5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎樣確定樓板厚度及配筋
一般厚度是多少?保護層厚度呢?我看PKPM默認100和15可是我記得好象保護層應該是20左右啊還有哪本規范可以查到?謝謝了
pkpm中的生成樓板,生成的樓板是由主梁和墻圍成的房間。如下圖。那么估算樓板的跨度是否按主梁和墻圍成的空間,還是按主梁、次梁、墻圍成的空間?
請問板式樓梯中確定梯段板厚度時所用公式(1/25~1/30)ln,其中ln是板的斜長,還是水平投影長度?因參考的兩本參考書說法不一,請高手指點:handshake :handshake
請問水工閘門里面初選面板厚度里規范給的公式里面區格中心的水壓力強度,怎么計算啊,一直對不上,要不要考慮下游水位呢?麻煩有懂的大佬救救孩子
對于板厚不同及板厚為0和板厚開洞的問題,現在有些同行搞的不是很清楚,我的一個總工也沒搞明白,為了弄清楚這個問題我專門建了一個模型,驗證PKPM中對于板厚設置對其結構剛度的影響。平面圖如下,共建了4層:分別將板厚設置為200厚、100厚,0厚和全房間開洞,其結果如下板厚200 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭
最近做一個大面積商業,大概是100米X100米,不設伸縮縫,井字梁布置,板跨3米,請問一個問題,樓板取多少為宜?是不是樓板取得越薄,裂縫就越容易產生?
由于底框結構中上下兩部分側移剛度不同,故轉換層樓板的設計非常重要,因該層的水平地震剪力是通過樓板在框架剪力墻中分配傳遞的,這就要求此轉換層樓板有足夠的抵抗此處水平地震剪力的能力,但大家在設計該轉換層樓板時,經常預估樓板厚度,無科學依據,下面是根據GB50011-2001及GB50010-2002推算一個計算轉換層樓板厚度的計算公式,供大家設計時參考.對于一層底框:t0=9.4n1 amax (G1/G+n-1)Lq/fc 公式中: t0----轉換層樓板的最小有效厚度,n1-----底層的縱橫向地震剪力增大系數,在1.2--1.5范圍內選用,amax----水平地震影響系數最大值,見規范GB50011-2002表5.1.4-1,G1----一層底框中底層重力荷載代表值,G----標準層重力荷載代表值, n-----房屋的層數,L-----房屋的總長度,q-----標準層單位面積重力荷載代表值,fc----混凝土軸心抗壓強度設計值.注:本公式是按底部剪力法計算水平地震作用的,并根
請問:在面板厚度計算中的P-面板計算區格中心的水壓強度。中的H怎么取值。我參考取水輸水建筑物叢書中的《閘門與啟閉設備》一書中的P157面表3-5中的q(N/mm2).這個值是怎么取的。其中的H是怎么算的?;⌒武撻l門計算中的問題關于面板厚度計算
運行環境: windows + .net framework軟件下載: upload/forum/2004228140520.rar 界面:upload/forum/2004228140624.jpg
//輸入中以“//”開頭的行為注釋,計算時自動被忽略////水工鋼閘門面板厚度計算程序--輸入數據格式//guanhuaming-2005.03.10//Email: [email protected]////每行輸入的數據格式:ID a b q GridType MaxStress StressFactor QFactor//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~// ID: 區格號// a: 區格短邊長度(mm)// b: 區格長邊長度(mm)// q: 區格中心水壓力強度(MPa)//GridType: 區格類型(0,1,2,3),含義如下://---------------------------------------------------------------// 0: 四邊固定矩形彈性薄板受均載// 1: 三邊
目前,一般工程在結構設計總說明中都會對樓板要求起拱,起拱高度為跨度的1‰~3‰,如果某樓板跨度為6m,那么起拱的高度為6mm~18mm。那么這樣,問題就來了,對于樓板的中間部位,樓板的界面尺寸如何保證,一般工人施工時,都是拉線找平,樓板中間部位的截面尺寸就會減少6~18mm。大家發表一下看法吧!
圖中黑色部分為客廳,5.25*5.4怎樣確定樓板厚度及配筋?
工藝配管的保溫厚度計算
管道保溫厚度計算小軟件,絕對好用
我是做給排水的,因為涉及到標注管道標高,所以要從結構圖紙中查出梁高和板厚,我從圖紙中只看出了梁的寬高,有些樓板厚度直接寫在結構圖中倒好說,但是沒寫的卻不知道如何從圖紙中查出,還請結構專業的朋友指點,謝謝了!
這段時間,在瀏覽網頁的時候,經常遇到國內的一些業主上網反饋說,自己的商品房樓板厚度不夠 網絡上也凸顯了許多“樓薄薄”和“7厘米”“5.3厘米”的案例 我們作為施工人員,在日常做好監督管理的過程中, 如果遇到了這類的樓板厚度不夠,我們該如何處理呢? 首先先謝謝大家都參加這個討論,謝謝您的支持
水庫除險加固工程改造墊層厚度及混凝土板厚度計算
有一長方體鋼制容器,4400x2200x2415,材料是0cr17ni12mo2,介質是高錳酸鉀和氫氧化鈉,設計溫度為90度,計算側板和底板的壁厚,求各位大神解救??!怎么計算壁板的撓度???
1.一般性的板 1)《混規》8.5.1條對縱向受力鋼筋的最小配筋率有規定,當采用強度等級400MPa、500MPa的鋼筋時,其最小配筋百分率為0.15和45ft/fy中的較大值。對板常用c30混凝土,三級鋼,所以此條規定的最小配筋率為0.179%;