国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何計算調節池的容積和調節時間

    請教高手:最近公司的調節池換位置,領導要求根據實際請況重新算.流量2400m3/d, cod0-6h 30m3/h 10256-8h 150m3/h 15008-11h 80m3/h 120011-13h 200m3/h 170513-17h 80m3/h 124617-20h 200m3/h 160220-22 120m3/h 143822-24h 60m3/h 1094請各位前輩賜教

  • 加壓供水調節水箱容積計算問題

    高手們請指教,加壓供水調節水箱容積計算的問題,規范里說,小區的按照最高日用水量的15%~20%,建筑物的按照最高日用水量的20%~25%估算,我的水箱是只給加壓供水部分使用的,這個最高日用水量指的是包括低區直供部分的全部最高日用水量呢,還是僅指加壓部分的最高日用水量呢,請高手指教~

  • 關于生活用水高位水箱調節容積計算的疑問

    關于生活用水高位水箱調節容積計算的疑問

    水泵水箱聯合供水,生活用水高位水箱調節容積計算問題按照秘書處復習第二版教材為:按照《建給》教材(第五版)為:計算方式一樣,只是秘書處教材將《建給》教材公式中的C值取定為1.25水泵水箱聯合供水,Qb就等于Qh(最大時用水量),n取4,計算結果要求V≥7.8%Qh就能滿足要求。但是建給規范3.7.5:“……由水泵聯動提升進水的水箱的生活用水調節容積不宜小于最大用水時水量的5

  • 水池的尺寸跟有效容積計算

    水池的尺寸跟有效容積計算

    請大師指教,這個水池的有效容積計算?為什么不是1.5*4.5*4=27

  • ★關于調節池的計算問題!★

    各位大俠教教小弟啊,調節池的容積怎么計算啊?我的工程是大學生活區洗浴水經過處理回用做沖廁用,日處理量為1000t/d,大家都知道這種水的原水水質穩定但水量是很不均勻的,所以需要一個均量調節池,可是我到處都找不到計算方法啊,幫幫小弟吧!謝謝啦!

  • 清水池調節容積的計算問題

    關于清水池調節容積的計算。清水池的調節容積計算每年都考,很多人不會做。以前提到了兩種方法,一種是表格法,把24小時每個小時的進水量和出水量差值累加起來,得到一個調節容積。但是大家都嫌麻煩。第二種方法是最大連續時+兩頭找的方法,先找一個最大的連續時,然后兩頭找他的臨近區域的差值。是一種推薦方法。我做題的時候總是不放心,總是隱隱約約的覺得不放心,你為什么說這一塊就是最大?直到聽了老妖精的公開課,才發現兩頭找的方法是不完善,有時候你找到的最大連續時他不是正確答案。他們提的方法才是合適的。把24小時分成兩段,找最高時,最低時,他們這種方法比兩頭找復雜,但是沒有漏洞。他們課件上給的那個題,如果用兩頭找的方法,很難做出正確答案來。

  • 消防水池的有效容積計算

    某高層綜合樓,建筑高度80米,地下為汽車庫。設置的水滅火系統和設計流量分別為:室外消火栓系統,設計流量地上為40L/S,汽車庫20L/S;全樓設置室內消火栓系統,設計流量地上為40L/S,汽車庫10L/S; 全樓設置自動噴水滅火系統,設計流量地上為30L/S,汽車庫40L/S;一二三層中庭部分設有大空間智能滅火系統,設計流量為20L/S;地下一車庫將論證采用防水分隔水幕分隔,設計流量為15L/S.自動噴水及智能滅火系統延續時間為1h,其余火災延續時間為3h。 問題:如果該建筑采用消防水池保證供水,消防水池連續補水量為80M3/h。請問消防水池最小容量應為多少?

  • 工業廢水調節池的設計計算

    工業廢水調節池的設計計算

  • 請教膨脹水箱的容積計算

    容積計算有用體積膨脹系數X水溫最大波動值X系統的水容積,但這個公式很難用。還有一個是用系統充水時水的體積來計算的。現在的問題是有沒有一個比較直觀且實用的公式來定水箱的容積。謝謝!

  • 消防水池容積計算的探討

    建筑設計防火規范GB50016-2006第8.6.2條:當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。高規也有此規定。假如有一建筑設有室內外消火栓和消防水池,該建筑的引入管為一條,市政供水量能滿足室外消火栓用水量的要求,這時消防水池還需考慮室外消火栓用水量嗎(因為引入管只有一條)?

  • 請問大家氣壓罐調節容積是怎么計算的?

    如果按照《建給》規范3.8.5.4條計算,舉例:水泵出流量3L/S,即10.8立方米/小時,安全系數取1.1,水泵一小時內啟泵次數8次,則計算出來調節容積為371L,是這樣計算的嗎?請求高人解答!!!!

  • 煤污水(雨水)調節池容積怎么算?

    煤污水,是收集沖刷煤堆場的雨水,雨水量計算公式采用Q=ψHF,式中徑流系數ψ取0.2,F為匯水面積約77621平方米,H為多年(10年以上)最大日降雨深的平均值,取150mm。則Q=2239m3/d,降雨量比較集中的時候,有可能4--6個小時內排出一天60%的污水,所以一小時最大雨水量為335.8m3/h。想求助大家,調節池怎么算? 《建筑中水設計規范》1、連續運行時,調節池(箱)的調節容積可按日處理水量的35%~50%計算。2、間歇運行時,調節池(箱)的調節容積可按處理工藝運行周期計算。我是否可以按日處理水量的35%~50%計算?還是按一天24小時平均下來,算6--8個小時的調節量?還有最后的清水池,全部回收用作噴灑除塵、消防用水,請問清水池容積多大,用一天雨水量,即Q=2239m3合適嗎?真的是頭疼,先謝謝大家了![ 本帖最后由 chenguansan 于 2010-1-27 10:11 編輯 ]

  • 請問調節池采用曝氣攪拌風量怎么計算?

    調節池采用曝氣攪拌,這個風量怎么計算?查了些資料:1、采用氣水比來計算:有的按氣水比計算,提供的參數是1:1-1:3,那么這個水量是整個調節池容積的水量,還是每小時的進水量?還有氣水比的單位是m3/m3.小時嗎?2、采用調節池面積來計算,提供的參數是1.5-3m3/m2.h,這里的h指的是小時,還是水深1m?3、按功率來計算,提供的參數是4-8w/m3,然后計算出功率,在反推出鼓風機的風量。舉個例子,每小時進水量Q=250m3/h,調節池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整個尺寸容積V=1785m3,表面積S=540m2.按1來計算:取氣水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min計算,還是按1785*2/60=54.43m3/min來計算?顯然后者值比較大按2來計算:取1.5m3/m2.h,來計算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,還是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min來計算?按3來計算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查風機樣本,取風壓39

  • 混凝過程溶解池容積計算

    各位大俠,我剛開始接觸廢水,混凝過程溶解池容積計算公式:W=24*100*a*Q/1000*1000*b*n,分子的100和分母的1000*1000分別什么意思?望不吝賜教

  • 均衡水池有效容積計算問題

    我還沒畢業,遇到均衡水池問題麻煩有經驗的同志們幫忙解決一下,謝謝啦。找到兩個計算均衡水池有效容積的公式Vb=Vpb+Vs+Vad(1)Vpb為循環管道的水容積和過濾器反沖洗水量,Vs為循環系統設備內的水容積,Vad溢流回水時附加的水容積。Vb=Va+Vf+Vc+Vs(2)Va是游泳者入池后排出的水量,每位游泳者按0.056立方米計Vf為單個最大過濾器反沖洗所需要的水量,Vc充滿循環系統管道和設備所需水容量,Vs吃水循環系統運行時所需水量。這兩個公式用哪個啊。在公式(2)中設計人數怎么確定啊。我參照標準,泳池水深1.25的每位游泳者的最小面積2.5米。

  • 污水調節池排風量如何計算

    污水調節池由于有異味氣體,需排風,水池30m*15m*6m深,一般水池水深4.5m,水溫比環境溫度高10-15攝氏度,請問如何測算排風量。謝謝各位賜教!!

  • 關于公路隧道高位水池容積計算的爭議!

    關于公路隧道消防高位水池容積的計算有兩本規范規定,其中《建筑設計防火規范》中對于對大于3000m的一類長大城市隧道的火災延續時間沒有明確規定,僅規定二類隧道火災延續時間為3小時。高位水池應保證洞內外消防用水量,洞內為20L/S,洞外為30L/S,合計50L/S,則二類隧道的水量應為540m3/h。 《公路隧道交通工程設計規范》中對公路隧道消防用水量的計算列了個表格,僅提到洞內用水量為20L/S,火災延續時間為6h,對于是否要疊加洞外消防用水量未有明確說明。 因此很多地方消防部門,會以《建筑設計防火規范》取單位用水量50L/S,以《公路隧道交通工程設計規范》取火災延續時間6小時,導致高位水池容積巨大,十分不合理。 另外《公路隧道交通工程設計規范》中規定要求隧道兩端設置水泵接合器跟室外消火栓。 因為公路隧道消防管網在隧道內成環,一般與高位水池兩根出水管相連,由高位水池提供

  • 請教地下車庫水箱容積計算

    已知條件,地下車庫總面積45000平方(含人防11000平方)按市政給水不能滿足地下車庫室外消防水源考慮,地下建筑室內消防用水量40L/S室外消防用水量30L/S,水箱有效儲水42立方,求教一下正確否?

  • 對于水加熱器的容積計算的疑問

    對于水加熱器的容積計算的疑問

    本帖最后由 墨言君心 于 2017-11-29 20:46 編輯 對于《建水規》5.3.3中上述公式中,Vr代表總貯熱容積;對于5.4.10中按照此表格計算出的水加熱器容積是有效容積。我的疑問是:這兩個都是計算水加熱器的貯熱容積,在實際應用中這兩個計算公式如何應用呢?請大神指教!!

  • AAO工藝中,缺氧區容積計算

    上式為什么要減去0.12▲Xv

點擊加載更多

調節池容積計算

調節池容積計算專題,為您提供調節池容積計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與調節池容積計算 相關的專業交流討論,更多調節池容積計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

樓房基礎加固

加固建筑

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大竹县| 宁南县| 长汀县| 双流县| 广元市| 沂南县| 岗巴县| 调兵山市| 织金县| 青田县| 涟源市| 怀集县| 门头沟区| 大安市| 麦盖提县| 灵丘县| 安西县| 台江县| 民权县| 闻喜县| 石棉县| 芜湖市| 百色市| 游戏| 广昌县| 石门县| 成都市| 天峨县| 卢龙县| 建阳市| 开平市| 东方市| 四川省| 洛阳市| 江门市| 长治市| 襄城县| 油尖旺区| 鱼台县| 西盟| 鹤庆县|