朱總在其所著的高層建筑混凝土結構技術規程應用與分析JGJ3-2010[朱炳寅2012]中對梁截面開打洞的驗算方法進行了闡述,截圖如下: 我沒大看懂朱總
土木吧丨梁開洞,抗剪能力損失了多少? 廣東省院安全顧問 土木吧
混凝土梁開矩形洞補強鋼計算,在下載的小軟件基礎上,按《混凝土結構構造手冊》(第五版)的梁開洞計算方法修改而成。
實際工程中,好多管線需要穿過框架梁,那么在洞口周邊的附加鋼筋是怎么計算的呢?雖然構造手冊和圖集上有大樣,但是我想知道是怎么計算配筋量的?具體是怎樣的假定和計算過程呢?謝謝了
BIM實用技巧:Revit梁開洞要求 留洞要求: 1.對于預埋鋼套管,當預埋位置設置在跨中L/3范圍內時,要求: ①洞口大小必須小于或等于0.4倍的梁高; ②洞口上邊緣距梁上邊必須大于或等于0.3倍的梁高; ③洞口下邊緣距梁下邊必須大于或等于150mm; ④相鄰兩個洞口的中心間距應不小于2倍的較大洞口直徑。 以上四條必須同時滿足,對不滿足此要求的鋼套管大小、標高及位置應作相應調整。 2.當預埋位置設置在梁端L/3范圍內時,要求: ①洞口大小必須小于或等于0.3倍的梁高; ②洞口上邊緣距梁
我本也是個建筑行業人員,無奈學藝不精。現請教論壇各個大神,下列情況對結構影響到底有多大?開發商交房后亂開洞導致結構梁下層兩排鋼筋全部斷裂及部分箍筋斷裂(4根直徑20mm的主鋼筋)。建筑結構概況大致是這樣的:一幢32層住宅樓,地下2層,共兩個單元。奇數層每單元4戶,偶數層每單元2戶。由于施工當中忘記預留孔洞,業主在交房后,且未告知用戶的情況下,自行開洞導致洞口所處的位置的梁受力鋼筋斷裂。孔洞均處于建筑物平面角部,孔洞處于梁中間位置,下1/3處,下排2層共計4根
現有一房子..(小高層頂層,14樓)樓板上開2個洞,想請教如何進行樓板的加固.
有時需要在混凝土梁上開洞,需要這個程序的朋友來下載。
1.對于預埋鋼套管,當預埋位置設置在跨中L/3范圍內時,要求:①洞口大小必須小于或等于0.4倍的梁高; ②洞口上邊緣距梁上邊必須大于或等于0.3倍的梁高;
原有樓板已澆筑,但是裝修的時候覺得開洞不是自己想要的方案.是否可以考慮開小洞?圖上紅色為當時槽鋼混凝土預留樓梯洞口,綠色部分為想開的洞,尺寸為500*800.是否可以考慮切割,需不需要切割后加固?
混凝土梁開圓洞補強鋼計算,按《機械工業廠房結構設計規范》GB50906-2013附錄Q和《混凝土結構構造手冊》(第五版)的計算公式,
下面幾層墻體開了很大的洞,上面幾層墻體開的洞比較小(不想把洞放大跟下面幾層的一樣)導致小洞的邊緣構件落在連梁上,這樣可以么,這樣的連梁需要注意些什么謝謝
如何有效解決施工洞和混凝土結構裂縫問題,請各位專家不吝賜教[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-29 08:24 編輯 ]
150M3的混凝土水像,液面以下需要做DN250的防水套管,用于以后水泵的進水.土建和安裝不是一家公司.能不能只留個預留洞口,以后才埋套管??這樣做行不行??有沒有有人做過??
現在我們這里的主體已完成1-15層驗收,現在有項工作是要進行螺桿洞封堵,讓各單位提供的方案,一般都是在洞內封堵,然后在兩頭用防水砂漿補至墻平。我覺得應該在外墻上應該補高出墻面5MM。
原結構設計的屋面是H型鋼梁+鋼筋混凝土樓板,鋼筋混凝土樓板與H型鋼梁之間有一層壓型鋼板;現在因為暖通專業需要,要在屋面上開幾個風井,采用新增鋼梁進行加固,請問新增的鋼梁與原有鋼框梁及樓板該如何連接牢固呢?
Revit中在柱、梁等構件中開洞技巧。在Revit建模過程中,有時候不能直接運用開洞命令對梁、柱等構件開洞,一般可以編輯族,直接開完洞再載入到項目中。如果開洞構件的類型比較多(比如有梁有柱還有其他的一些類型),會比較慢,下面介紹一種可以直接對所有構件都能開洞的一種方法。1、新建一個基于面的公制常規模型,切換到前立面,點擊“創建”面板下“空心放樣”命令,并創建一個參照平面將空心放樣的路徑的兩個端點分別與對應的參照平面對齊并鎖定,然后添加一個角度參數,一個高度參數,如圖所示。2、點擊“完成”,再點擊“編輯輪廓”切換到三維視圖,拾取兩條參照平面,然后再繪制兩條邊線,標注間距,并對應添加參數,如圖所示。3、點擊兩次完成,然后用空心放樣剪切一下的主體,就可以的到如圖所示的空心形狀。4、將所建的族保存,然后載入到項目中,放置在需要開洞的梁柱等構件的面上就可以給梁、柱等構件直接進行開洞,并且參數是可以調整的,如圖所示。意義:通過學習上述文章,當需要在梁、柱等構件開洞時,利用上述方法
現在在做一個項目,業主要求用無梁樓蓋體系,但是其中有一很大的樓梯洞口,10mx3.2m,洞邊是否一定要布置梁,(業主一定要求不要梁),這樣的結構在PKPM中該怎樣建模呢?