這個水庫為南方沿海中型水庫,主壩一座,副壩6座,是最后一批病險水庫除險加固,比較特殊的是采用了混凝土防滲墻方案,比較郁悶的是,去的那天下了好大的雨,不然就會搞多一點照片來給大家,工地泥水太多,不得不濕身,實在痛苦。那個成槽機跟混凝土注入機是連在一起,在壩軸線平行的軸線鋼軌上跳倉施工。
水電水利工程混凝土防滲墻施工規范.pdf 2004
本人在工程施工過程中遇到如下困難,不知如何施工,情況如下:承建30CM厚混凝土防滲墻,若使用射水鉆施工,卵石層大約厚8-10米,無法施工;若利用沖擊鉆施工,沖擊鉆頭直徑30CM,鉆頭太輕,速度較慢,無法保證工期。求教其他有效施工方法。望賜教,本人不勝感激!
DL/T5199-2004 水電水利工程混凝土防滲墻施工規范出來了。不知道哪位有?現在規范更新速度越來越快。稍不留意,就有新的出來了。
上傳兩個水利水電規范及條文說明,提供給需的人使用
土石壩碾壓式瀝青混凝土防滲墻施工規范(試行)
同行可參考,涂黃的參數要求值偏低
一、漏漿處理 一般漏漿處理:造孔過程中,如遇少量漏漿,采用加大泥漿比重,投堵漏劑等處理,如遇大量漏漿,單孔采用投粘土鉆進處理,槽孔采用投鋸末、膨脹粉、水泥等堵漏材料或孔底帷幕灌漿處理,確保孔壁、槽壁安全。根據工程施工經驗,尤其是槽孔的副孔劈打時,更應注意觀察槽孔漿面的變化。 架空層造孔漏漿處理:主孔造孔中發生架空層漏漿采用回填當地渣土料加片石并用鉆頭沖擊擠壓密
本人設計的一座水庫因大壩壩體、壩基滲漏來嚴重,壩體采用混凝土防滲處理,壩基灌漿處理,鑒于投資高,根據專家意見,采用混凝土防滲內預埋PVC灌漿管,以節省造灌漿的投資,在施工中,因泥漿浮力過大,PVC灌漿管都在下到12米左右折斷。后來采用先下5寸鋼管.再下PVC灌漿管,PVC灌漿管雖然能下到20米左右再也下不了。后來采用鋼筋連接四根同時下管,情況不樂觀,由于本地首次使用,沒經驗,再者經專家提出,應該有成功實例,望同行獻計。[ 本帖最后由 cyc_lc 于 2008-11-8 01:30 編輯 ]
混凝土防滲墻施工技術日漸成熟,國內有很多成功經驗,可惜我了解的不夠,誰有這方面的資料(最好是完工或正在施工的項目),能否奉獻出來,讓我學習一下,不甚感激!也可以加我qq681370,相互交流。
請教一個問題,就是土石圍堰防滲墻的施工。一般是怎么的方式,是土石圍堰做好后,在挖槽澆注嗎?好了,謝了,我的qq號:22123352.希望能認識下我們行業的兄弟姐妹
2011版局部修訂混凝土施工驗收規范
上傳一本規范給大家用一用大家要是覺得好我就在傳幾個
關于塑性混凝土防滲墻淺談一、工程概況 長潭水庫壩體為粘土斜墻砂礫石壩,壩址處河床覆蓋層為第四系全新統洪積砂卵石(滲透系數K=4.3*10-3~0.35cm/s,屬中等~強透水性)及上更新統沖洪積含泥砂卵石(滲透系數K=8.7*10-5~2.8*10-3cm/s,屬弱~中等透水性)。壩體斜墻粘土滲透系數K=2.12*10-6~2.35*10-4cm/s,屬微~中等透水性,土質均勻性較差,局部物理力學指標如干密度、滲透系數不能滿足規范要求。大壩除險加固防滲設計采用80cm厚塑性混凝土防滲墻,最大深度67.25m,總長421m,截水面積18300m2(布置形式見下圖)。 二、造孔機械 本工程采用鋼繩沖擊式鉆機,這種機械不僅適用于一般的軟弱地層,亦可適用于礫石、卵石和基巖,且結構簡單,技術成熟,易于維護,因此盡管效率較低,在防滲墻施工中仍被廣泛采用。長潭水庫除險加固工程由于工期緊、工程量大,為了滿足進度要求,高峰期投入40臺鉆機,主要是CZ-22型和CZ-30型。鉆頭大都采用十字鉆頭,這種鉆頭適用于砂卵石層、風化巖層及基巖,鉆頭磨損后可補焊修理
水工碾壓混凝土施工規范
以前用SL174-96,俗稱96墻規,現在又出了個DL/T 5199-2004,水電水利工程混凝土防滲墻施工規范。請問應該用哪個啊?好像兩個規范里要求不太一樣,例如膨潤土制漿。謝謝。
所在某城防除險加固工程做到招投標階段,有意的發單位介紹到鄙人郵箱,也可以站內短消息隨時聯系 [email protected] 設計方期望了解施工方的施工方法和施工經驗,以便開展施工組織設計 有意進一步接觸留電話到郵箱,謝謝支持
西霞院水庫混凝土防滲墻試驗(左岸段)施工
DL-T-5199-2004-水電水利工程溷凝土防滲墻施工規范.pdf
混凝土防滲墻施工規范
混凝土防滲墻施工規范專題,為您提供混凝土防滲墻施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土防滲墻施工規范 相關的專業交流討論,更多混凝土防滲墻施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題