課程設計不知道怎么畫豎流式氣浮分離池的平剖視圖,有哪位好心的高手幫幫忙?謝謝啦!
這是平流式溶氣氣浮池的設計計算書。
圖紙簡介: 圖紙包括平流式氣浮池平面圖、剖面圖。圖紙為工藝圖,設備清單比較詳細,可以作為方案設計的附圖。 投稿網友: mhzoey 上傳時間: 2013-07-14
這個溶氣罐為何沒有液位控制和或顯示,如何控制汽水比呢呢,而且出水(刮渣面)也沒有溶氣,渣少的可憐,泡沫倒不少,要加的倒不少(pam,pac)
調節池出水直接進入氣浮池 泡沫產生的很多 如何處理 請各位高手指教
氣浮池圖紙自己發了看看
現在在調試一個處理能力8噸的氣浮池,調了一個星期都沒效果出來,很奇怪的現在:該氣浮池是豎流式壓力溶氣氣浮,溶氣水都調好后釋放器出來的溶氣水都還可以呈乳白色,取溶氣水做小試效果也很好,奇怪的是進污水開始出水很清澈,過段時間出水漸漸變渾濁,乃至越變變差,起先以為溶氣水量不夠,結果試了后同樣的現象,該廢水是紡織廢水,根據以往的經驗這種廢水氣浮效果較好,小試效果也很好,而且經過一個星期的摸索與分析排除溶氣水問題 ,現在斷定問題是在釋放器和氣浮池這段,就是想問豎流式氣浮池效果是不是有時很不穩定?還是氣浮池存在問題,按照設計手冊該氣浮池個參數都符合,上升流速稍偏低,應該也影響不是很大吧,有哪位高手做過同樣的案例,幫忙解決,還有溶氣罐壓力平穩是不是主要靠釋放器處壓力來平衡的?
豎流式沉淀池,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上。比較丑。不知各位牛人是怎么做的?
今天開始氣浮池氣泡突然不正常了,像是水燒開了一樣。我把容氣水泵先關了,讓壓力溶氣罐先加點水,再開空壓機,開始好的,慢慢又變成開水狀態了,怎么回事啊 求助 求助
氣浮池的產泥量怎么計算~~~因為在最后做污泥濃縮時涉及到了氣浮池的污泥量的問題~~最好詳細有個計算例子~~謝謝個位大蝦了~~~`
各位大哥好啊!小弟在做畢業設計,由于處理水量較小,導師提議用高速凹輪設備來進行氣浮.氣浮池雖然設計好了,可高速凹輪設備卻還沒有選型,小弟頭都大了,拜托各位大俠提供一些高速凹輪設備的有關資料.在此多謝了!!!設計參數:處理水量為300t/d,為24小時處理:平均流量為12.5m3/h.
設計了一個氣浮池,水量是5000m3/d,取氣固比0.005,算出來回流水量只有54m3/d,不知道怎么弄了。請高手指教!以下是計算過程,不對的地方懇請指出![ 本帖最后由 shuihuanjing 于 2010-5-11 11:06 編輯 ]
本人設計氣浮池,水量5000m3/d,氣固比取0.005,算出來回流量只有54m3/d,不知道該怎么弄了。以下是計算過程,請指教![localimg=507,401]1[/localimg]
百度文庫沒法共享圖紙,故在此分享氣浮池及其檢測平臺制作詳圖,做設計的朋友們可以看看,權作參考。感興趣的朋友可以共同討論,共同進步。本人在水處理技術群:5575677。
圖紙簡介: 豎流式沉淀池,鋼加工,8厘鋼板,含詳細加工圖 投稿網友: woniuwugui 上傳時間: 2013-09-05 圖紙省份:
同志們,請教一個問題,本人接觸一個工程,快沉池出水又進氣浮中間沒有加藥過程,但氣浮前端單獨隔開的一個池子里出現了大量絮體,請問有什么合理的原因來解釋這個現象嗎?
本人在做畢設,處理一餐飲廢水,進水COD2000-5000,BOD1000-25000,氨氮50,由于含油,選擇的工藝是 粗格柵—細格網—調節池—混凝氣浮隔油池—缺氧池—好氧MBR池。之前由于沒有用A/O工藝,所以調節池有預曝氣。現在改成A/O工藝了,不知道調節池的預曝氣是否應該改成機械攪拌,還有關鍵是氣浮池對缺氧池的影響是不是很大?工藝是不是需要做一下調整?
氣浮池上刮渣板刮渣時當接近邊槽一米左右時,渣子開始從兩側和底部回返,刮板不夠長,距邊墻約300,刮板傾斜前進。怎么修理一下呢,大家有何高見?