国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 冷卻循環水系統設備簡介

    11.1 冷媒水和冷卻水系統11.1.1 冷媒水系統框圖冷媒(載冷劑) 在制冷過程中的一種中間物質,它先接受制冷劑的冷量而降溫,然后再去冷卻其他的被冷卻物質

  • 循環水和閉式冷卻水系統

    熱泵循環水系統作用:

  • 冷卻塔循環水泵壓力問題

    冷卻塔在三樓,冷卻塔循環水泵在地下室,請問大家為什么循環水泵的進水壓力為0。:( :Q

  • 空調冷卻循環水系統設計相關

    民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,設計具有一些特點:循環水量較小,設備為定型產品,水質要求較低,季節性運轉等。加上民用建筑設計周期短,設計人員往往根據以往的經驗,形成定式思維,對一些具體的細節問題,關注不夠,造成冷卻水系統水溫降不下來,系統能耗過大,運轉操作不便等問題。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,談談自己的設計體會,旨在引起大家的進一步討論,達到共同認識共同提高的目的。 一、冷卻循環水系統設備的合理選型 1.設計基礎資料 為保證冷卻塔的冷卻效果,必須注重氣象參數的收集, 氣象參數應包括空氣干球溫度θ(℃),空氣濕球溫度τ(℃),大氣壓力P(104Pa),夏季主導風向,風速或風壓,冬季最低氣溫等。 根據《采暖通風與空氣調節設計規范》和《建筑給水排水設計規范》,冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,應采用歷年平均不保證50小時的干球溫度和濕球溫度。 2、冷卻循環水量確定 確定冷卻循環水量時,首先要清楚準確地了解空調負荷及空

  • 冷卻循環水施工圖(約450m3/h)

    圖紙簡介: 圖紙為某冷卻水池圖紙。圖紙兩張,包括設備平面布置圖、管道安裝圖、水泵安裝圖及大樣圖等內容。圖紙附有材料統計表。 投稿網友: wuyueai 上傳時間: 2013-08-02

  • 中央空調冷卻循環水系統

    本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 編輯 中央空調冷卻循環水系統的組成 。 中央空調冷卻循環水系統主要由冷卻塔、制冷機、冷凝器、循環水泵、控制 閥門及相應管路組成。運行溫度一般為 30℃—40℃.敞開式運行。 二、冷卻循環水系統設計規范及物理場水處理水質標準 1. 《中華人民共和國國家標準 工業循環冷卻水處理設計規范》 GB50050-951) 1)冷卻循環水系統中微生物控制指標: 異養菌 < 5×105 個/ml 2 次/周 真菌 < 10 個/ml 1 次/周 硫酸鹽還原菌 < 50 個/ml 1 次/月 鐵細菌 < 100 個/ml

  • 求教關于閉式冷卻塔循環水系統

    一般我們做的冷卻塔都會選用開式系統,但是這次我碰到的項目要求用閉式冷卻塔,我找了設計手冊,但是都只是將開式系統講的比較詳細,不知道有哪一位做過閉式冷卻塔,希望能給予幫助。

  • 8000T循環水泵房及冷卻塔

    此圖為一8000T/h循環水的圖紙包括冷卻塔、泵、旁濾、加氯、加藥

  • 新人請教冷卻循環水處理的問題

    查了05S圖集,上面說壓差過濾器的進口應是循環水泵的出口,那么這個過濾器是在水泵的出水一側了?可是我師傅說應該是在水泵進水一側?糊涂中。。。。另外,上了加藥式的處理裝置后還需要這個壓差過濾器嗎?還是兩者合二為一了?望大師們指教:kiss:

  • 冷卻塔循環水量及補水量

    小弟是做給排水的,現手頭有以項目需要我做循環水這塊所以有幾個問題請教下冷卻塔循環水量根據制冷機冷負荷確定的么?直接和暖通專業提條件就行了?冷卻塔的補水量是根據循環水量的1%-2%確定 但是補水水池容積如何確定?

  • 循環水冷卻塔建筑/結構施工圖

    圖紙簡介: 全套循環水冷卻塔建筑結構施工圖,僅供大家參考學習 投稿網友: ler1314aa 上傳時間: 2013-11-01 圖紙省份

  • 循環水冷卻塔防冰新技術

    摘 要:寒冷地區冷卻塔冬季運行時結冰現象嚴重,給安全生產和操作維護都帶來許多困難,防冰問題一直困擾著寒冷地區冷卻塔用戶。文中介紹了防止冷卻塔進風百葉窗和外層填料處結冰的新技術及其實際應用效果。 關鍵詞:冷卻塔;防冰;新技術 冷卻塔結冰是目前國內冷卻塔冬季運行中存在的一大難題。地處寒冷地區,無論是引進的國外冷卻塔,還是國內自行設計施工的冷卻塔,均在冬季運行中存在嚴重結冰現象,至今還沒有提出一套徹底解決的方法。 日本石川島播磨重30000m3/h橫流干濕式冷卻塔是七十年代末隨大慶乙烯聯合化工裝置引進我國的。大慶地區位于北緯45°5′~47°,年平均氣溫3.3℃,冰凍期5個多月,嚴酷的氣候條件給冷卻塔冬季運行帶來困難。雖然石川島播磨重冷卻塔設計時考慮了防冰問題,但是運行實踐證明結冰問題仍然存在。中國化學工程總公司滄州化工冷卻塔填料廠根據冷卻塔的現狀,結合該廠多年積累的老塔改造經驗和防冰技術,提出了冷卻塔防冰新技術改造方案,實施后經過2003~2005年度冬季運行,防冰效果明顯。<

  • 企業冷卻循環水系統處理方法及特點

    企業冷卻循環水系統處理方法及特點

    一、鈉離子交換器: 用交換樹脂、加鹽、需人工管理、排污量大、依然會少量結垢、需定期清洗設備。 企業冷卻循環水

  • 空調冷卻循環水系統設計分析

    知識點:空調循環冷卻式

  • 急求:《工業循環水冷卻處理》

    因工程設計急需:《工業循環水冷卻處理》GB50102-2003,望朋友們支持?。∥业泥]箱:[email protected].

  • 礦井水怎樣處理成冷卻循環水?

    <山東新礦:礦井水循環利用年創效益五千萬>:水資源是煤炭生產和深加工的重要基礎,礦井水作為煤炭生產的伴生物,是直接外排還是回收再用?對此,新礦集團的做法是:廢物資源化,大作礦井水循環利用文章。他們先后投資3000萬元,建成了8個礦井水處理站,構建了礦井水→工業用水→生活用水和礦井水→礦泉水兩條產業鏈,年綜合利用礦井水2608余萬噸,回用率達到60.9%,年創經濟效益5085萬元。 新礦集團地處齊魯腹地,擁有大量的地下礦井水資源,隨著煤炭開采量、礦井采深的增加,礦井水的排水量也逐年增加。目前,礦井水日產量約16萬噸,年涌水量4282萬噸。礦井水作為煤炭開采的伴生產物若直接外排,不但嚴重污染周圍環境,還會造成很大的資源浪費。為了減少礦井水對礦區環境的污染,并為企業的快速發展提供水資源保障,新礦集團堅持科學發展觀,在發展循環經濟中大作礦井水文章,利用現代科學技術綜合開發利用礦井水,使之"變廢為寶",造福礦區人民。 目前,新礦集團已有10對生產礦井,通過對礦井水綜合處理后,作為洗選、電廠、防塵、綠化等工業用水。洗選廠作為用

  • 冷卻循環水問題!高手請進來指教!

    現有一臺冷水機組,需要做冷卻循環水,樣本上標明冷水進出水溫度為7-12,冷卻水進出水溫度為30-35,制冷量為300KW,冷卻循環水量60噸/小時,但現在由于室外環境問題,冷卻塔出水只能做到32度,請問高手該怎么做?循環水出水還能保證五度溫差嗎?循環水量是否需要增加?

  • 循環水冷卻水處理手冊大全

    循環冷卻水系統理論及計算[ 本帖最后由 zfx 于 2010-1-23 12:51 編輯 ]

  • 工業循環水冷卻設計規范

    希望對有需要的朋友有所幫助

點擊加載更多

冷卻循環水

冷卻循環水專題,為您提供冷卻循環水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷卻循環水 相關的專業交流討論,更多冷卻循環水相關內容請訪問

土木在線論壇