氣泡式臭氧接觸反應器國內水處理中應用最多的一種,根據反應器內產生氣泡裝置的不同,又可分為多孔擴散式、表面曝氣式和塔板式三種,該種接觸反應設備臭氧利用率高,接觸時間短、不易堵塞但耗能大、結構復雜、造價高等;水膜式臭氧接觸反應器(西安污水處理)不論規模大小及臭氧和水中雜質的多少都能適應,但填料空隙較小,廢水含懸浮物時易堵塞。水滴式臭氧接觸反應設備結構簡單,造價低,但對臭氧的吸收能力也低。另外噴頭易堵塞,預處理要求高,適用于受傳質速率控制的反應。 西安天澤水處理技術發展有限公司
微電解+芬頓法是近幾年廢水處理的熱點,在廢水處理中的應用越來越廣泛,有著其他工藝無法相比的優點。但目前這一類污水處理裝置的微電解設備和芬頓反應的設
大家好,目前正在做化工廢水芬頓的調試,目前進水量為20m3/h,COD為10500,出水COD 8700,有以下問題想請教下:1、硫酸亞鐵和雙氧水的添加順序,有說同時添加的,也有說先加硫酸亞鐵,過十幾分鐘后加雙氧水,有什么區別嗎?我們調試時,廢水中先加入雙氧水,并沒有明顯現象,然后再逐步加入硫酸亞鐵,水樣立刻反應,先是變成淺紅,然后隨著硫酸亞鐵的增多,紅色越來越濃,可能是反應越劇烈了吧,需要不停空氣攪拌,不知攪拌多長時間合適呢,就是說進行芬頓反應時,需要多長時間才能反應完全? 多長時間雙氧水才能耗盡,以不影響后面的COD測定呢?(目前水的顏色為暗紅色)2、芬頓尺寸為4mX2mX3m,共4格,加藥后4個池子水的顏色應該是一樣的還是前面顏色深點,后面出水池子顏色淡點,效果更好? 3、最主要的就是雙氧水和硫酸亞鐵的投加量,按目前的20m3/h,COD為10500,該怎么計算投加兩種藥劑的量?如果小試,已COD去除率為標準計算投加藥劑還是其他指標4、芬頓反應PH控制在3-5,用什么來調節PH值,目前項目中沒有調節P
知識點:反應設備
各位大神,我最近在做一個芬頓的調試,流程是加酸條PH3-4,后加入硫酸亞鐵和雙氧水反應2-3個小時。再加堿調PH到10.5(除鎳),加入PAC和PAM混凝沉淀后回調PH到中性。發現出水呈淡黃色。有誰知道是什么原因。有什么辦法處理。謝謝了!
芬頓反應有沒有什么進水要求? 比如說COD范圍,BOD范圍,B/C大小,等等。 具體有個垃圾滲濾液,COD5000,BOD2500,SS500,氨氮800,TP18.7,TN10000,這個水可以直接上芬頓嗎?
現準備設計一HCR反應器(高效生物反應器)用于小試,準備用于處理制藥廢水。希望有這方面經驗的朋友多幫忙,提供一些設計參數和方案。另外,對HCR還有一點疑惑,看了些別人做過的HCR,感覺似乎HCR反應器都是封閉的,但百思不得其解為何要封閉。主要封閉的話可能以后調試和對反應器的改造就比較麻煩一點。有哪位高手能指點一下。
新手,求教。1、想做芬頓反應的小試,硫酸亞鐵加入時,是配成溶液后加呢還是直接加入固體硫酸亞鐵,若加溶液型的,硫酸亞鐵不是比較容易被氧化嗎?難道每次現用現配?難不成要加固體的硫酸亞鐵?2、反應完成后,加入氫氧化鈉調節pH至堿性后,還需要加絮凝劑嗎?加什么呢?不加的話對小試有影響嗎?
圖紙簡介: 本套圖紙包含厭氧反應罐(碳鋼結構)的總裝圖,布水管平剖圖,罐體拼板圖,三相分離器安裝平面圖。 投稿網友: lzgsistag 上傳時間: 2014-07-03
圖紙簡介: 一個廢水改造項目,在原來的工藝上增加一個IC反應器,水量1500t/d。為IC反應器的設備加工圖,包括各類加工工藝及其防腐要求、焊接參數,內容詳細,具體見圖紙。 投稿網友: hdw9923 上傳時間: 2014-07-
公司前段時間上了一套催化氧化處理系統,處理高COD的含S廢水,但是感覺調試人員確定的加藥量不合適,水量Q=10t/h,總水量約100t,COD2500mg/L,去除率要求60%,我們使用的是硫酸亞鐵+雙氧水+PAC+PAM,請教下有高手能幫計算下嗎?萬分感謝!
我們是一家上海的甲級設計院,也是工程總包。有很多工程會有 O2,N2,CO2,丙烷等氣體站,設計施工。欲尋找有設計實力的供應設備商。合作電話:15000953605張先生
新版火災報警設計規范GB50116-2013中3.4.1條 具有消防聯動功能的火災自動報警系統的保護對象中應設置消防控制室;新版建規GB50016-2014中8.1.7條設置火災報警系統和需要聯動控制的消防設備的建筑(群)應設置消防控制室。其中火規里還是強條。但兩個意思感覺完全不一樣,火規強調單體建筑要設,而建規強調可以建筑群設。請教高人指點啊!!
芬頓 PH 5 左右 硫酸亞鐵與雙氧水 1:1 投加 反應時間90分鐘。沉淀反應池有大量小氣泡,PH 8~~9 形不成礬花,請高手賜教,謝謝!
鈺鵬環保設備UASB厭氧塔反應器的原理
鈺鵬環保設備UASB厭氧塔反應器的構成
FBR系列非均相芬頓流化床反應器
芬頓反應是一個非常難控制的反應單元,費用也比較高,在做芬頓反應時,加綠化亞鐵和雙氧水在加酸,會將反應的顏色退去???加氫氧化鈉后顏色又恢復??還有,先加酸再加試劑有時會有乳白色的物質生成?芬頓反應的顏色特別奇怪,不知道啥原因?我們計劃將芬頓停掉,讓通過氣浮的水直接進入生化池中,這樣會不會對COD氨氮總磷指標產生影響?? 求助,謝謝
芬頓反應設備
芬頓反應設備專題,為您提供芬頓反應設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與芬頓反應設備 相關的專業交流討論,更多芬頓反應設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題