国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 排水涵洞設計要考慮什么?

    課程作業是設計一條排水渠,中間有一段涵洞,25m長,流量8立方米,底坡0.006。除了復核過流能力,然后荷載結構配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考慮消能計算???還有其他要考慮的嗎?

  • 關于排水明渠計量渠設計

    對于污水站最后的出水口排放,我們一般使用明渠流量計,首先是它簡單、實用、且便宜。 根據測量方法可分為薄壁堰法、P槽法、PB槽法、潛水電磁法。四種方法的性能比較見下列表: 從上表可以得知,在薄壁堰中,三角堰、矩形堰、等寬堰分別適用于小流量、中流量、大流量,槽法顧名思義需要在渠道裝入槽,所有槽法和堰法需要借助液位計測量,潛水電磁法不需要再借助液位計,可以直接測量。 槽法2種主要區別于明渠和圓形暗渠,下面舉例談談常用的明渠流量計P槽法(巴歇爾槽)的設計過程。 參考標準為CJ/T3008.3-1993. 一污水站出口正常流量為1340m3/h,

  • 衛生間怎么設計才能排水暢通?

    影響衛生間地面排水通暢原因主要有以下幾點:一是衛生間地面的坡度,二是地漏排水的落差及重力,三是地漏芯的密封性。

  • 給排水設計各種計算總結

    給排水設計各種計算總結

    本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 編輯 此文檔總結了關于給排水設計的詳細計算步驟,很適合新手學習!包含以下內容:舉個例子:下載鏈接:

  • 求助關于排水設計倒虹吸

    新人剛開始做設計遇到問題,求助大家……問題如下:小區圍墻外5米有市政的電力管溝深3米,小區雨水需要排到市政雨水管網中,可是現在市政雨水管道在電力管溝的北側,而小區在電力管溝的南側,怎么能保證小區的雨水正確接到市政管網上呢?市政設計地面標高5.70m,井底標高3.966m,還要簡單省事呢?誠心請教大家……

  • 關于排水箱涵的設計問題

    目前有一條小河穿過一個地塊,為了能很好的利用該地塊,需對小河進行改道(采用鋼筋砼排水箱涵的形式)處理,自己沒做過排水箱涵,在這里求助給位大神做好該排水箱涵需要些什么資料,怎么確定該箱涵的尺寸(現狀有一箱涵BXH=5m*2m可利用),需要出些什么圖,我自己先列了一下需要的資料:1、小河的水文資料,小河的流量。2、匯水面積。3、改道后設計箱涵終點的河道標高。4 在這里先謝謝給位大神了?。。?/p>

  • 公路排水設計的探討分析

    公路排水設計的探討分析

    公路排水 一般均用明溝。尤其在山區和丘陵地帶,地面坡度大,水流快,明溝能充分發揮排水作用。當洪流超過設計能力而溢流時,排除積水也較迅速。其排水設施有邊溝、截水溝、排水溝、跌水、急流槽、倒虹管和渡槽等。

  • 關于給排水設計軟件的問題

    我下載了鴻業給排水6.0設計軟件可是這個軟件需要AutoCAD R14的平臺支持,請問大家哪有AutoCAD R14免費下載軟件?

  • 給排水設計手冊--第1冊(2)

    給排水設計手冊--第1冊(2)

  • 給排水設計手冊--第2冊(1)

    給排水設計手冊--第2冊(1)

  • 給排水設計手冊--第9冊(2)

    給排水設計手冊--第9冊(2)

  • 給排水設計手冊--第7冊(1)

    給排水設計手冊--第7冊(1)

  • 對于給排水設計的幾個問題

    我做了一套圖我們院校對的人提了問題1、他說DN70應該是DN75,但是天正和鴻業的都是DN70的?。?、他說軟件要用理正的?到底用什么的好呢?請幫幫我??!

  • 求助:關于立交排水設計的問題

    我最近在做一立交排水工程,存在一些疑問和看法,希望和同行交流一下。工程概況:該道路下穿鐵路線,道路紅線45m、立交范圍約為500m。根據排水規劃,道路所屬區域屬于市區,重現期P=1年。根據規范和設計手冊,立交排水標準應高于一般道路,故重現期P=3年。由于該道路立交處路面最低點比防洪標高(設計水頭)高1m多,故該處立交可不建立交泵站。根據排水規劃,該立交處排水向西排入雨水主干管,最終排入水體(立交離水體大約1.2km)。立交處排水管(重現期P=3年)將接入雨水主干管(重現期P=1年),那雨水主干管管道該如何合理的計算?我現在有兩個方案:(1)將立交處排水(按重現期P=3年計算)作為集中流量,加入雨水主干管(按重現期P=1年)計算的流量中。(2)立交處排水和雨水主干管都按重現期P=3年計算。(3)詳見《給排水設計手冊(第五冊)?城鎮排水》P15,計算多個設計重現期地區雨水管渠的計算方法從工程造價和設計合理性考慮,我選擇方案三。不知各位同行和前輩,是否有更好的計算方法和建議?!請各位同行和前輩提出自己的

  • 求教酒店給排水設計!!!!!!

    因工作的需要。急需酒店(五星級)給排水設計例圖及相關的設計資料。游泳池的供水設計為恒溫,由于小弟從沒有接觸過,希各位前輩給予支持!感激涕零!!?。。?!

  • 建筑給水排水設計依據的匯總!

    規范、圖集經常在變,作為設計人員,應當采用正確的規范、圖集,以使我們的設計更加具有說服力!希望大家可以把最新的規范列出來(僅限建筑給排水常用規范),供大家參考與交流,歡迎跟帖指出錯誤。01、《給水排水制圖標準》GB/T 50106-200102、《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003 http://co.163.com/forum/content/599_238263_1.htm 03、《室外給水設計規范》GB50013-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_316261_1.htm04、《室外排水設計規范》GB50014-2006 送審稿 http://co.163.com/forum/content/599_231591_1.htm05、《建筑中水設計規范》GB 50336-200206、《住宅設計規范》GB 50096-1999(2003年版) 07、《民用建筑設計通則》GB 503

  • 求助關于廠房給排水的設計

    接到一個1萬平米左右的廠房給排水設計,因為本人做市政做的比較多,不知道廠房給排水方面有什么例子或要注意的問題,請各位前輩指點

  • 給排水設計?還是現場施工?

    畢業一年,不管是從別人口里聽來的,還是自己的切身體會,都有種感覺,我所學的專業知識在現場施工的時候用起來感覺怎么就那樣的難,而用在設計當中感覺就稍微的適用些!我就納悶,理論用在實踐當中真就這樣難,還是我自己認識有誤?。窟€請各位前輩指點下我!

  • 關于廠房給排水設計的問題!

    人數不確定,該如何估算化糞池型號,以及整個廠區的給水管管徑(生活消防共用)有的廠房只有1到2個衛生間,選用1、2號化糞池小不?。?8個廠房給水管總管管徑DN250是不是大了?!

點擊加載更多

排水設計

排水設計專題,為您提供排水設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排水設計 相關的專業交流討論,更多排水設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

經典名片設計

完美設計

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大石桥市| 增城市| 兰溪市| 清镇市| 雷州市| 牡丹江市| 武穴市| 平顺县| 湖州市| 邵武市| 祁阳县| 孝感市| 都匀市| 宝清县| 嘉善县| 新安县| 民丰县| 加查县| 鲁山县| 万年县| 乐昌市| 襄汾县| 乐至县| 武义县| 大理市| 平邑县| 和龙市| 抚顺县| 信宜市| 安康市| 旺苍县| 兴城市| 钟祥市| 洪雅县| 黄龙县| 大化| 永胜县| 莱芜市| 肥城市| 台南县| 茌平县|