近年來我國大興土木,難免會有一系列問題出現。想必各位同仁一定對于樓板、墻體裂縫不陌生,也很頭痛,歡應大家把身邊的樓板等裂縫處理方案展示一下,怎樣避免此類問題發生以及發生后拿出合理的處理方案來!
我在設計鋼筋混凝土樓梯時遇到了問題,該建筑一層層高6m,樓梯間進深5.8m,我將樓梯設計成兩跑,平均單跑高3m,踏步高187mm,寬260mm,共32跑。但這樣設計出現的問題是樓梯與地面間的水平角為35度,大于規范30度的要求,還有就是樓梯總長的水平投影為3.9m,好像不符合規范要求。如果設計成三跑高度又太矮了。在此請教各位高手,請為小弟解決這煩惱的問題。謝謝。
1. 表面處理法: 1)主要采用表面噴涂法。 表面噴涂適用范圍是漿材難以灌入的細而淺的裂縫,寬度小于0.2mm的表層裂縫修補,深度未達到鋼筋表面的發絲裂縫,不漏水的縫,不伸縮的裂縫以及不再活動的裂縫。 處理方法主要采用噴涂素水泥漿進行處理,在處理之前首先應對處理面進行清理,確保水泥漿與混凝土的結合。
1 、 預制板的類型 (1 ) 實心平板: 一般用于小跨度(2400mm以內) , 板厚常為60-80mm, 寬度600-900mm 。常用作走道板、 衛生間樓板、 陽臺板、 雨篷板等。 (2) 槽形板 正槽形板: 受力性能好, 板底不平整。 倒槽形板: 隔聲、 保溫性能好。 (3) 空心板: 節省材料、 隔音隔熱性能好。 槽形板 (a) 正置槽形板 (b) 倒置槽形板 預制鋼筋混凝土樓板類型
鋼筋混凝土樓蓋設計(2010規范)
在大部分人的印象中,混凝土外表硬的像一塊石頭,它可以抵擋外物的猛烈撞擊而安然無恙。然而,事實也不盡如此。由于原材料、制作工藝等方面的限制,混凝土內部存在大量的微裂縫及不均勻性,內部結構顯得極端復雜化,相比鋼材甚至木材,它都在某些方面相當脆弱。這些,都是因為混牧的“脆”?我們所說的對混凝土樓板進行加固,通常是在下列情況下進行的: 1.前期設計或施工階段出錯,導致混凝土樓板不能達到預期使用條件; 2.使用過程中鋼筋銹蝕嚴重,樓板承載力不足; 3.使用過程中混凝土產生裂縫,致使樓板承載力降低; 4.后期改變建筑用途,加大使用荷載。 對于上述原因引起的混凝土樓板病害,加
1 . 密肋填充塊樓板 密肋小梁可以現澆和預制。 密肋填充塊樓板由陶土空心磚、 礦渣混凝土空心塊等作為填充塊來現澆密肋和面板。 2. 疊合樓板 由預制薄板和現澆鋼筋混凝土層疊合而成。疊合樓板的預制板通常采用預應力或非預應力薄板。 跨度一般為4~6m, 最大可達到9m, 板寬1 .1 ~1 .8m, 板厚常小于50mm。 現澆疊合層厚度一般為1 00~1 20mm。 樓板總厚度1 50~250mm。 密肋填充塊樓板
論文 關鍵詞:鋼筋混凝土樓板;裂縫;處理;后澆帶 論文摘要:本文分析了現澆鋼筋混凝土樓板裂縫產生的原因,并提出了相應的預防措施,以有效地解決混凝土樓板的裂縫問題,從而提高建筑物的質量。 1前言 現澆鋼筋混凝土樓板的裂縫,是目前較難克服的質量通病之一,樓板裂縫輕者影響美觀,重者破壞房屋結構的安全性,降低房屋的抗震能力和房屋的正常使用,特別是一些住宅樓板的裂縫發生后,往往會引起投訴糾紛等。有效控制工程現澆鋼筋混凝土現澆板裂縫,是一項較為復雜的系統工程,影響因素涉及建設、設計、勘察、施工、監理、質量監督、工程檢測、建筑材料、氣候環境、后期使用維護與管理等多方面,需要工程建設各責任主體及相關各方共同努力?,F(xiàn)結合多年來施工實踐中的經驗和教訓,著重介紹在建筑工程施工過程中現澆鋼筋混凝土樓板裂縫的控制技術措施。 2裂縫產生的原因 2.1設計方面的原因 平面布局不合理、尺寸較長,伸縮縫、后澆帶設置不合理,一些過大的房間、陽臺、門窗洞口,使得磚混結構墻體這個主要承重構件布置
在鋼筋混凝土結構設計中,樓板的計算需要確定支座條件,一般來說,邊緣梁的支座條件為簡支,邊緣剪力墻的支座條件為固端,高差30mm以內的為固端,大于30mm的定義為簡支;另,有認為高差在一個梁高范圍內的可定義為固端,筆者認為不妥,大家都來發表下自己的看法,完善下這個論題。
有沒有鋼筋混凝土結構雨篷的計算書或者例題啊,要詳細的,不要軟件自動生成的計算書啊求助啊,急需計算鋼筋混凝土結構雨篷,不會算,高人指點一下。
鋼筋混凝土雨棚設計案例
鋼筋混凝土設計手冊(臺版)
都是一些混凝土設計方面基本的資料,適用剛剛開始做設計的同仁!
鋼筋混凝土結構計算與設計
大家需要的可以下,不知道有沒有,這個自己掃描的
鋼筋混凝土樓板設計
鋼筋混凝土樓板設計專題,為您提供鋼筋混凝土樓板設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋混凝土樓板設計 相關的專業交流討論,更多鋼筋混凝土樓板設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度