各位老師,想請問一下,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔?請問該如何套呢??萬分感激!
我這兒要做一個"衛生器具滿水試驗"記錄,好象各種潔具的滿水程度、滿水時間還不一樣,還要填什么溢流口通水狀況等等。我就對這個滿水試驗的具體要求不清楚,望指導!!另外,我想問一下水泵單機試運轉的軸承溫升和電機溫升有規定嗎,一般是多少數正常?請教!
請問各位:給水試驗:閥門試驗、管道壓力試驗、系統吹掃、消毒、通水這5個試驗的先后順序?排水試驗:通水、通球、灌水這3個試驗的先后順序?急~~請大家指點指點!
14.試壓1)冷水管試驗壓力,應為管道系統設計壓力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa。2)熱水管道試驗壓力,應為管道系統設計壓力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa。3)管道水壓試驗應符合下列規定:1.熱(電)熔連接的管道,應在接口完成超過24h以后才能進行水壓試驗,一次水壓試驗的管道總長度不宜大于500m;2.水壓試驗之前,管道應固定牢固,接頭需明露,除閥門外,支管端不連接衛生器具配水件;3.加壓宜用手壓泵,泵和測量壓力的壓力表應裝設在管道系統的底部最低點(不在最低點時應折算幾何高差的壓力值),壓力表精確度為0.01Mpa;4.管道注滿水后,排出管內空氣,封堵各排氣出口,進行水密性檢查;5.緩慢升壓,升壓時間不應小于10min,升至規定試驗壓力(在30min內,允許2次補壓至試驗壓力),穩壓1h,檢驗應無滲漏,壓力降不得超過0.06Mpa;6.在設計工作壓力的1.5倍狀態下,穩壓2h,壓力降不得超過0.03Mpa,同時檢查無發現滲漏,水壓試驗為合格。
大家對給排水在線滿意嗎?來這里覺的浪費時間嗎?好象人來的不多,問的問題也沒有人解答。問的問題也籠統,回答的也沒幾個認真的,有時候來了一次什么也沒收獲,覺的挺沒意思的。不知道大家有沒有同感?
河中有一個小島,島上的有個小型的動物園,還有一個休閑茶館,沒有橋,上島只能考船.市政管道在河邊的道路上.請教各位前輩島上的給排水怎么解決???????????????????
聽各位的討論后,我安裝了一套天正給排水軟件,但是打開后與卻與CAD并無區別的界面,怎么辦,相關指令和工具一點都不知道,謝謝有心人給予幫助!
各位大蝦: 小弟剛入行不久,有個問題想向各位請教一下。 對于一個45米高的,一至九層為加工裝飾燈箱的生產車間,十層、十一層為辦公室的建筑物,我們是按照“生產樓”定的建筑功能。那么我想請教一下,對于這個“生產樓”在確定給水用水定額及小時變化系數時,根據《給水排水設計規范》應該按照什么類型的建筑物進行考慮?在進行給水管道設計秒流量計算時,是按照集體宿舍等公共建筑的計算公式進行計算還是按照工業建筑的計算公式進行計算?望各位大蝦不吝賜教,小弟在此先行謝過了。
因為水暖不分家,很多單位水暖都是一個人設計,很想知道,給排水與暖通能否同時注冊?哪位消息靈通人士能幫忙找到比較官方的確切些的消息,謝謝!
閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,能承受的了么?會不會跨啊??
天正給排水為什么這樣好用?大家說說這是為什么?怎么就這么好用!!!好用在哪里?請大家廣泛發表自己使用天正給排水的感受和心得!!!謝謝大家支持!!!
本帖最后由 kilo315 于 2014-3-31 12:29 編輯 中國石油和化工勘察設計協會
天正給排水9.0什么時候出來,原來據說在五月份出來,大家都期待著,是否象8.5出來時一樣,先把新功能作個展示,給大學先睹為快。
天正給排水8.5什么時候出來,好象有說是在春節后出來的,三月以過一大半了,給個說法?
1、概述 閥門產品是用于管道中控制流體的元件,起到導流、截流、調節、防止倒流和分流等作用。給排水系統用的閥門按用途和作用分類,主要有截斷閥類(主要用于截斷或接通介質,如閘閥、截止閥、蝶閥、球閥和旋塞閥等),調節閥類(主要用于調節介質的流量和壓力等,如調節閥、節流閥和減壓閥等),止回閥類(用于阻止介質倒流,如各種結構的止回閥)和排氣閥類(用于自動排出管道內空氣,如單口排氣閥和雙口排氣閥等)。每臺閥門產品在出廠前都須進行檢驗,有些閥門還需進行型式試驗,以驗證其所有的性能或功能是否滿足標準或使用的要求。 2、檢驗和試驗項目 通用閥門型式試驗和出廠試驗應進行的檢驗和試驗項目見表1和表2,調節閥類閥門型式試驗及出廠試驗應進行的檢驗和試驗項目見表3 和表4.
有小伙伴問我一些問題,由于進入園林給排水行業,經驗不足,不敢隨便回答,還是想請教下大神!1、噴泉是怎么選用水泵的?型號和流量?2、室外消火栓與室外水泵接合器有什么區別?園林給水一般采用樹狀網,市政壓力為0.2Mpa ,室外消火栓設置在樹狀網的盡頭,經過管路損失后,水壓已經滿足不了消火栓的壓力,是不是需要在消火栓處設置水泵?
建筑給排水系統的基本組成建筑給排水系統的基本組成有給水系統、熱水系統、污水系統、廢水系統、雨水系統、空調冷凝水系統、消防水系統、中水系統等。 1、給水系統:通常情況都是指代自來水。 2、熱水系統:包括太陽能熱水系統、熱水循環系統等。 3、污水系統:一般指代衛生間內的排水,收集后經此區域化糞池進行初步處理后排放至市政污水管網。 4、廢水系統:一般指代除衛生間以外的排水,有些建筑會采取“污廢合流”方式將廢水進行排放,經此區域的化糞池或污水處理站進行統一處理再排放到市政污水管網。而有些區域將會將處理過后的廢水進行循環使用(即中水)。 5、雨水系統:一般將此區域的雨水收集排放到地表或集中匯集排放到市
本人研究生畢業從事給排水行業近兩年,一直工作得不開心。工作比較辛苦,加班與碼農絕對有得一拼,但是收入差很遠,得不到社會關注。看上去也不體面,本來以前上學覺得設計水廠,污水廠,到底也是為國家建設做貢獻,應該會很有成就感,然而現在做得很多的是環境治理項目,要么就是水水的做,沒什么技術含量,要么就是雨污改造,要一個井蓋一個井蓋撬,看哪個錯接了,真的很沒意思。有時候覺得自己跟農民工差不多,還得看業主給不給錢,拖欠設計費了一樣年終拿不到錢。現在準備結婚成家,干啥都花錢,月薪少的可憐,真的太難受。
1、什么情況下要做管道液壓試驗?——有人告訴我說是管道埋地時候要做液壓試驗,不知道是否對?如果是埋地的時候做液壓試驗,是不是就對埋地的這段管子做液壓試驗呢?2、管道水沖洗——是不是一般的給水管打壓以后都還要做水沖洗?3、管道消毒沖洗——生活給水管是要做管道消毒沖洗的,是吧?但是套了管道消毒沖洗是不是還要執行管道水沖洗的定額呢?說明一下:管道水沖洗的價格比管道消毒沖洗還要高很多呢!4、壓縮空氣吹掃——是不是指采暖管道安裝完畢后進行的吹掃?
本人查規范,綜合得到管道試驗壓力的計算,希望可以幫到大家