來源:網絡,侵刪!
來源:網絡,侵刪!
室內給水管道及配件安裝分項工程質量驗收記錄 室內排水管道安裝分項工程質量驗收記錄 雨水管道及配件安裝分項工程質量驗收記錄 衛生器具及給水配件安裝分項工程質量驗收記錄 衛生器具排水管道安裝分項工程質量驗收記錄 室內熱水管道及配件安裝分項工程質量驗收記錄 室外排水管溝及井池分項工程質量驗收記錄 建筑設備安裝隱蔽工程驗收記錄[ 本帖最后由
建筑給排水工程驗收規范供大家參考。
給排水工程質量控制要點
設計: 1、管道穿過墻壁和樓板,應設置金屬或塑料套管。安裝在樓板內的套管,其頂部應高出裝飾地面20mm,安裝在衛生間及廚房內的套管,其頂部應高出裝飾地面5mm,底部應與樓板底部相平;安裝在墻壁內的套管其兩端與飾面相平。穿過樓板的套管與管道之間縫隙宜選用阻燃密實材料填實,且端面應光滑。管道的接口不得設在套管內。 2、管道、閥門和配件應采用不易銹蝕的材
投資角度和工程量角度進行分析,給排水分部工程是比較少的,然而在建筑交付投入使用以后,因為給排水工程中的質量缺陷導致投訴卻占有很大比例。所以,在建筑工程施工過程中,我們就應重視給排水工程的質量。在這一過程中,施工質量直接關系到工程的整體質量,甚至?duì)整個建筑的安全可靠性產生影響。因此,施工者應重視這個階段中的排水工程施工,及時采取有效措施,這樣才能提高給排水工程的質量。 1、當前建筑工程在給排水施工方面存在的主要問題 1.1在建筑給排水施工過程中存在的安全問題 (1)在施工的過程中,施工單位幾乎不到施工現場進行檢查和指導,經常出現違章作業; (2)對各施工單位進行監督檢查的安全管理機構通常無法正常工作,在施工前進行安全教育和施工中采取安全措施的辦法沒有落實;
市政給排水工程是城市市政設施得以正常使用的重要設施之一,工程質量的優劣不僅影響城市功能的充分發揮,而且對道路完好、城市環保以及城市防洪排澇等都有直接的影響。本文結合多年的現場經驗,從施工準備、現場管理、質量通病及處理措施三個方面分析了市政給排水工程的施工質量控制要點和措施 1 施工準備階段 1.1悉圖紙:施工人員只有熟悉了圖紙,結合圖紙掌握了排水管線的長度、坡度、走向、管材直徑、井位數以及與施工區域有關的地形、地貌、地物等情況,才能在施工過程中有條不紊地應對一切突發事件。 1.2 測量放線:施工前要認真按照施工測量規范和規程進行交換樁復測與保護,不得擅自變更,防止出現產生積水甚至倒坡現象,遇到建筑物須避讓時,需出具設計變更。 2 施工現場管理 <
市政給排水工程的施工質量是保證居民生活和城市發展的根本,在施工質量這方面需要進行全面的管理,質量控制是很復雜的過程,需要研究工程施工過程的影響因素,全面考慮這方面的因素才能夠保證市政給排水工程的質量。 1 市政給排水工程施工質量管理現狀及問題 隨著國家對施工質量的控制,在市政給排水工程中,頒布了相關的的市政給排水工程的質量管理規定,這樣能夠全面的的控制市政工程的質量,一方面加強了市政給排水工程的科學性監督,另一方面,對加強了建筑隊單位的施工技術的提高,逐步建立了市政給排水工程的質量監督體系,保證具有很好的質量,盡管還有很多這樣的施工管理方案進行限制,但是在施工過程中,仍然存在一些問題。 1.1 在施工質量方面控制意識淡薄 市政的給排水工程,施工質量控制意識淡薄,在工程的建設過程中,很多工程項目都很特殊,在工程建設的初期,往往很重視工程質量,但是在施工過程中,建設單位為了能夠更快的完成工程,就開始縮短工期,造成工程質量具有一定的缺失。此外,市政給排水工程在建設的過程中需要和其他項目工程聯系在一起,監督人員如果不加強這方面的管理,就會出現給
1供水管道建設 1.1清楚供水管道的特性,明確其挑選標準?,F(xiàn)在新型供水管道比較常見的的原料是聚氯乙烯類、聚乙烯類、聚丙烯類、聚丁烯類、工程塑料類和復合管類:鋁、銅、鋼塑復合管道。在選擇供水管道原料的標準上,要完全按照相關國家和區域的規定、規格、準則來考慮,并綜合區域特性、工程功能、設計規范等因素來選擇原料。當中,最先要注意的是使用管道的位置和用突法,而至關重要的問題是管道和連接管使用的材料。1.2 給水管道施工措施 。 ppr給水管在做熱熔連接時,其加熱時間和連接插入深度的控制尤其重要。插入太深,容易造成管道斷面減少;插入太淺會令接口處強度降低。溫度、加熱時間、接縫壓力是熱熔連接的非常關鍵的因素。鋁塑復合管滲漏的主要由管口剪切不垂直、螺帽沒擰緊或者o型橡膠圈和c型壓環套的相對位置沒有設置好等原因造成的。鋁塑復合管是半軟性材料,轉彎時應利用管道自身直接彎曲,并且彎曲半徑不小于管外徑的5倍。對于直埋暗敷熱水管,應使用管槽砂漿填塞做法用來防止轉彎段填塞的水泥砂漿出現裂紋。如果對鋼塑復合管需要采用螺紋連接,旋入配件的長度應按照標準旋入牙數進行嚴格控制;對
隨著建筑物高度的增加以及人們生活水平的不斷提高,對供水質量及供水安全、排水可靠性等提出了更高的要求,除了在設計及材料設備選擇方面保證外,很大程度上取決于施工質量。一、共性問題1. 施工使用的主要材料、設備及制品,缺少符合國家或部頒現行標準的技術質量鑒定文件或產品合格證。部分施工方為追求利潤,施工過程中使用主要材料、設備及制品時以次充好,工程質量難以保證,存在較大的隱患,可能導致使用過程中頻頻出現問題,嚴重影響使用。給排水及暖衛工程所使用的主要材料、設備及制品進場時,應做好進場驗收手續(提供產品質量證明和數量),缺少符合國家或部頒現行標準的技術質量鑒定文件或產品合格證的材料、設備及制品不準予進場,驗收過程中除了檢查施工質量還應檢查所用材料、設備及制品是否符合要求,嚴把質量關。2. 閥門安裝前不按規定進行必要的質量檢驗。閥門安裝前,應做耐壓強度和嚴密性試驗。試驗應以每批(同牌號、同規格、同型號)數量中抽查10%,且不少于一個。對于安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門,應逐個作強度和嚴密性試驗。閥門強度和嚴密性試驗壓力應符合《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》
想請教下各位 想學習點工程資料方面的東西,每個工程的一套資料下來是怎么去做的 還有 這些資料哪位高手有電子版在嗎?能分享一下嗎?我的qq316377296 謝前輩們了
注冊給排水工程師考試規范匯總
一、市政給排水工程質量管理存在的問題1. 市政給排水工程質量管理的現狀。 在城市化進程的過程中,市政道路建設如火如荼,給城市給排水工程提出了更高的要求,但是,在城市附屬設施建設上,在資金的主要來源上,依然是依靠政府的財政投入,更多地體現出一種地方性的政府行為,因此,就會受到主觀或者客觀因素的影響。一是水泥、沙石、瀝青等技術含量不高,基礎施工過程中的防水、排水工程質量差,造成重復修補。二是重政績、重形象,工程設計簡單,甚至在規劃上不合理,存在錯建、漏建、交叉建、缺建的現象。三是過分追求政績,隨意改變設計方案,溝槽兩側的路面出現裂縫和明顯的凹槽,塌陷裂縫隨處可見,路面經過碾壓, 凹凸不平,出現疙瘩坑表面等質量問題,嚴重影響了市政給排水的質量安全。2. 市政給排水工程質量問題的成因。 造成市政給排水工程施工質量問題的原因很多:其一,受到各種自然災害的侵蝕,造成工程受到破損,更多的是在建設過程中認識、管理等方面的原因。有些施工主要負責人對市政道路工程施工沒有進行深入研究,對質量管理存在迷糊認識,沒有建立一套規范、行之有效的質
給排水工程質量驗收規范
給排水工程質量驗收規范專題,為您提供給排水工程質量驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給排水工程質量驗收規范 相關的專業交流討論,更多給排水工程質量驗收規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題