對于已經澆好的樓板,可以開設小型樓梯使用的洞口嗎?洞口尺寸大約為1.5*2.0米。如果可以做法應該是什么樣的?哪里需要加梁,哪里需要加附加鋼筋,對于截斷的原樓板鋼筋怎么處理?
各位大佬。最近有套排屋想裝修,想澆樓板。具體情況見下圖: 大家看看這樣方案有沒有問題,有沒有好的建議啊。。。。 3樓要立那么多柱子,估計我就不澆了。。。太占空間了。現在三樓中間全空的,上面是斜坡頂
本帖最后由 y918293034 于 2014-7-23 10:17 編輯 框架民宅自拌混凝土,由于砂與石子堆放很近有重疊,鏟料的不負責任,其中一盤混凝土只有極少的石子(零星可見),澆了懸挑的樓板陽臺的3個位置,每處約1平方米。(12cm厚度)。位置如下圖的圓圈處請教各位,這問題嚴重嗎,會開裂嗎,怎補救?
看文章說對于帶斜柱,斜撐的高層框筒結構,如果有些樓層的樓板應力太大可以采用局部后澆的方式釋放樓板應力,想問一下原理是什么
各位大神請教下有一門面要重裝修門寬十二米深有十米共一百二十平高四米七現想做二層.澆樓板或鋼結構主要下面不想放柱子上面盡量也沒柱子這可以解決嗎
常在河邊走,哪有不濕鞋........ 下面這些案例 是工地因標高計算失誤 結構施工錯誤 ,拆改產生了巨大損失 你做過的項目出現過類似情況嗎,如果落到自己頭上你會怎么做?留言區聊一聊
1:產生的原因是什么?2:有補救的方法嗎?什么樣的方法?3:需做防水嗎?什么樣的防水材料成本低而且效果好?4:怎么預防?5:是否影響板結構?6:謝謝你們的回答!!
大家好,我在布左右標注都是540的板負筋,該怎么布?我能想到的有幾個方法:1、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注540。然后用“畫線布置”的方法從A點拉倒B點。 再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從B點拉倒C點。2、新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒C點,點左側板。再新建板負筋,定義屬性左標注540,右標注0。然后用“畫線布置”方法從A點拉倒B點,點右側板。我想我迷惑的關鍵是我沒去過現場,不知道長的負筋(即左右標注都是540)和短的負筋(即只有左標注是540,而右標注是0)的區別。我問一下,長負筋能用兩個短負筋加起來畫么?謝謝,請教教我這個小白吧!:'(
如圖,試過在兩邊加柱子,沒有生成兩個陽臺樓板,梁加了,而且線也閉合了。
1.5米X2.7米的風井洞口,需要封堵,請問有什么方法。植筋做板的話,植筋是否只能用直徑12的鋼筋,因為加固規范中只有12的有鉆孔直徑,再小就沒有了,是不是意味著不能用直徑10個以下的鋼筋?風井四邊是200寬的梁,植筋的埋深按規范計算需要270,不夠寬,該怎么處理。還有一個就是在一個4X4米的板(板厚120)中間有一個400X1000的洞,現需要堵上,該怎么做,植筋的話,120厚的板是否施工不好操作,埋深270的話,估計板容易裂吧。
本帖最后由 速度111 于 2015-6-29 19:08 編輯 樓房為剪力墻結構 樓板厚120mm 想在臥室壘隔墻 請問樓板可以承受嗎如圖 房子兩側是水泥澆筑的承重強,進門的門口上方應該是橫梁
樓上是一個長期保持19度冷凍庫之類的,而本樓層是正常辦公的,這水珠滴得好厲害啊,不過不是整塊板是這樣,有個別樓板又沒水珠。請各位大神詳細分析,謝謝。
前幾天看到詢問關于“樓承板組合樓板的計算”的內容,本人倒是計算過,自覺還蠻認真的,發來給大家看看,以期拋磚引玉。本人以前基本不發帖,如不符規矩,請諒解,刪了就是
前天領導要求去做樓板碳化檢測,后來是搭了人字梯站上去,敲開新鮮面了,也注射化學藥劑了,但是碳化深度在樓板頂板,不好檢測到碳化深度呀? 麻煩各位同仁教教樓板頂板怎么樣才能檢測到碳化深度,先在這里謝謝大家了!
渝中區建設工程質量監督站于2011年0月0日對實體板作了檢測、發現個別板厚度達不了要求。四、加固及打磨措施根據檢測報告“00000000”中不合格測點、進行厚與薄的點位分類:一)板厚了要打磨的點有:1、12.3m層3-4/A-B板厚為120mm其測點2實測值為132mm2、12.3m層3-4/E-C板厚為120mm其測點3、4實測值分別為130mm、129mm3、23.9m層14-16/Q-P板厚為100mm其測點5實測值為112mm4、23.9m層14-16/P-M板厚為100mm其測點3實測值為109mm5、23.9m層14-16/L-K板厚為100mm其測點2、3、5實測值為110mm、109mm、109mm6、26.8m層9-11/N-L板厚為100mm其測點1實測值為111mm7、26.8m層7-9/N-L板厚為100mm其測點1實測值為109mm8、26.8m層15-13/A-B板厚為100mm其測點1、2實測值為112、109mm上面8個位置的12個點過
弱弱的問一下,畫樓板鋼筋的時候為什么要編號?!?計算機編完號后,如果有修改,可能會打亂原有的編號,編號多的話,手動改會是很頭疼的事,請問各位前輩這個問題是怎么處理的?!??!
1、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,檢查是否有裂縫是非常重要的,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患)。 3、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,但是對以后的影響是非常大的。 5、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,這種裂縫往往不對穿,形狀外寬內窄。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的。 6、最后要檢查的就是陽臺、雨蓬等懸挑結構板了,如果這些地方有裂縫,說明存在結
第一次畫圖,現在有幾個問題,請教一下大家1.地下室頂板180厚,是不是必須雙層配筋2.支座通長后,在滿足pm計算結果后,是不是還一定要配扣筋啊
相關規范對于樓板并未做出配箍,而是通過混凝土提供抗剪能力,所以對最小板厚有8MM的規定,那么有很多跨連續樓板為了滿足抗剪要求而加大了板厚,為何不進行配箍筋呢?這會不會要經濟合力些呢?如果可以?應該怎么配置啊???
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!