現在環保局都要求居住小區設生化處理池,初次接觸,請問這生化處理池是什么概念.做居住小區內的市政排水該如何考慮??謝謝
我原來在武漢做設計,小區污水都是做化糞池的,現在到杭州來卻發現要做生化處理池,我想請教各位大蝦:污水生化處理池是怎么計算的?怎么選型?
新手請教下,好氧池是剛建立培養的,開始時掛膜情況很好,出水清澈,COD能在200~300去除到80以下,但是完全沒有硝化效果,進出水的氨氮一直都是20多。后來掛膜觀察有逐漸減少的情況,而且支架上長了很多青苔,出水有點微白,COD的去除率也下降了。請問是運行過程中可能出現了哪些問題導致的,還有為什么氨氮沒有去除效果,處理的是線路板廢水,偶爾會有進水的沖擊該怎么處理。溶解氧是否在足夠的情況下應該改為間歇曝氣?
一般氨氮經生化處理后有兩條出路--硝化和反硝化,但油漆電泳的廢水經曝氣處理后cod下降而出水氨氮反而增加,這是為什么呢?請各位高手指點迷津.
我最近在接了一個制革廠的設計,廠區所在地是在江浙一帶,請問在設計中應如何考濾生化系統在冬天的保溫問題?我的郵箱[email protected]
現有一大型小區,共655戶,擬采用無能耗生化處理池,處理水質達到二級排放標準,按區域設置為五個處理池,分別為別墅區A池85戶、B池120戶、C池130戶,花園洋房區D池100戶,E池220戶;五個處理池匯合后再集中處理,采用有能耗生化處理池,處理后水質達一級排放標準。請問應分別設多大的處理池,怎樣計算?
我有個疑問,還沒有具體案例:COD濃度在50~100mg/L,且可生化性較好,能否再利用活性污泥工藝處理呢,維持污泥濃度是否有困難,如果處理量很大呢?其他生化過程需要的條件都滿足的情況下。
有個客戶他藥廠現在是生化處理法,之前他是用我的藥劑處理(沒錯,我是藥劑廠的,但真不是來打廣告的),后來用生化處理后,他說給他設計方案的說不用藥劑了,我想求助下,生化處理確實用不到藥劑嗎或者制藥廠什么情況下需要用到藥劑?
含鹽廢水的定義和生化處理的措施鹽分大于多少叫高鹽廢水?鹽分低于多少可以進行生化處理
有幾個是生活污水處理的工程,其他的指標還好,就是臭氣很嚴重,如何解決?好象沒有一個可性的解決方法?不知道哪位能給個意見?謝謝
高手們,請教一個問題: 背景:本人現在正在做一個污水處理廠的預處理項目,該廠進水95%以上是來自各家的印染廢水,雖然已經被各家印染企業出廠處理過,但B/C仍然很低,只有0.2左右,COD只有500。由于該污水廠好氧階段處理效果不好,故準備在其前道加上物化法的預處理,預期用Fenton試劑或者硫酸亞鐵加石灰的工藝。但我經過小試做下來的結果很好,COD去除到只有100左右,B/C也有0.4,但就是不知道這樣低的COD對后續生化處理會有什么影響?(在此先不考慮處理成本) 補充:江蘇要求COD低于60。 問題:B/C合適的情況下,好氧池進水COD太低對微生物和處理效果的影響? 謝謝各位
SBR生化處理池中的產水是否合格如何判斷?從以下幾個小點入手: (1) PH變化:PH變化可以反映SBR池硝化及反硝化反應的程度,硝化反應為氧化反應,反硝化反應為還原反應。硝化過程產生H+,反硝化過程產生OH-。一般在進水時PH總體趨勢會上升,但進完水后,PH達到一個峰值,連續曝氣,PH會有一個階段的下降,這是因為硝化反應占主要作用,反硝化占次要作用,PH總體趨勢會直線下降,當氨氮全部轉化或即將全部轉化為NO3-及H+時,PH不再下降,開始上升,反硝化反應開始占主要作用,開始厭氧,PH直線上升,PH達到平穩,出水氨氮基本達標。