大大降低。此外,在安裝和維護方面的成本也較高。基于環境適應性、系統穩定性和經濟性原因相比,分布式光伏發電系統更具優勢。因為低壓配電網的特點是輸電距離較短,實行分布式光伏發電并網可以直接在電力消費地點附近發電并使用,有效減少長距離輸電帶來的能源損耗。不僅提高了電力的供應效率,還降低了能源的成本。其次,實在遭遇自然災害或設備故障時,集中式電網可能面臨大面積停電的風險。而分布式光伏發電系統具有模塊化和分散的特點,可以在一定程度上獨立運行,可以
知識點:燃氣發電單元供電運行方式
分布式發電接入配電系統后的保護控制問題始終是電網面臨的重要挑戰之一。分布式電源的接入改變傳統配電網的潮流分布,傳統保護的選擇性和靈敏性下降。 1 研究背景 分布式發電接入配電系統后的保護控制問題始終是電網面臨的重要挑戰之一。分布式電源的接入改變傳統配電網的潮流分布,傳統保護的選擇性和靈敏性下降。與此同時,并網型分布式電源通過電力電子器件與電網相連,不同控制策略決定不同的故障特性,將超高壓系統保護簡單套用在分布式電源接入的配電系統中并不是理想的保護方案。 為此,提出了基于故障暫態分量的暫態極性比較保護新原理及方案,由于故障暫態分量反映的是電網自身的故障暫態特性,與系統兩側電源種類與容量無關,因此,克服了分布式發電接入容量與系統容量相差巨大而導致的短路電流差異性問題;與此同時,故障暫態高頻分量持續時間在毫秒級上,隨著微處理器以及
分布式變頻供熱系統實際運行中遇到的問題、請專家們分析一下一網近端及供熱面積較少的換熱站一次分布式變頻泵運行不成其他揚程較高的或者流量較大的站強流量現象無法運行怎么解決?
簡單的來說就是通過主換流站、從換流站及蓄電池對端口電壓和功率進行實時監控,從而實現對直流配電網電壓的有效控制,保證系統功率平衡。設備正常運行時,風機和光伏電池均運行于最大功率跟蹤模式,以保證新能源最大功率輸出;各電力電子器件的控制切換條件祥泰電氣提示是由本地信息量決定,不依賴通訊,實現了各電力電子器件的分散自律控制。在暫態運行模式下,控制直流電壓的節點在主換流站與從換流站間相互切換時,蓄電池快速充放電以保證控制策略的無縫切換。
請問,誰選過分布式直流操作電源,自帶電池,據說有壁掛式的。我有一個小變電室,雙電源,每段各有一個分布式直流電源。一段最大,只計算一段,進線(2000A框架斷路器),母聯,另外兩臺低壓柜,電機出線5個(包括電機保護器5個),其他小斷路器出線指示燈共20個。改選多少瓦的分布式直流電源?
分布式變頻供熱系統實際運行中、碰到各小區換熱站一次分布式泵流量調好后、有的換熱站一次分布式泵出現滿負荷帶不動、然后換循環泵的揚程提高來解決、是否有更好的解決辦法、請高手談一談看法
分布式直流電源選型 以一臺分布式直流電源作為3臺高壓柜的直流操作電源,此高壓柜使用的斷路器為VS1型真空斷路器,每臺高壓柜的微機保護及信號燈用電總功率為20W。 VS1型斷路器的具體參數為:額定電流3150A,額定分斷電流40KA,合閘時間不大于100ms,合閘功率不大于468VA;分閘時間不大于50ms,分閘功率不大于368VA,儲能時間不大于10S,功率不大于100W,以備用時間為10小時計算。 解:1)按持續放電負荷計算電池容量。 電流大小為:I=60W/220V=0.27A 取可靠系數為1.4,蓄電池容量為C10=(1.4×0.27)/1≈0.38Ah 2)按沖擊負荷計算電池容量。 電流大小為:Ich=(468+60)/220=2.4A 取可靠系數為1.4,查電池放電曲線得沖擊系數為0.78, 蓄電池容量為C10=(1.4×2.4
分布式光伏發電接入系統典型設計
本帖最后由 ador16379 于 2015-7-7 23:28 編輯 一、微型電網綜述 微型電網技術是在最近的幾年所興起的。其研究的人員從不同角度來詮釋了微型電網的概念。美國的consortium for electric reliability technology solutions(電力可靠性解決方案協會)認為:微型電網就是一個小型的電力系統,而這個系統又在公用的電網級別下,而通常是屬于配電網的服務范疇之列。但是它又在某種程度上能夠脫離配電網而獨立的運行。美國的hatziargyriou n d和dimeas a認為:微型電網供電技術就是在利用一次能源來使用微型的電源供電并且儲能的裝置,是實現冷、熱、電三方相互聯系的供電系統。lasseter r h、 paigi p. microgrid 以及l(fā)asseter r h也都認為:微型電網就是由負載與微型電源所組成的、獨立的、可控的系統,它可以提供擁有較高質量的電能,還可以脫離配電網而獨立的運行。 二、整體能源系統中的微型電
本帖最后由 電力螞蟻 于 2015-10-21 14:41 編輯 在我國35kV及以下的中低壓配電網系統一般采用中性點不接地系統或經消弧線圈接地系統。由于在小電流接地系統中發生單相接地故障時不形成短路,只在系統中產生很小的零序電流,三相線電壓依然對稱,不影響系統正常工作。我國電力規程規定,小電流接地系統可帶單相接地故障繼續運行1—2個小時。這樣能夠提高供電的連續性和可靠性,這是小電流接地系統的突出優點。但隨著饋線的增多,電容電流也在增大,長時間帶故障運行就易使故障擴大為相間短路或兩點及多點接地故障。弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。隨著當今對電能質量的要求越來越高,這就需要運行人員在發生故障后,必須盡快查明短路線路和短路點,以便采取相應對策解除故障,使系統恢復正常運行。 中性點非有效接地系統單相接地故障選線長期以來是國內外關注的尚未解決的一大難題。針對這一問題提出了多種選線方法,但都很難完
分布式光伏發電系統在通常情況下十分依賴公共電網或者儲能裝置等系統進行供電,或者采用帶水泵機這種可以調節負荷還能夠保證分布式光伏發電為直流性的電源。直流供電網為直流負荷提供直流電能夠有效的減少電能的轉換次數,提高電能利用效率。為此就出現了各種與傳統的單一提供交流電不同的分布式光伏發電功能系統。 1 分布式光伏發電 分布式光伏發電微電網功能系統既可以簡單有效的容納分布式光伏電源,又可以十分經濟的為直流負荷提供電能,同時提高系統發電和供電效率,進而兼容傳統的電網供電方式,擴大分布式光伏微電網系統的適用范圍。 由于現階段分布式光伏發電功能系統中的核心器件,即光伏電池的制造成本較高,而且在光電轉換方面效率不高,從而使得系統建設成本較高,而整體的能效很少。盡管如此,光伏發電還是具備非常多的有利條件的,比如光伏發電不消耗能源,發電過程不產
山西省能源局與國網山西省電力公司在國家能源局發布戶用光伏《百問百答》的基礎上,就 山西省內分布式光伏項目市場上發展存在的問題進行補充,結合山西省分布式光伏發展實際對國家現有政策進行解讀,僅供行業參考。
分布式電源接入配電網運行控制規范
分布式電源接入配電網運行控制規范專題,為您提供分布式電源接入配電網運行控制規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與分布式電源接入配電網運行控制規范 相關的專業交流討論,更多分布式電源接入配電網運行控制規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題