  • 雙法蘭限位伸縮器疲勞試驗的目的

    從國內目前雙法蘭限位伸縮器行業的現狀現狀來看,隨著下游市場需求的逐步釋放,對于雙法蘭限位伸縮器生產企業的要求也日益提高。要求雙法蘭限位伸縮器企業提供更低價格的產品,同時在訂單期限上也提出了更高的要求。對于我國一些擁有一定規模的雙法蘭限位伸縮器企業來說,還要擺脫目前雙法蘭限位伸縮器產品附加值低的現狀,提高產品創新的能力發面,提高產品的高附加值,可為企業帶來更多的經濟利益。 雙法蘭限位伸縮器在管道運行中的溫度變化都可能引起管道及 設備的熱脹冷縮,從而也使波紋管產生伸縮變形,有些場合,也會因機械位移而產生管道伸縮節的變形,這些位移變化所引起的應力往往是交變應力,伸縮節在交應變力作用下就容易引起疲勞失效。 因此雙法蘭限位伸縮器的疲勞已成為設計計算時必須認真考慮的問題,關于伸縮節疲勞的設計計算公式或曲線,一般有兩類:一類是為經驗理論公式,如在曼森--柯芬公式基礎推演而得的蘭格公式就屬于同類,另一類則是以實驗數據為基礎的公式或曲線,像EJMA(美國伸縮節制造商協會標準)標準中的計算式和曲線就屬此類。 根據實際應用情況來看,EJMA的計算公式和實際情況較為接近,但是各種

  • 關于管道打壓試驗的請教

    大家好!我又來提問了!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我!謝謝我想請問大家,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,這個1.5倍是怎么算的呢?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元錢,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么?難道我還是10元?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,勢必要影響工期,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法?

  • 求教:有關高壓試驗的問題

    今天在對10kV母線橋的支柱瓷瓶進行檢查性試驗,原因是運行時在晚上發現絕緣子(針式)上固定母排的金具對母排絕緣熱縮套管有一小點可見放電點.具體操作:將母線橋分別與變壓器和主開關斷開后,在絕緣子(針式)上固定母排的金具上接高壓線進行42kV耐壓試驗,發現金具對母排絕緣熱縮套管爬電,有火花,聲音較大,但試驗器并未跳,停電后經檢查母排與變壓器和主開關斷開距離足夠在加壓點發現說明未造成接地現象.后面我們把瓷瓶拆下來進行試驗是合格的。那么我想問為什么會有金具對母排絕緣熱縮套管爬電現象呢?

  • 關于見證取樣試驗的迷惑?

    本人在電力線路上從事監理工作,在不久的一次外審中,外審的專家提出了基礎階段的砂、卵石需要進行見證取樣試驗,因為本人沒在規范中尋找到規定,一般普通都是按批次由施工單位進行取樣送試就可以了,現在想請教各位同行高手,請問:對于電力線路的基礎階段的砂、卵石需要見證取樣試驗嗎? 順便:請問那位大蝦有《見證取樣》的電子版國家規范? 謝謝///

  • 關于閘門動水試驗的問題

    如題,想請教一下關于閘門動水試驗檢測記錄應該記錄的內容以及相關的規范等,請各位同仁不吝賜教!如果有現成的表格那最好了,非常感謝,祝大家工作愉快,生活順利!

  • 請教有關高壓試驗的問題

    我想問一下,6KV、10kV真空斷路器,預防性試驗的斷口,整體交流耐壓值是多少?我查過規程,只有交接沒有預防性試驗交流耐壓值。希望有人答復我,謝謝!!!!

  • 有關路面滲水試驗的問題

    請問有誰知道在對路面進行滲水試驗時,為什么要等鋪好的瀝青溫度降低大概到60度,才開始進行滲水試驗來通過孔隙率的大小判斷壓實度呢?很急的問題,麻煩大家了!謝謝

  • 關于淺層平板試驗的數量

    我以前曾看到過2002年版的地基規范,大至是:當該工程處于同一場地,上部單體(共五棟樓)為同樣的結構型式,同樣的荷載時,淺層平板試驗每個單體只要做一個測試點,也就是說五棟樓只要做三個點就可以了,是吧.新規范里沒有提到這個細節了。

  • 關于山區彎沉試驗的問題

    我們承建了一條瀝青砼道路工程,到現在已經完成了水泥穩定碎石層的施工工作,現在設計圖紙上有設計彎沉值,該工程彎道眾多,坡度大,落差大,我不知道是該按設計要求進行彎沉試驗,請大俠們指點~謝謝!

  • 關于無壓管道的閉水試驗問題

    《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088  條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!

  • 有關管道閉水試驗的問題,請好心大哥們幫忙看看,謝了!!!!

    壓力污水管,管道長830米,DN600夾砂玻璃鋼管,中間因為穿越公路有DN600鋼管36米,試驗水壓0.45MPa。請教大家,采用何種材料用何種方法封堵,加壓的設備還有儀表如何選擇?放水時可以就近排進雨水口或者污水井里,可工地附近沒有水源啊,這可怎么弄,小弟剛工作,各位幫幫忙,在此萬分感謝!!!!

  • 室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭

  • 淺談室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h。 5:觀測管道的滲水量,應從達到試驗水頭開始計時,直至觀測結束。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,保持試驗水頭恒定。滲水量的測定時間不得少于30min。 6:管徑小于1500mm的管道,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,每3個井段抽檢1個井段,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,每5個井段抽檢1個井段,不合格者,加倍抽段

  • 各位做污水管道項目的閉水試驗真的都做嗎?

    閉水試驗對重力管強制性條文,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎?大家都怎么來做的?質監站對這個管的嚴嗎?

  • 有關商場內商鋪廚房地面防水 閉水試驗的問題

    一處公建商場內 ,餐飲商鋪內的廚房地面做防水層施工后 ,做蓄水試驗 ,按照規范要求24小時后 ,查看背水面無滲漏 。 那是不是在這24小時內 ,每隔一定時間 ,得去查看一下背水面有無滲漏呀 ?有沒有規范 規程里的條款 ,對這條有所規定呢 ?多謝了!!

  • 請教有關混凝土板試驗的知識

    最近小弟正要做一個簡支混凝土實心板在均布荷載下的受彎性能的研究試驗,因為以前根本沒有怎么動手做過這方面的試驗,不知道哪位大俠能給我提點寶貴的意見,比如在加載方案,應變和撓度的測點布置,還有加載中應該注意些什么方面等等.小弟先在此真心感謝大家!:)

  • 關于電氣耐壓試驗的危險分析

    高手們:我現在急需一份電氣耐壓試驗的危險分析(JHA),用于10KV電纜和高壓電機的耐壓試驗,但我第一次寫JHA,不知道如何下手,哪位高手有這方面的資料可供我參考一下。非常急啊。

點擊加載更多

閉水試驗的目的

閉水試驗的目的專題,為您提供閉水試驗的目的相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與閉水試驗的目的 相關的專業交流討論,更多閉水試驗的目的相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 通辽市| 庄河市| 土默特左旗| 图们市| 白水县| 视频| 伊宁县| 甘谷县| 泽州县| 化州市| 萨迦县| 太谷县| 任丘市| 乾安县| 平陆县| 成安县| 洛南县| 鄂尔多斯市| 蒙城县| 连云港市| 土默特左旗| 信丰县| 枞阳县| 德令哈市| 南康市| 漳平市| 县级市| 泊头市| 岳普湖县| 济宁市| 祁连县| 天门市| 鹿泉市| 北宁市| 闸北区| 怀安县| 仁寿县| 怀远县| 大厂| 普宁市| 辛集市|