一個已完工的建筑需要改造加固。原有三層地下室,豐水期水頭8米左右。原基礎為人工挖孔樁,單柱單樁,樁徑800~1700,大部分有擴大頭,樁長不詳。底板厚350~400mm。地下三層凈高3.7~4米,為地下停車場,已投入使用,且剛重新裝修完畢。經過計算,樁承載力不滿足。比如樁承載力7500kN,算出來9500kN,等等。這個樁基礎有辦法加固嗎?
本人最近在工程中遇到因原有構筑物加高,荷載增大導致原有樁基礎的單樁承載力不夠。且原有基礎與旁邊建筑物基礎很近,無法擴大基礎來實現補樁。有沒有辦法可以提高單樁承載力?
一、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應
路面基礎下沉注漿施工方案 注漿加固土的強度具有較大的離散性,注漿檢驗應在加固后28d進行。可采用標準貫入、輕型靜力觸探法或面波等方法檢測加固地層均勻性;按加固土體嘗試范圍每間隔1m進行室內試驗,測定強度或滲透性。檢驗點數和合格率應滿足相關規范要求,對不合格的注漿區應進行重復注漿。(二)水泥土攪拌法水泥土攪拌法利用水泥作為固化劑通過的攪拌機械,就地將軟土和固化劑(漿液或粉體)強制攪拌,使軟土硬結成具有整體性、水穩性和一定強度的水泥加固土,從而地基土強度和增大變形模量。根據固化劑摻人狀態的不同,它可分為漿液攪拌和粉體攪拌兩種。前者是用漿液和地基土攪拌,后者是用粉體和地基土攪拌。可采用單軸、雙軸、三軸及多軸攪拌機或連續成槽攪拌。 &nbs
代做工程預算
這樣布置樁位得不得?一定要對中布置才行嗎?
11層剪力墻住宅,地下一層,地下水位較高,在地基承載力滿足的情況下做筏基和樁基礎哪一個更經濟呢?怎么判斷?請指點,謝謝!
本人想在樁基礎這作為我的發展目標,但是苦于對這行不太了解,跪詢做樁基礎用什么軟件好啊!以及有那位已從事這行業的大俠指點一二!!
請大家幫我指點一下:我在jccad基礎人機交互部分----基礎布置里給出了樁的參數,點承臺生成框選完畢,可是承臺無法生成出來,也沒有提示出錯,之前的地質資料和荷載都已經輸入過了,這是什么原因啊? 懇請大家幫?如果無法生成承臺會是我前面哪一步沒有輸入正確? 先謝謝大家!
本人剛做了一個住宅樓工程,基礎采用單排預制混凝土小方樁基礎,原樁身設計標號C30,樁打了一半,監理才發現樁有問題,樁身強度才C25,并且打樁的時候樁身就有裂縫了。各位,對此有甚么好的加固和處理方案?
:L磚混結構樁基礎如何設計呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么樁基?是地基處理?還是人工挖孔樁?地質情況是怎樣的?這些都需要說清楚!否則說了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 編輯 ]
針對鋼筋混凝土框架結構的樁基礎。例如,設計一個樁基為兩樁承臺,樁直徑為300mm,單樁豎向承載力為550KN,柱內力為600KN,如果柱的位置偏向其中一根樁,很顯然這根單樁的承載力無法承受柱內力,另一根樁就失去作用。這種情況對結構會產生多大影響?應該怎么解決?
建筑高度99.3米,底部帶一層地下室,框架——核心筒結構,抗震等級二級,基礎為樁基礎,柱長設計30米,設計使用機械鉆孔成孔,但地質報告中有含7-12CM的沙石層有7米左右,(柱基礎必須穿越此層),地質報告中標明個別處還有大卵石,粒徑達40-50CM.在樁基礎頂15米以下見地下水,直徑800樁承載力為3500KN.目前施工建議改為沖擊成孔,泥漿護壁。不知哪位目前碰到了同樣的問題?樁基礎成孔有什么可以借鑒的?
首先簡單介紹下項目: 某商場,地下3層,地上有裙樓塔樓,25層左右。已竣工7年左右。 2012年計劃小改,折騰了一回。到了2013年,重新規劃,要大改。裙樓重新進行商業布置,開些大大小小不規則的多個洞口,或者把以前一些舊的洞口封起來。這么一來,有些框架梁要打斷,柱傳力途徑發生了變化。梁、柱、基礎都要進行加固。 基礎均采用人工挖孔樁,主樓裙樓都采用一柱一樁。樁頂是構造承臺。主樓樁最大樁徑2.7米,擴頭4.7米。樁端持力層是中風化泥巖,樁端極限阻力標準值4500 kPa(干作業條件,設計圖用干作業參數)。底板相對標高約-12米,勘察報告上水頭7米左右。底板厚350mm,局部400mm。柱與柱間,沒有砼墻的地方拉了基礎梁。樁沒有說明是否進行抗浮設計,圖紙也沒有注明抗浮水位。從勘察報告看,位于底板標高的土層有強風化泥巖砂巖、圓礫、粉土、回填土。樁長5~12米不等(圖紙上最小樁長5米)。 舊的計算模型是用舊規范舊軟件計算,新版軟件無法識別舊版本荷載,只能按新方案調整模型重新計算。初步計算后,發現大部分的樁承載力不滿足
今年剛畢業來到設計院,當然家里找了關系,快小半年了,畫了幾個門房,幾個2,3層的小樓房,遇到的都是土質良好,不需要打樁的。由于以前大學基礎課程學的不好,在加上現在要結合實際,要出施工圖,就有點無頭緒了,雖然還沒遇到樁基礎,但早晚會遇到,不能等到遇到了在去學習,笨鳥先飛嘛,現在就求教一下各位在實際工作中,你們設計樁基礎的流程,用何種軟件,如何迅速的畫出好看的施工圖,或者你們以前有比較好的資料推薦一下,不用麻煩告訴我具體該一步一步怎么做,給我個框架,我自己去找資料學一下,謝謝了
門式鋼架做樁基礎合適嗎,地基為自重式濕性黃土。還有什么處理方法呢?建設地點在山西。求救啊。。大神們,求解答,在線等。。。。。。。
最近幫朋友搞個項目,基礎形式采用高強預應力管樁(PHC),但是廠房某一邊臨近相鄰廠區且兩廠區之間地面存在高差,現場一方面打樁機沒有施工面,另一方面擔心成樁擠壓過程中對相鄰廠區有影響,想把廠房臨邊柱下樁基改成鉆孔灌注樁,土層情況都是粘土,為摩擦端承樁,我想請教下,同一結構內能否采用兩種不同類型樁基礎?
金鷹三期南京又一標志性建筑,我將從我的角度全程跟蹤南京金鷹三期,目前正處于樁基礎施工階段,采用的是超常鉆孔灌注樁,下面我為大家介紹一下超常鉆孔灌注樁并附上南京金鷹三期樁基礎施工的現場圖片鉆孔灌注樁施工工法隨著城市高層、超高層建筑和重型建(構)筑物的樁基荷載加大,樁孔加深,樁距加密,加大了鉆孔灌注樁的施工難度。超長鉆孔灌注樁(以下簡稱超長樁)形似細長桿件,其樁孔深度大于70m,樁徑大于800mm。超長樁施工,既要保證成孔安全,又要保證樁孔垂直度,還要保證成樁質量,以一般深度的鉆孔灌注樁施工工藝難以滿足上述要求。近年來,由于開發應用超長鉆孔灌注樁放工工藝獲得成功,為建(構)筑物超深樁基的發展提供了條件。
樁基礎注漿加固
樁基礎注漿加固專題,為您提供樁基礎注漿加固相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樁基礎注漿加固 相關的專業交流討論,更多樁基礎注漿加固相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題