  • 關于現澆板鋼筋代換問題

    我們工程現澆板的鋼筋用的是冷軋扭鋼筋Φ8和Φ10的、能不能代換成二級鋼HRB335 Φ8和HRB335 Φ10 的。因為冷軋扭鋼筋不常用且不好調直。如果能代換應該怎樣代換。請各位專家指導、這里先謝了

  • 關于現澆板的鋼筋幫扎問題

    以前我看到規范上都是講現澆板的受力是單項板為短邊受力雙項板為長邊受力.現在我正在施工的工程圖紙中寫明為現澆板未說明的均為短邊受力.這讓我有點不明白請那位老師講解下關于這方面的知識

  • 求助:關于現澆板的分布鋼筋的問題

    關于現澆板的分布鋼筋的問題,具體情況如下:“六度區七層磚混結構,現澆板的(正彎矩和負彎矩)配筋全部為三級鋼筋,現澆板的分布鋼筋也為三級鋼筋(直徑6mm),但分布鋼筋市場銷售缺貨,甲方建議用冷軋帶肋鋼筋代替,一層現澆板的澆筑完畢后,質監站現場鋼筋取樣報告顯示:現澆板的正彎矩和負彎矩(三級)鋼筋試驗報告合格,但是現澆板的分布鋼筋(直徑6mm冷軋帶肋鋼筋)的試驗報告不合格,抗拉強度實測值為485,495,495,505mpa,伸長率均為8%”。建設方讓設計院判定是否合格,自己覺得可以定為合格,但沒有十分充足的理由說服自己,自己很糾結,請大家解析一下,謝謝。

  • 現澆鋼筋砼房屋的抗震等級

    抗規6.1.2條有句“丙類建筑的抗震等級應按表6.1.2確定”,為什么要加這句呢?難道丙類建筑不屬于現澆鋼筋砼房屋或者說甲、乙類建筑不是按照表6.1.2確定抗震等級,這表只是對丙類建筑規定的?

  • 現澆板構造鋼筋設置問題

    1. 與砼梁或砼墻整澆的雙向板,當計算跨度大于多少時,宜在板的中部區域未配置鋼筋的表面設置抗溫度\收縮應力構造 鋼筋?2. 該構造鋼筋的配筋量如何取值?3. 通常,構造鋼筋與支座鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接,當雙向板同一方向的兩支座負筋間距不相同時(如x方向,左邊支座 的負筋間距為@150,左邊支座的負筋間距為@200),那么當構造鋼筋選用200間距時將如何與負筋搭接?

  • 關于現澆樓板鋼筋分布的幾個問題

    大家好!請問各位有誰知道現澆樓板鋼筋是如何分布的么?而且受力筋、上部負筋以及負筋的分布筋都是如何計算長度、根數的呢?望指點!感激不盡!

  • 大家現澆鋼筋混凝土板都用什么鋼筋?

    我看很多都用冷軋帶肋CRB550。我覺得真的不好。不知道大家有何見解、、[ 本帖最后由 romantic2015 于 2011-8-29 16:16 編輯 ]

  • 現澆板構造負筋和分布鋼筋探討

    現澆板構造負筋和分布鋼筋探討

  • 現澆連續箱梁張拉端鋼筋的恢復問題

    現在很多的現澆連續箱梁的張拉端都設置在端橫隔梁的四分之一到三分之一處,在施工過程中要調整大概四分之一的橫隔梁主筋,由于橫隔梁的主筋基本在25-32之間,調整起來很困難,部分鋼筋無奈只能剪斷,待張拉完成后補救,但實際情況是幾乎無法將切斷的鋼筋完全恢復,連完整,完美的焊接都做不到甚至未恢復。設計單位只在圖紙說明如果預應力和普通鋼筋發生沖突,普通鋼筋可適當調整,如果切斷鋼筋要等強恢復,但沒有具體的補強方案,因為他們也沒有方案。雖然這些年了,那些橋還運行的很安全,并不代表我們現在的設計和施工就是完美的,因為很多鋼筋不切斷無法調整,切斷了無法恢復的事實存在,但大家都不去在語言上觸及他。設計用設計說明免責,監理和施工單位,用盡力而為來安慰自己,業主和監督單位以差別化管理來規避問題,封錨是個最簡單的活了沒有必要關心。可是誰能告訴我,怎么做。

  • 現澆板里放二根大鋼筋上面可以砌墻嗎

    一個跨度2400*2400的小開間,板厚80,混凝土強度C30.上面砌2.8米的200厚填充墻。板下放2個14的鋼筋可以嗎?

  • 關于現澆板受拉鋼筋接頭的一個疑問!

    混凝土結構設計規范GB50010-2002 9.4.9注2 承受均布荷載作用的屋面板,樓板,檁條等簡支受彎構件,如在受拉區內配置的縱向受力鋼筋少于3根時,可在跨度兩端各四分之一跨度范圍內設置一個焊接接頭. 此段中縱向受力鋼筋少于3根時這句話該怎么理解?為什么?謝謝!

  • 現澆鋼筋混凝土梁該怎樣起拱?

    現澆鋼筋混凝土梁該怎樣起拱?混凝土結構工程施工質量驗收規范 GB 50204-20024.2.5 對跨度不小于4m的現澆鋼筋混凝土梁、板,其模板應按設計要求起拱;當設計無具體要求時,起拱高度宜為跨度的1/1000~3/1000。施工時宜取多少,不影響下道工序施工。

  • 設計現澆板時你用幾級鋼筋?

    聽說很多人在設計現澆板時,用二級鋼,甚至有的用三級鋼筋,而本人就只用過一級鋼筋, 不知道大家都怎么做的? 用二級,三級鋼真的經濟嗎?為什么? 那什么時候用一級鋼?

  • 現澆鋼筋混凝土板式樓梯[1

    現澆鋼筋混凝土板式樓梯[1

  • 關于現澆板上預留洞鋼筋的問題

    現澆板上開洞時,全國民用建筑工程設計技術措施上這樣說的,預留洞直徑大于300或寬度大于300但不小1000時,在洞口每側配置附加鋼筋,但是沒有說明附加鋼筋是放在現澆板鋼筋的上面還是下面,請問有哪位高手給解釋一下,到底是在上面還是在下面?

  • 現澆板頂鋼筋能否用三級鋼Φ6??

    如題,現澆板厚90mm板頂鋼筋能否采用三級鋼Φ6呢?Φ6會不會太細,而導致施工時板頂鋼筋被踩到板底??板筋Φ8,Φ10用的多不?為節省鋼筋量,現在很多開發商要求用3級鋼,包括板鋼筋。之前100厚的板用三級鋼,都是板頂Φ8-200,板底Φ6-140板頂富余一些,板底剛好滿足最小配筋率。板頂用Φ8,施工時比較不容易被踩下去現在在做一個工程,板厚為90mm,感覺用Φ8-200配有點費如果考慮用Φ6,怕太軟了,現場鋼筋都被踩到板底去了,以前用一級鋼時經常出現這種情況。 不知道各位同行有沒有用過Φ6三級鋼做板頂鋼筋呢??

  • 現澆混凝土板鋼筋配置論文4篇

    現澆混凝土板鋼筋配置論文4篇

  • 現澆鋼砼板底鋼筋離墻邊多少開始布?

    現澆鋼砼板底鋼筋離墻邊多少開始布? 是50mm,還是鋼筋間距的一半,查規范應該查哪本?[ 本帖最后由 fcqcivil 于 2011-8-18 11:20 編輯 ]

  • 某現澆混凝土橋梁現場鋼筋綁扎照片

    某現澆混凝土橋梁現場鋼筋綁扎照片

    本帖最后由 金早早 于 2014-1-15 15:42 編輯 現澆橋梁施工難度一貫較大,質量控制也是難點,現場圖片附上,歡迎大家發表意見。

  • 鋼筋混凝土現澆斜腿剛構的施工

    本合同內K23+016.5為鋼筋混凝土現澆無橋臺斜腿剛構,采用滿堂支架現澆365JT施工。1、支架、模板選用支架采用碗扣式滿堂支架,外測模、翼板模及底模采用貼塑膠合板。2、碗扣支架施工工藝2、1地基處理

點擊加載更多

現澆鋼筋

現澆鋼筋專題,為您提供現澆鋼筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆鋼筋 相關的專業交流討論,更多現澆鋼筋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

ic厭氧反應器圖紙

ide海水淡化

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 周口市| 临海市| 安龙县| 景宁| 岐山县| 彭阳县| 东乡县| 曲麻莱县| 颍上县| 都匀市| 西和县| 南涧| 黔江区| 山西省| 丽水市| 泰宁县| 诸城市| 盐城市| 建湖县| 新晃| 游戏| 海晏县| 乌兰浩特市| 安康市| 百色市| 孙吴县| 沁阳市| 都匀市| 额济纳旗| 石屏县| 航空| 山西省| 辉南县| 通化市| 吕梁市| 威信县| 青浦区| 甘孜县| 辽宁省| 益阳市| 买车|