圖紙簡介: 連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖,希望有用 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18 圖紙
有個采用厭氧工藝的生活污水處理工藝,由于沒有做好出水口,水無法排出,但是菌種已經投下去了,現在砂濾池的水變的好臭了,這是什么原因?
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 編輯 活性砂濾池中設備制作詳圖找我要
我第一次畫一個砂濾池的工藝圖,但在選管徑時遇到了麻煩!我用氣水反沖,一般反沖強度為多少呢? 如果強度過大或過小,會有什么后果?
活性砂濾池與纖維轉盤濾池工藝的比較
在電鍍廢水的處理中,大部分都使用到了砂濾池,進行最后的處理。我遇到一工程,40m3/h!請教大家:怎么設計砂濾池的各參數啊?反沖洗時,要怎么選擇水泵的型號,才能確保有沖洗效果。以前的工程,反沖洗泵只是一個擺設!!!
小弟做了個砂濾池結構示意圖,由于缺乏現場經驗,對這種小砂濾池的進水方式、反沖洗方式不是很了解,上傳一個示意圖請大俠指教,求良言,拒水貼
目前在工業廢水處理上我們經常會采用砂濾池和炭濾池進行深度處理,確保水質達標。砂濾池設計上還是不能夠找到比較好的方法,由于小水量的工業廢水嚴格按照給排水手冊設計那就沒有辦法施工,池子太小了。下面將我的一個工程實例說一下,大家提出一些意見,處理水量2.5t/h,砂濾池尺寸700*1000*1500mm,濾料高度1200mm,采用上部進水下部出水。反沖洗水量30m3/h,采用氣水反沖洗,沖洗時間為4min,沖洗效果還是不錯,很多濾料上的懸浮物都能夠沖洗掉。只是按照其他帖子上的說法,我這種濾速只有3.4m/h,沖洗強度30m3/m2*h。不知道這樣的設計如何,大家提供一些意見。一下是引用給排水論壇上的相關討論http://co.163.com/forum/content/91_115324_1.htm普通快濾池設計數據 1. 濾池總面積和格數和布置 2. 普通快濾池其他設計數據 1) 沖洗前的水頭損失,宜采用2.0-3.0m; 2) 濾層表面以上水深,宜采用1.5-2.0m; 3) 過濾周期為1
給排水設計手冊中提到濾板與濾板之間和濾板和池壁之間要留有一定的間隙,20mm.從圖上看,發現濾板4邊都留了20MM.我覺得除了架在濾梁上的濾板之間需要留空隙以便安裝固定外,沒架在濾梁上的濾板另外兩條邊應該不要留空隙吧.否則安裝的時候,這兩條邊的空隙倒是不好填密實,因為下面沒有東西支撐.請有施工經驗的高人指點,4邊都留空隙是出與什么考慮.謝謝!!
在過濾系統中濾頭、濾板可以說是心臟部位,各位使用的都是哪個廠家的濾頭和濾板?現在生產濾頭、濾板的廠家太多,如何分辨濾頭、濾板的質量好壞呢?望各位不惜賜教!!
圖紙簡介: 本圖紙是某大型污水站連續活性砂濾池設計圖紙,該圖紙屬于連續活性砂濾池的初步設計,包括平面圖,剖面圖等,可供參考。 投稿網友: zyfeng20 上傳時間: 2013-08-18
相關數據:濾池面積:F=Q/VT=35000/(8*23.92)=183 采用濾池書N=4,兩兩合建,共兩座。每個濾池的面積 f=F/N=45.75 謝謝
圖紙簡介: 絮凝沉淀池、砂濾池、消毒池建筑結構設計圖紙,共21張。包含結構設計說明,組合池的單體建筑平面及各個剖面圖,預埋件詳圖,組合池結構圖等 投稿網友: sdwangjingtao 上傳時間: 2014-04-30 <
本人正在做兩個2.5萬噸縣城水廠的改造,一個用重力式無閥濾池,一個用虹吸濾池,由于水廠為80年代初建造,濾池原來采用老形式的混凝土濾板,配水效果極差,所以考慮對其配水系統進行改造,采用目前常用的材料。請問各位大蝦,對于目前小縣城的管理水平,是采用濾板濾頭好還是濾磚好?
中國城鎮供水排水協會關于發布團體標準《炭砂濾池設計標準》的公告
天津市某凈水廠項目高密度沉淀池和V型砂濾池工程施工組織設計p
<<環境污染防治應用技術交流會論文ABS直濾式濾板的研制和推廣應用>>