我這用的PVC的成品套管,如果做閉水試驗的話水會從套管邊緣出來,這樣就沒法做了,還是說立管不用做閉水實驗?
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-2-21 23:04 編輯 由于我們公司合同中防水是甲方自己拿去做的,現在他們要求在防水施工前,對所有樓層的廚房、衛生間進行閉水試驗,請問這個有相關的規定嗎?
屋面、廚衛間有防水要求的部位,做蓄水試驗的話要求盛水多長時間后檢查?什么規范中能查到依據?附:我查了《工程質量驗收規范》,其中顯示24h后檢查即可,但是我記得以前我做施工時都要求48h后檢查,監理資料中也顯示蓄水時間要達到48h。
衛生間是每天都要和水親密接觸的地方,防水規范必須到位,如果衛生間做法不規范,以后漏水不單會對自己家造成損失,還有可能對樓下鄰居的房子造成損害,到時引起不必要的麻煩。 衛生間防水做法細節 一:確保衛生間的地面較為平穩。 如果需要更換衛生間的地磚,在將原有地磚鑿去之后,一定要先用水泥砂漿將地面找平,然后再做防水處理。這樣可以避免防水涂料因薄厚不均而造成滲漏。 二 :接縫處要涂刷到位。 衛生間墻地面之間的接縫以及上下水管道與
不知道怎么旋轉圖片。衛生間里100的管子是坐便器排水,兩個50的是接洗臉盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。首先我覺得給水管不應該走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通嗎,我覺得應該是接兩個45度彎頭,不然起碼也應該是個90度彎頭。還有就是地漏和臺盆的管子用三通那么連起來,以后要么是兩邊平的沒坡度,要么就是一邊有坡度,一邊倒坡。但是我去問施工方及監理,他們都說這么做沒問題,想請教一下論壇里的前輩們,指出有無不規范處,不勝感激!
現在項目一個過100米的精裝公寓,衛生間3個平方設計的有自噴,位置與集成浴霸挨著在,與甲方商量能不能不裝,現有規范上衛生間不裝噴頭能行嗎?
各位大師求解答一下~對于規范《住宅設計規范-GB 50096-2011》中,第5.4.4條 衛生間不應直接布置在下層住戶的臥室、起居室(廳)、廚房和餐廳的上層。如果上層住戶的衛生間采用同層排水的話,能否設置在下層住戶的廚房上面?請各位大師幫新人解答下這個疑惑,如果有相關規范明確表示即使采用同層排水也不能布置在廚房上方的話還勞煩大師指點一下具體的規范名稱,圖集號。O(∩_∩)O 萬分感謝各位大師!
排水管是房屋的清潔通道,安裝布局得合理的排水管道可以有效地將室內產生的廢水排除,以保障室內的清潔衛生。同時,在發生漏水等意外情況時,也能起到很好的排水作用。而一般而言,衛生間
衛生間防水工程歷來都是裝修的重頭戲。不親自到場,相信不少業主都不怎么放心。學上幾招防水知識,也能輕松分辨出工人的施工是否規范。 首先,做好基礎處理 在防水施工前要做好墻體的基層處理,要確保基層表面堅實,無粉化、脫皮、起鼓等現象。同時基層表面必須清潔,無灰塵、脫膜劑等影響涂料粘結的任何雜物污跡。基層表面應平整,無較大的缺陷、無明顯的補痕。處理方法是要先仔細清掃基面去除浮塵,去除水泥結塊和松動基層;對管根、排水孔、陰陽角、墻面水電改后留下的空洞等部位進行特殊處理,陰陽角處應抹成圓弧形或V
現在家居裝修的時候,衛生間一般選擇馬桶的比較多,總認為馬桶干凈整潔,事實上真是這個樣子嗎?其實衛生間裝馬桶經常會出現反味的現象,總是臭烘烘的,今天跟著樂樂走一朝吧,跟著濟南裝修達人快速學習馬桶反味解決辦法吧! 馬桶反味解決辦法一:定期清理馬桶水箱。一般家庭在清潔馬桶的時候都忽略了水箱,長時間不清理水箱里也會含有大量的污垢,我們只需要滴入兩滴洗潔精即可,再借助鞋刷或者抹布進行清潔一遍,最后使用60度的浸泡十分鐘,污垢頓時干凈的許多。
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 編輯 各位大蝦,關于衛生間翻邊的施工,小弟遇到了一個麻煩,請高人解答,謝謝! 《民用建筑設計通則》GB50352-2005中規定,“6.12.3 廁浴間、廚房等受水或非腐蝕性液體經常浸濕的樓地面應采用防水、防滑類面層,且應低于相鄰樓地面,并設排水坡坡向地漏;廁浴間和有防水要求的建筑地面必須設置防水隔離層;樓層結構必須采用現澆混凝土或整塊預制混凝土板,混凝土強度等級不應小于C20;樓板四周除門洞外,應做混凝土翻邊,其高度不應小于120mm。經常有水流淌的樓地面應低于相鄰樓地面或設門檻等擋水設施,且應有排水措施,其樓地面應采用不吸水、易沖洗、防滑的面層材料,并應設置防水隔離層。” 而《砌體結構工程施工質量驗收規范》50203—2011中“9.1.6(修改條文)在廚房、衛生間、 輕骨料混凝土小型空心砌塊、蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑墻體時,墻底部宜現澆混凝土坎臺,其高度宜為150mm 。”同時GB5003
衛生間和廚房一樣,是家庭裝修中單位面積花錢最多的空間之一。衛生間以功能實用為首要考慮因素,當然同時能兼顧美觀自然最好。而以下這些產品能有效提升衛生間的實用性,而你平時可能卻不一定會想到。 智能馬桶 如果去日本旅游過應該會體驗到智能馬桶,沒有用過的人可能覺得怪怪的或者覺得一個馬桶有必要這么高級么,但真的比普通馬桶在使用體驗上會有提升,比如沖洗、烘干、墊圈保溫、自動除臭等功能。 智能馬桶在價格上貴不少,建
樓主所在的項目上,原本衛生間的采暖設計是采用“散熱器”或者“地輻射盤管”采暖,但是后來都被取消了。取消散熱器采暖的理由是:太貴太浪費!取消地輻射盤管采暖的理由是:衛生間采用同層排水,樓板比室內地面要低300mm,如果做地暖,在施工的時候管道要往下彎90度,然后再在狹小的衛生間內盤繞。本身衛生間空間有限,如果再遇到安裝了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面積,這樣敷設的面積就更小了。所以取消。依樓主個人之見,衛生間不做采暖,在冬天的時候格外陰冷。因此,舒適溫馨的家庭環境,尤其還有老人小孩的話,如果衛生間有采暖設計還是會非常加分的。安裝浴霸又感覺費用比較高。所以想跟大家討論一下,你們平時做項目,
我買了一套房子,用的時候才發現衛生間的找坡有點問題,水有點積在墻角,不能順利的流到地漏里,可是已經裝修完了,現在有沒有不做太大的土建工作,不破壞防水層的辦法使水順利的流到地漏里去呢?
請問:在一些文件上看見有“18米的衛生間距”請問這是什么規范的條文?具體怎么規定的?謝謝!好象還有醫療、學校、托幼建筑與車庫、車場的衛生間距吧?具體怎么說的?
5. 8. 3 安裝在游泳池、水景噴水池、水上游樂園、浴室等特定區域的電氣設備應選用額定剩余動作電流為10mA,一般型(無延時)的剩余電流保護裝置。《剩余電流動作保護安裝和運行》
各位好! 我是個新手,在這兒請教大伙兒衛生潔具的安裝尺寸標準?
衛生間廢污立管要求做灌水試驗是否可行?施工單位的朋友你們做過的項目有做過灌水試驗嗎?怎么樣封堵 管口和衛生間的落水口,如果是18層。