  • 現澆空心樓板的設計方法

    我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。

  • 現澆混凝土空心樓板-----誰會設計???

    多謝各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告訴我 哪里可以下載到空心板的圖紙,包括各種構造,就是一個完整的設計圖樣啊, 誰能一份感謝不盡啊!!!我說的是大跨度的現澆空心樓板,比如15米X15米的大空間樓板?????

  • 住宅現澆樓板設計中裂縫的分析及控制

    住宅現澆樓板設計中裂縫的分析及控制

  • 后期自己現澆的樓板可以切割嗎?

    房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想?,F(xiàn)在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!??!

  • 現澆樓板,這個材料合理嗎?

    三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看

  • 現澆樓板設計中應注意的問題.pdf

    現澆樓板設計中應注意的問題.pdf

  • 怎么設計設置暗梁的樓板?

    看了怎么設計板經濟那篇帖子,有人提到在較大樓板設置暗梁的做法。我現在提幾個疑問:1、多厚的板設置暗梁?本人做過150~400厚的樓板或底板,板越厚暗梁設置比較好,對樓板負筋的位置也有較大幫助。但是150mm的板的暗梁就不怎么像暗梁了,減去保護層,2層鋼筋中心間距才100左右,房在樓板上,箍筋如果做的不到位,截面較難控制。所以本人建議厚150以上才使用。如果大家有更好的經驗和道理,請說明,我這里還缺乏經驗。2、如果設置暗梁,暗梁的作用怎么體現?強度我想就是把暗梁筋分?jǐn)傉麄€截面的鋼筋,滿足計算要求即可。那么裂縫控制,撓度控制時候暗梁起什么作用呢?

  • 關于樓板設計幾篇好資料

    關于樓板設計幾篇好資料與大家共享

  • 現澆樓板開2000mm大圓洞,請問,該如何設計邊梁?

    如題,為了造型,樓板需要開2000mm大圓洞,請問該如何設計邊梁?是四邊緊挨著洞口都要設置嗎?計算有沒有相關依據呢?最后畫施工圖是按次梁一樣畫法嗎?請大神幫幫忙

  • 現澆空心樓板商業中心高層設計圖紙

    圖紙簡介: 本項工程為邯鄲實達商業中心,框架剪力墻結構,建筑結構安全等級為二級,抗震設防烈度為七度.含有結構設計總說明,梁配筋圖,基礎底板配筋圖,地下室外墻及水池壁剪力墻平面,剪力墻平面,柱配筋平面圖……等。 投稿網友: wangwei5566 上傳時間:

  • 現澆混凝土樓板設計施工過程中的裂縫控制

    現澆混凝土樓板設計施工過程中的裂縫控制

  • 現澆鋼筋混凝土空心樓板的結構設計

    現澆鋼筋混凝土空心樓板的結構設計

  • 混凝土樓板的設計及配筋

    論文簡介:適合做混凝土大學課程設計的參考,主要包括配筋,截面形狀等 投稿網友:mapeiyuan 上傳時間: 2013-07-30

  • 樓板設計的一個問題,求教

    在對樓板設計的時候,計算出來的X,Y方向的彎矩值都不到2KN*M,按照素混凝土受彎構件的承載力計算公式,對于彎矩作用的矩形截面有M≤1/6γmftbh2,按照C20混凝土計算,這個彎矩值大概有2.38KN*M,比樓板的x,y方向跨中彎矩要大,難道說不要配筋?這肯定不對,那么問題出在哪里 (1)、房間編號: 11 條件(左端/下端/右端/上端):鉸支/鉸支/鉸支/鉸支/ 計算跨度 Lx = 2100 mm ;計算跨度 Ly = 2100 mm板厚 H = 100 mm; 砼強度等級:C20;鋼筋強度等級:直徑大于12選用HRB335。算方法:彈性算法。泊松比:μ=1/5.考慮活荷載不利組合。計算: Mx =(0.03680+0.03680/5)*(1.20* 3.2+1.40* 1.0)* 2.12 = 1.03kN?M 考慮活載不利布置跨中X向應增加的彎矩: Mxa =(0.03680+0.03680/5)*(1.4* 1.0)* 2.12 = 0.27kN?M Mx= 1.03 + 0.2

  • 現澆樓板開裂的初步總結

    現澆樓板開裂的原因的初步總結 住房分配制度改革和住房商品化貨幣購房政策出臺以后,住戶作為消費者和實際的投資者,對住宅的質量和要求越來越高,并逐步轉向功能質量和外觀質量;反映方式有投訴、上告法庭、訴諸媒介、甚至更激烈的程度。一個典型的現象,即現澆砼板裂縫正在上升為住宅工程質量的主流,市場投訴的熱點, 成為一個社會不穩定因素之一。有些裂縫雖屬正?,F(xiàn)象,但老百姓不認這個理,對裂縫要求苛刻。本文擬對鋼筋砼現澆板裂縫產生的原因,進行綜合的分析,供大家參考。一、 設計的原因及控制措施1. 現在有些設計圖紙,無論怎么計算,其受力鋼筋均能滿足要求,但對溫度應力與砼收縮應力的控制進行針對性的配筋考慮不夠。部分只考慮到樓板在承重豎向荷載作用下的彎曲變形,沒有考慮墻板變形迫使樓板在樓板平面內變形,還有當邊梁是帶窗臺的深梁時對樓板的影響,由于沒有考慮到以上一些原因,其端跨的板角雖加了負彎矩鋼筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂縫。2. 設計對開孔的樓板及預埋管多的樓板在構造措施上考慮不到位。3. 梁、板、柱不同砼級配,使收縮變形不協調,也是造成該交接處開裂的原

  • 現澆樓板附加筋如何設置?

    現澆樓板附加筋如何設置?

    設計圖紙如下圖9號附加筋在梁的每跨都表示出來了,我用白線圈出來的11號和4號附加筋設計就標了一跨我想問下11號和4號附加筋是每跨都有的,還是就是圖上標的一跨?哪本規范可以看現澆板附加筋的設置??

點擊加載更多

現澆樓板設計

現澆樓板設計專題,為您提供現澆樓板設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與現澆樓板設計 相關的專業交流討論,更多現澆樓板設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

臭氧是什么

臭氧是怎么產生的

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 阳谷县| 闽侯县| 镇远县| 福贡县| 贵定县| 黄梅县| 中阳县| 饶平县| 石泉县| 新竹市| 武邑县| 石林| 台安县| 洞头县| 休宁县| 平顶山市| 乡城县| 舞阳县| 偃师市| 定远县| 淅川县| 东山县| 永宁县| 商城县| 北川| 阜南县| 景德镇市| 潞西市| 林周县| 元氏县| 涞水县| 西盟| 耿马| 深泽县| 于田县| 德庆县| 茂名市| 万荣县| 林周县| 巨鹿县| 皋兰县|